Фундаменты "мешают" монтажу каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Фундаменты "мешают" монтажу каркаса

Фундаменты "мешают" монтажу каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2013, 21:13 #1
Фундаменты "мешают" монтажу каркаса
Raxan
 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 4

привет, я делаю тех.карту на монтаж каркаса и возникает вопрос: здание промышленное с административно-бытовым комплексом 1.020, но в АБК монолитные ленточные фундаменты, может ли кран проехать через них если они на 50 см от уровня земли и монтировать колонны изнутри или нет?* на картинке жирная линия- монолитные ленточные фундаменты

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НАЙТИ.JPG
Просмотров: 111
Размер:	79.0 Кб
ID:	100861  


Последний раз редактировалось Raxan, 10.04.2013 в 21:35.
Просмотров: 1280
 
Непрочитано 10.04.2013, 21:16
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Нет. Кран то сможет, да вот фундаменты не выдержат.
Части фундаментов доделайте сразу после стоянки крана 10 и 12.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 21:34
#3
Raxan


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет. Кран то сможет, да вот фундаменты не выдержат.
Части фундаментов доделайте сразу после стоянки крана 10 и 12.
а может какие-нибудь временные переезды делают в таких случаях из подтоварника, чтобы не по фундаментам?
Raxan вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 21:46
1 | #4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Варианты:
1. Засыпайте песком, работаете краном, потом откапываете. + усиление в виде стального листа положить.
2. В зоне АБК применяете другой кран, чтобы вылета его и грузоподъемности хватило на монтаж конструкций при условии установки крана снаружи здания (слева).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Фундаменты "мешают" монтажу каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания leopold001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2012 23:57
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана cancercat Технология и организация строительства 15 02.06.2010 18:34
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? VOE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.12.2008 20:38
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса торговог VOE Технология и организация строительства 1 09.05.2007 16:24