Раздел КМД. вопросы-ответы.
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 506
|
||
Просмотров: 36777
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А вы ничего не путаете? У фундаментов свой разброс - который должен соответствовать СНиП, а у металлического каркаса свой. И в принципе металлокаркас ставиться со своими допусками - для этого в опорных плитах колонн такие дырища. То есть ЯТД что вы не от той стенки пляшете. Вопрос видимо по другому должен быть - СНиП допускает погрешность в монтаже - чем его выбирать? Или я чего то не понял?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Я сейчас выскажу личное мнение - только как размышления. Вы кажется не оттуда начали - оставьте подвижки фундамента - фундаментщикам. Вы при разработке КМД исходите из нормируемой точности устройства конструкций - вот это вы должны учесть. Соответственно во второстепенных балках никаких "доп" отверстий не будет. То есть принимаете отверстия на 1/3 мм больше и монтажный зазор - 0-10 мм и все. Никакой отсебятины. Все что не укладывается в норму точности - проблема строителя/изготовителя. Вон читайте тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99183.
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
узел 21 серии 2.440-1.1 не подразумевает монтажного зазора. И речь именно об этом:
как быть если посадочный размер балки "по отверстиям" задается в КМД, балка изготавливается и приезжает на монтаж где +- 10мм это нормально для фундамента, но в тоже время гарантия что балка не сядет на болты. И ситуация не выдуманная, а практически в каждом случае имеет место быть. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Почему так привязались к фундаментам. На фундамент монтируется металлическая колонна, отверстия под анкерные болты в опорной пластине = 1,5d. Этим компенсируется смещение фундамента относительно разбивочной оси. Для монтажа колонн уже свои допуски на смещение относительно оси.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Серия 2.440-1 кстати отменена. Сейчас действует 2.440-2. Относительно точности монтажа читайте еще ГОСТ 23118-99 п. 4.12 и приложение В. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Ни в коем случае! Не работает соединение балки к балке на овал. отв. Там болты не только на Q работают, но и на момент.
0...6(10) заполнить прокладкой - это допуск на отклонение верха колонны, видимо предусмотрен. А коли колонны соединены распорками/балками то там допуск в группе и между группами отверстий в этом элементе 0,6+0,9 при пролете 6 м. поэтому отверстия ф22-23 его выбирают. Совершенно прав REDS, фундаменты нас мало волнуют.
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
мои 5 копеек.
Зазор во фланцевом соединении предназначен, в первую очередь, для подгонки длины самой балки. На нее тоже есть допустимые отклонения. А компенсировать их нечем, только прокладками. В случае же болтового соединения - то разницы в диаметрах отверстия и болта должно хватать для компенсации этих отклонений. Овальные отверстия под рабочие болты - ни в коем случае, как уже сказали. Овальные отверстия - исключительно для монтажных болтов (с последующей обваркой элементов), и то не везде. Offtop: Правда, иногда овальные отверстия делают и под рабочие болты, чтобы снять одну связь в узле.. Но это другая история. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
ок. это все мне понятно. За ссылки спасибо освежил память.
вопрос был относительно практической ситуации. Часто фундаменты оставляют "в зиму" и ессно никаких положенных 2мм отклонений анкера там уже не будет, а будет 10...15, 1,5d в 40мм базе не спасут...а конструкции уже есть и узлы без зазоров... как монтировать? На кого орать? Мероприятия по сохранению пригодности фундаментов? Ха=ха=ха. Нет, не умный, соображающий. Вот такой еще вопрос: по той же отмененной 2.440-1в1, узел 21. Уголок 100х63х10 варится к балке 35Б1(стенка 6мм)катетом 8мм по обушку и 7 по перу. РДС. Вопрос 1. 6х1,2=7,2 но не 8. Вопрос 2. если мне надо принять второстепенные на главную с двух сторон, так чтобы оси этих двух второстепенных совпадали, т.е. швы 8мм и 7мм будут расположены ч/з стенку 6мм. Знаю что можно "прожечь" тонкий металл большим катетом, где почитать про это самое "прожечь", рук-во по проект и констр. сварных соед. к 2-23 смотрел, серию 1.426 по расположению 2-х стор. ребер в балках смотрел, там стенки толстые...и ничего не пишут про прожжение. СНиП вроде как не против. Жел-но ссылку на нормы.(рук-во, пособие, учебник...) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
на вскидку-зацепят анкера и подвинут фундамент при больших отклонениях, погнут анкера и воткнут, срежут полки-стенки колонны и вставят анкера в базы-положив конструктора на усиление постфактум, срежут старые анкеры совсем и сделают химию. Последнее что вас будет волновать в КМД это как там все таки расположились грешные анкеры. Если вы когда нибудь найдете конкретную ссылку на Российские нормы про что то касающееся КМД, кроме мифического катета шва и краевых расстояний до болтов, поделитесь с окружающими. Во всех действующих сериях на металл все противоречит нынешним нормам СПДС.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Цитата:
Цитата:
2. Прожечь нет(если конечно специально не задаться такой целью), но если есть возможность развести швы - неплохо это сделать, всё зависит от конкретной ситуации - то ли это балка в маленькой площадочке, то ли это нижний растянутый пояс фермы. Просто излишний перегрев стали при сварке ведёт к изменению её свойств в данном месте....в частности снижается пластичность.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> Последний раз редактировалось REDS, 26.05.2013 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
вот-вот, с этого места поподробнее пжлста.
