Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после?

Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2013, 11:45 #1
Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после?
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

День добрый! При монтаже металлоконструкций болты М20 класса прочности 5,8 были сразу натянуты на указанный в проекте момент 240Нм. См. фото. Местами образовались зазоры 1-1,5 мм между опорным столиком и торцом балки. При дальнейшей нагрузке: плиты, стяжка, конструкция пола, полезная нагрузка, реакция опоры составит около 120 кН, которые будут передаваться в таком случае через болты. Перед монтажом плит перекрытия нужно ослабить болтовое соединение или нет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1432.jpg
Просмотров: 185
Размер:	71.0 Кб
ID:	101173  

Просмотров: 2260
 
Непрочитано 16.04.2013, 13:20
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Можно не ослаблять. Я считаю, 1,5мм немного. Обожмется и не заметите.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:40
#3
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Можно не ослаблять. Я считаю, 1,5мм немного. Обожмется и не заметите.
Только что пришел с объекта, посоветовался с начальником участка. Приняли решение ослаблять. После монтажа плит протягивать. Монтажники обрадовались
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1436.jpg
Просмотров: 171
Размер:	21.0 Кб
ID:	101187  
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 18:06
#4
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Нет, не верно.
Болты не ВП, при чем тут момент закручивания?
Зазор не образовался! Несовпадос отверстий! Он от некорректно насверленных дыр.
So, Болты и будут воспринимать усилие, как ни крути.
Рассчитаны они на это?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 18:32
#5
УЕВ


 
Регистрация: 20.04.2013
Сообщений: 1


Можете и не протягивать. Вся нагрузка идет на столик. А при желании, зазор можно выбрать доп пластинами.
УЕВ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 22:17
#6
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Судя по фото у вас высоко расположен верхний ряд болтов для шарнирного узла, не грамотно запроектировали узел