Оцените, покритикуйте мою эстакаду
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените, покритикуйте мою эстакаду

Оцените, покритикуйте мою эстакаду

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2013, 09:50 #1
Оцените, покритикуйте мою эстакаду
д.Федор
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215

Здравствуйте! Вопрос таков. Я не конечно совсем не опытный еще и нужны советы, рекомендации как будет лучше. У меня большие сомнения по моей кон-ции, будьте добры подскажите, устоит ли моя кон-ция? Схему прилагаю, нагрузка небольшая: 4 кабеля(50кг/м.п.) Снег II район. Буду очень и очень признателен.
Просмотров: 5197
 
Непрочитано 09.04.2013, 10:12
#2
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


На 12м не проще стальную балку кинуть и стальные колонны из трубы поставить? Балки для прокладки кабелей по моему лучше наружу выполнить, обслуживать и осматривать легче. [По металлоемкости может конечно проигрывает Вашему решению, но по технологичности даст фору].
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 11:01
#3
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Хорошая мысль! У меня 40Б проходит. Вот только вопрос в узлах. Жестко мне ее или шарнирно?
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 11:38
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Закрепление стоек в фундамент жестко, крепление ригеля к стойкам шарнирно. При такой компоновке не будете думать ни о технологии изготовления, ни о разности деформаций фундаментов.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 11:57
#5
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Могу ли стойки из труб углубить в фундамент, т.е. не выдумывая никаких баз, консольно в фундамент? И где взять такие узлы, если конечно они серийные, типовые? Или лучше самому придумать эти шарниры? Спасибо!
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:53
#6
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Могу ли стойки из труб углубить в фундамент, т.е. не выдумывая никаких баз, консольно в фундамент?
Делаете буровую сваю максимального диаметра (600-800мм) с низом в уровне промерзания, обкладываете скважину 2-мя слоями рубиройда не склеивая, ставите в скважину трубу, не доходя до дна 100-150мм вот Вам и фундамент готов.
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Или лучше самому придумать эти шарниры?
По верху трубы устанавливаете пластину (квадрат), на нее еще одну толщиной 20мм шириной 50мм (перпендикулярно оси эстакады под торец балки), с низу балки варите пластину под углом 45град. к оси стойки и балки толщиной 6-8мм вот Вам и шарнирный узел. (Пластина 6-8 от горизонтальных смещений).
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 04:29
#7
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
с низу балки варите пластину под углом 45град. к оси стойки и балки толщиной 6-8мм вот Вам и шарнирный узел. (Пластина 6-8 от горизонтальных смещений)
Извините, таких не видел, поэтому очень не понятно, можете схемку прикинуть какую-нибудь?
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 08:47
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


я-бы так не стал делать вовсе, ибо хотя-бы одна из опор должна быть анкерной. во избежании...
На рис. непроходная кабельная эстакада над дорогой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 447
Размер:	118.5 Кб
ID:	100793  
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 08:59
#9
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ибо хотя-бы одна из опор должна быть анкерной.
Для кабельной эстакады анкерные опоры не делаются, в кабелях не возникает продольный усилий. Вы путаете с трубопроводами, да и там есть свои хитрости.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 09:01
#10
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


У меня не проходная. Там нагрузка совсем небольшая. Максимум 200кг/м. Решено делать из чего есть: Стойки и сваренных швеллеров через лист с шагом. Балка двутавровая 35. Не могу я узел сообразить шарнирный...

Последний раз редактировалось д.Федор, 10.04.2013 в 09:12.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:06
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Узел опирания на стойку можно выполнить аналогично
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирный узел.jpg
Просмотров: 383
Размер:	66.6 Кб
ID:	100795  
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:07
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Sacha 63, делаются, ещё как. А подвижка фундаментов, а ветер? Если непроходная зачем кабели изнутри, для чего такая ширина? Чтобы монтировать их было тяжелее?
так-же см. СП 16.13330.2011 табл. 44.
ну, и рис. прикладываю.
PS стоит учесть и нагрузку от гололёда и ветровую.

Последний раз редактировалось Хмурый, 10.04.2013 в 10:22.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:20
#13
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Ок, Хмурый рассуждаем логически. Стойки защемлены в фундамент - опирание жесткое, балки опираются на стойки - шарнирно не подвижно. Из продольных и поперечных усилий только ветер, пластины с легкостью его передадут. Кабеля не натянуты так как лежат на балках. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С ТАКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ??? ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ БЛОКИ??? УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ КАК В ПЛОСКОСТИ ТАК И ИЗ ПЛОСКОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЖЕСТКИМ ЗАЩЕМЛЕНИЕМ ОПОР.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:22
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Sacha 63, да тут всё ни при чём. Творите, что хотите.
на 12 метров и ферма-то не нужна
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 09:24
#15
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Спасибо огромное! Вы настоящий инженер, спасли мне жизнь (ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С ТАКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ??? ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ БЛОКИ??? УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЯ КАК В ПЛОСКОСТИ ТАК И ИЗ ПЛОСКОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЖЕСТКИМ ЗАЩЕМЛЕНИЕМ ОПОР)
Хотя на счет температурных блоков есть сомнения... У меня она протяженная, почти 70 метров.
Нужен?

Последний раз редактировалось д.Федор, 10.04.2013 в 09:40.
д.Федор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените, покритикуйте мою эстакаду



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените конструкцию кровли BiOLINe Металлические конструкции 13 13.03.2013 04:03
Оцените свайный фундамент smeshnoy Основания и фундаменты 17 06.08.2012 14:12
Оцените пожалуйста мою работу sertoka AutoCAD 10 17.01.2012 08:24