РД к модульным зданиям
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1932
|
|
||||
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317
|
Да, этого будет вполне достаточно. Модули вам придут уже готовые и с необходимым оборудованием - поэтому архитектурно-строительных разделов, а также разделов инженерного обеспечения на сами модули у вас быть не должно. В соответствующих разделах обозначьте, например, по типу СО-1, СО-2, СО-... и всключайте в планы и схемы с заданными параметрами и габаритами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317
|
Банальная логика, начнем с того и, чего не люблю считать ни у кого аргументом, многократный опыт применения. Обратимся к примеру: купили насосную установку. Это оборудование полностью собрано на заводе и пришло к вам в коробочке. Вы же не делаете разделы КМ на корпус и ТХ на гидравлику?!
Нормы? (Норма — признаваемое и обеспечиваемое участниками общеобязательное правило, из которого вытекают права, обязанности и ответственность участников общественных отношений, чьи действия призвано регулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба поведения). Никто не записывал столь очевидное в нормативные документы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317
|
И правильно делал - он же не может в опросном листе для завода-изготовителя написать "трубы диаметрами от и до, габариты от и до, нагрузки (они документируются и пишется максимальная!) от и до" - без этого нельзя определить конкретную стоимость работ!
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Проектировщик может. И обычно для комплектной поставки ограничиваются не очень длинным опросным листом. Требуемые характеристики на входе, выходе и, практически, все. А внутри могут быть разные решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 3
|
Ну ситуация проста. Мы делаем стадию РД. На приемке у заказчика в только что собранном проектном офисе сидит. некто с неизвестным образованием нанятый для проверки комплектности РД. Что напишет этот человек если увидит вместо 8 томов АР, КМ, ОВ и проч.... как он привык, два листика с ТЗ и Коммерческим предложением?? И чем мы можем это аргументировать??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
мы еще ГП даем на нем эти комлпектные блок-боксы, все свои сети нарисуют, у технологов опросные листы, технологическая схема на ней линия разграничения показана! так что совсем пустой РД не будет. Архитектор у нас рисует эти блок-боксы - ну внешний вид в части АР, строители в части КМ делает фундаменты, опоры под эстакады. Так что бумаги можно много наделать.
Отдельно на блок-боксы РД не делаем, они просто фигугируют в каждом разделе опросным листом и схемами как правило электрич. и технологич.) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Сколько взять денег за проетирование свайного фундамента под жилой дом?? | L`esprit | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 14.09.2012 00:21 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |