Помогите с выбором основной системы. Рама. Метод сил.
Регистрация: 07.06.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1742
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Сколько раз система статически неопределима? Два раза. Убирайте затяжку - вместо нее рисуете две силы, равные по величине друг другу, направленные в противоположные стороны. Неизвестные силы прикладываются в месте крепления затяжки к системе. Ну и шарнирно-неподвижные опоры лучше рисовать иначе - одна связь вертикальная, другая горизонтальная. Поэтому не будет каши при составлении основной схемы - убираете любую одну горизонтальняю связь в опоре и рисуете вместо нее вторую неизвестную. Получаем рам на одной шарнирно-неподвижной опоре и на одной шарнирно-подвижной опоре - статически определимую систему. И две неизвестные (вместо затяжки и вместо одной связи в опоре).
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите студенту Стат расчет поперечной рамы(металл). Сопряжение ригеля с колонной жесткое(тип схемы- плоская рама). | SERKOR | SCAD | 19 | 27.06.2013 11:53 |
Помогите с выбором откосов | [shot] | Технология и организация строительства | 10 | 06.05.2011 10:25 |
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению | Иван 80 | Основания и фундаменты | 68 | 05.05.2010 15:37 |
Помогите с выбором подшипника | scart | Машиностроение | 19 | 27.06.2008 07:00 |