А лучше носом в учебник. Сам не знаю куда сунуться чтобы об этом почитать. Да, по нормам ничего не мешает с двух сторон к t6 привариться катетом 7 но разве несущая способность соединения будет одинаковой если швы друг на против друга или смещены отн-но друг друга? Серии кроме того что устарели были проверены экспериментально, а не тупо смоделлены в МКЭ. Какие еще варианты смастерить такой узел: - главная 35Б1, второстепенные с двух сторон, по одной оси - 35Б1(знаю чушь, но КМ уже есть) - соединение шарнир, строго в одном уровне(под профлист) Qвт=13тс. "Во всех действующих сериях на металл все противоречит нынешним нормам СПДС." - сильно сказано. Какое противоречие например в узле 39 серии 2.440-1.1? ps: вот здесь читаю, про сварку, опять таки понять не могу - симметричные ребра(швы) снижают остаточные напряжения? (http://stroy-server.ru/notes/svaroch...-deformatsii): "Конструктивные мероприятия. Этой группой мероприятий стараются получить равномерное по сечению Детали распределение напряжений от рабочей нагрузки и остаточных, устранить всевозможные концентраторы напряжений. Для этого сокращают скопление швов в изделии; уменьшают количество наплавленного металла; сводят до минимума число пересекающихся и сближающихся швов, число сварных швов, образующих замкнутый контур; обеспечивают свободные деформации в частях изделия при сварке швов (постановка лишних ребер жесткости, косынок, уменьшающих гибкость изделия, часто приносит вред); ставят симметрично ребра жесткости; применяют по возможности стыковые швы, обеспечивающие наименьшую концентрацию напряжений." Наверно это зависит от толщины основного элемента - если стенка тонкая остаточные будут снижаться но не намного, а вот с пластикой действительно будет хуже, т.е больше шансов хрупкого разрушения. И наоборот если стенка например 10 то при шве с обратной стороны вследствие повторного нагрева остаточные в первом шве будут хорошо снижены... вот такое соображения...а где серъезно об этом почитать то? ПО какому варианту лучше сделать и почему? (скрин) - сам считаю что лучше по верхнему варианту - меньше снижает гибкость главной балки, "лучше" деформируется - меньше деформация сварных швов -> нес.сп-ть соединений выше. Но смущает толщина стенки и 2-сторонний силовой шов. Последний раз редактировалось hexD, 26.05.2013 в 15:27. Причина: добавлю скрин |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Не в тему наверное, но что-то не нравятся мне эти уголки. Поставьте пластины в главную балку на всю высоту с соответствующими (не завышенными катетами сварных швов по расчёту). Во второстепенные балки приварите пластины к стенке...и потом болтами их родимых к главной. Так сказать, по стандартной схеме.
Да, и зазоры между балками не надо такие большие делать.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
это серия 2.440-1в1 узел 21. в 2.440-2 (ныне действующей) все именно так как вы описываете (узел 21).
Нес. сп-ть та же. 13,1тс при моих сечениях(таблица серии). У меня есть КМ в к-м соединение по д21, 2.440-1в1. Так что швы самые расчетные.Но катет 8 можно получить и как 7/9 где 7 будет к главной балке, а 9 по уголку t10. При 2-сторонних ребрах их не ставят на всю высоту. Это тоже серия. Но если вы поделитесь источником вдохновения - обязательно приму к сведению. ps вот в троицком нашел еще решение этого узла(вариант г, свыше 10т), может кто нибудь сориентировать - пошли ли такие узлы в серию? а то вопросов много к такому узлу... Последний раз редактировалось hexD, 26.05.2013 в 16:05. Причина: скрин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
если не ошибаюсь: эти узлы "ушли" из серии (по крайней мере а) - точно). Умные головы перенапряжение в зоне стенки балки нашли, да и болты срезаются ввиду низкой толщины стенок.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 28
|
болты здесь, как я понимаю - монтажные, кто и куда их срежет? всю жизнь крепили на уголок - ламель или две ламели, извините
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. | SergL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.10.2011 13:47 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. | Nike | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2010 09:04 |
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей | Евгений207 | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 11.02.2009 09:49 |