Стальной каркас+перекрытие+8 баллов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас+перекрытие+8 баллов

Стальной каркас+перекрытие+8 баллов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2013, 16:23 #1
Стальной каркас+перекрытие+8 баллов
tttralll
 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16

Здравствуйте.
Интересует вот какой вопрос: в одноэтажном здании с рамным стальным каркасом есть перекрытие, монолитное по профлисту. Сейсмичность 8 баллов. СП 14 говорит, что необходимо обеспечить совместную работу перекрытия и несущих конструкций здания. Как поступить? Собирать схему и рассчитывать его целиком?
Просмотров: 1634
 
Непрочитано 12.04.2013, 16:31
#2
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Считать ql^2/12 и ql^2/24 коль рама, а совместность - даст только перемещения и соответственно устойчивость и расчетную длину , но это будет не определяющим(это я не про длину), p/s Это я только про подбор металла

Последний раз редактировалось VMaksS79, 12.04.2013 в 16:48.
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 16:50
#3
tttralll


 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16


то бишь расчет каркаса отдельно, расчет перекрытия отдельно. я про расчетные схемы. задавал как их пространственные, раздельно считал каркас и отдельно перекрытие. так?
tttralll вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 16:55
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


tttralll, если с перекрытиями посчитаете - будет более точный, но трудоемкий расчет, требующий немалых навыков. Если без перекрытия - то в запас по жесткости, т.е. совместную работу учитывать не будете. Я считал без перекрытий всегда.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 16:57
#5
tttralll


 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16


Значит таким образом нормы не нарушим?) и еще вот вопрос: как армировать перекрытие по профлисту? какую арматуру принять?

Последний раз редактировалось tttralll, 12.04.2013 в 17:02.
tttralll вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 17:02
#6
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Нет
Посчитать в арбате тавровую балку
и пусть не осудят меня кж-шники
ведь геометрию профлиста вы знаете?

Последний раз редактировалось VMaksS79, 12.04.2013 в 17:13.
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 17:22
#7
tttralll


 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16


да знаю конечно. с расчетным сечением не совсем понятно. брать сечение от осей гофра или сечение шириной 1 м)

Последний раз редактировалось tttralll, 12.04.2013 в 17:33.
tttralll вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 17:40
#8
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


нет не один метр,
Цитата:
Сообщение от tttralll Посмотреть сообщение
брать сечение от осей гофра
наверное
вообщем как будто ряд тавров один к одному
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 17:43
#9
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


А разница? Нагрузка будет пропорциональна.
Обычную сплошную плиту считаем по балочной схеме и принимаем балку равной 1 м только для удобства, т.к. нагрузки обычно собираются на кв. м. А так её можно посчитать шириной и 200 мм. только нагрузки придеться делить на 5 =)
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 17:48
#10
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


вы про поперечник? 1м?
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 17:48
#11
tttralll


 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16


ясно, а с арматурой как) ? 2 стержня на гофр: один в сжатой другой в растянутой зоне. какую арматуру принять? (диаметр)
да про поперечник.
tttralll вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 17:51
#12
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


может я чего то не до понимаю, в арбате - тавр-нагрузка-получаете арматуру
можете вручную кси определть.
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 17:52
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tttralll Посмотреть сообщение
какую арматуру принять?
да здравствует расчет
 
 
Непрочитано 12.04.2013, 21:34
#14
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


VMaksS79, если вопрос в 10 посте мне, то 1 м это при сплошной плите, а для ЖБ по прфнастилу беру один тавр. Да я про поперечник.
agafosha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас+перекрытие+8 баллов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Стальной каркас для газобетонного дома, сейсмика 9 баллов Ers19 Конструкции зданий и сооружений 69 10.12.2012 23:54
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13