Пример усиления стен толщиной 250 мм
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример усиления стен толщиной 250 мм

Пример усиления стен толщиной 250 мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2013, 08:58 #1
Пример усиления стен толщиной 250 мм
Alexandrovna
 
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 3

Стены тамбура толщиной 250 мм. имеются сквозные щели между стенами тамбура и основным здание. Так же имеются сквозные трещины в кирпичной кладке стен. По размерам тамбур не большой всего 2 х 3 м. Как правильно расположить стальные тяжи? и каких размеров они вообще должны быть? от чего это зависит, где можно посмотреть?

Вложения
Тип файла: rar P1100711.rar (4.89 Мб, 129 просмотров)


Последний раз редактировалось Alexandrovna, 19.05.2013 в 09:11.
Просмотров: 2147
 
Непрочитано 19.05.2013, 09:34
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Для начала - причина образования трещин. Не установив причинно-следственную связь, достичь желаемого сложно.
Осмелюсь предположить, что болезнь в фундаменте.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 09:37
#3
Alexandrovna


 
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 3


Да так же имеются трещины в цокольной части тамбура. Но на данный момент и по желанию н-го человека нужно выполнить усиление стен.
Причиной может быть неравномерная осадка фундамента, (грунтового основания) просто нет никаких данных и не будет о фундаменте.
Alexandrovna вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2013, 11:02
#4
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


С такими вопросами ( а их задают ежедневно) модераторам необходимо направлять в проектную организацию по месту жительства. Считаю недопустимым давать советы не имея конкретных фактов состояния строительных конструкций.
И даже преступно.
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2013, 11:13
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexandrovna Посмотреть сообщение
Да так же имеются трещины в цокольной части тамбура. Но на данный момент и по желанию н-го человека нужно выполнить усиление стен.
Причиной может быть неравномерная осадка фундамента, (грунтового основания) просто нет никаких данных и не будет о фундаменте.
Легче и дешевле демонтировать эту пиндюрку (тамбур) вместе с фундаментом и выполнить сызнова. Для этого эн-ный человек временно расстанется со своим жлобством, жадностью и пригласит проектировщика, заплатит рубль и все будет нормально.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 13:55
#6
Alexandrovna


 
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 3


нет нужно выполнить именно усиление, мне просто нужно знать конкретно чем? и каких размеров? либо просто где это можно посмотреть?
Alexandrovna вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2013, 15:09
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Alexandrovna, посмотрите Абалмасова и Мальганова в Download
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример усиления стен толщиной 250 мм



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Варианты усиления балкона ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2010 14:24
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36