Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы - Страница 11
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2009, 12:52
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы
Smartboy
 
Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282

Мачта 18 метров, пояса из круглых труб 32х3,2 ГОСТ 3262-75. Решетка из прутка диаметром 14 мм.

Чем может быть вызвано такое разрушение трубы??

ps Если нужна какая еще информация по конструкции, спрашивайте.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1704.jpg
Просмотров: 1622
Размер:	29.1 Кб
ID:	20868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1706.jpg
Просмотров: 1333
Размер:	51.6 Кб
ID:	20869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1723.jpg
Просмотров: 1976
Размер:	38.8 Кб
ID:	20870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1724.jpg
Просмотров: 1404
Размер:	40.3 Кб
ID:	20871  

Просмотров: 70698
 
Непрочитано 31.05.2009, 07:23
#201
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Lopuch Посмотреть сообщение
После хорошего шквалистого ветра вступает в действие закон Мэрфи:
"Если неприятность может произойти - она происходит"
О, я придумал, дело было так. Дул сильный ветер, однако сжатые ветви мачты героически сопротивлялись его порывам, до тех пор, пока одна из них не начала медленно терять устойчивость в результате образования трещины в дефектном продольном сварном шве. Но прутки решетки были натянуты хорошо, воспользовавшись этим ее героическая соседка и соратница приняла на себя часть сжимающих напряжений, что повлекло ее травмы, однако спасло мачту от обрушения. Конец, больше ничего не могу придумать, пойду пиво пить!
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 07:29
#202
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Ydima Посмотреть сообщение
А вот вопрос автору темы: когда (название месяца) была установлена конструкция и через сколько времени были обнаружены повреждения?
Название месяца уточню завтра. поставили ее где то 1-1,5 года назад. Разрыв был обнаружен пару недель назад.
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 08:44
#203
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


QEKJ!!
К посту 199.
Почему получились трещины смотрите мои посты 102, 144 и 149.
Причина: нарушение технологии монтажа.
Smartboy!
Надеюсь получить подробный ответ на вопрос технологии посекционного монтажа и конструкции монтажного устройства. А также всесторонние фотки узла с трещиной.
Судя по коррозии места разрыва это дествительно произошло более года назад. Просто никто на это не обращал, даже при приемке в эксплуатацию.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 09:05
#204
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
QEKJ!!
Почему получились трещины смотрите мои посты 102, 144 и 149.
Причина: нарушение технологии монтажа.
Угу, похоже и правда при монтаже поломали, жаль никакой интриги.
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 09:41
#205
Lopuch

инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
 
Регистрация: 28.05.2007
Литва
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
QEKJ!!
К посту 199.
Почему получились трещины смотрите мои посты 102, 144 и 149.
Причина: нарушение технологии монтажа.
Smartboy!
Надеюсь получить подробный ответ на вопрос технологии посекционного монтажа и конструкции монтажного устройства. А также всесторонние фотки узла с трещиной.
Судя по коррозии места разрыва это дествительно произошло более года назад. Просто никто на это не обращал, даже при приемке в эксплуатацию.
Сколько помнится из полузабытых лекций по монтажу техн. оборудования точка строповки для перевода из горизонтального в вертикальное положения для минимизации монтажных нагрузок должна находиться в пределах одной трети длины элемента от верха. При нарушении этого правила к тому же трудновато состыковать монтируемый элемент с ниэним. Прикиньте, какое усилие надо развить на струбцине чтобы раздавить трубу без дефектов
Lopuch вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 12:18
#206
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ильнур! Внимательно перечитайте пост Разработчика. При упрочнении арматуру, как я понимаю, тянут "вдоль", а не "поперек".
Хоть и поздно, но отвечу. Упрочнение происходит не только при растяжении и не только в направлении воздействия, а от любых воздействий и в любом направлении.
Я пост Разработчика читал внимательно. Посто удивился, что в первую очередь предполагается ухудшение, а не упрочнение. Ну все же хоть раз да видели вот это:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: упрочнение.JPG
Просмотров: 7709
Размер:	33.2 Кб
ID:	21490  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 13:22
#207
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Вопрос о том, КАК усиливать трубы, неожиданно уперся на ветке в теоретическую проблему об упрочнении стали в процессе пластической деформации.[/FONT]
[FONT=Verdana]Действительно, под воздействием расширяющегося льда возникают большие деформации трубы в тангенциальном направлении. При этом [/FONT][FONT=Verdana]про­исходит изменение формы кристаллических структур посредством их вытягивания в направлении главных деформаций растяжения (именно деформаций растяжения, а НЕ «…[/FONT][FONT=Verdana]от любых воздействий и в любом направлении…»[/FONT][FONT=Verdana], как тут заявляют)[/FONT][FONT=Verdana]. [/FONT][FONT=Verdana]Это ведет к появлению анизотропии свойств материала трубы.[/FONT]
[FONT=Verdana]При пластической деформации возникают и накапливаются нарушения структуры стали, понижающие пластические свойства.[/FONT]
[FONT=Verdana]Все меха­нические характеристики, определяющие пластичность, с увели­чением степени деформации понижаются, а все характеристики, определяющие сопротивление деформированию (пределы пропорциональности, упругости, текучести, прочность и твердость) повышаются. [/FONT]
[FONT=Verdana]При этом у[/FONT][FONT=Verdana]меньшается пластичность и [/FONT][FONT=Verdana]сопротивление стали деформациям противоположного знака[/FONT][FONT=Verdana] (эффект Баушингера) ([/FONT][FONT=Verdana]а НЕ возрастает [/FONT][FONT=Verdana]в любом направлении…»[/FONT][FONT=Verdana], как тут заявляют те же)[/FONT][FONT=Verdana].[/FONT]
[FONT=Verdana]Разупрочнение происходит также и вдоль оси трубы. [/FONT]
[FONT=Verdana]Хорошую иллюстрацию этому дал Разработчик с использованием теории трансляционного упрочнения и поверхности нагружения Мизеса (и Мизеса вполне годится). [/FONT]
[FONT=Verdana]Поэтому рассуждения [/FONT][FONT=Verdana]DK[/FONT][FONT=Verdana] к обоснованию его идеи «просто заварить» не очевидны. [/FONT]
[FONT=Verdana]И другое категорическое заявление «…Ничего там не разрушилось, а только упрочнилось…» является ошибочным. В[/FONT][FONT=Verdana] Уфе опять выбрали не ту ориентацию (я в смысле анизотропии механических свойств при деформационном упрочнении). В Уфе, действительно, «…надо поизучать явления механического упрочнения, наклепа и др. и тогда ТАМ приоткроются тайны металла…», сопромата, теории пластичности, теории вероятности, работы проемов в панелях, уголков и швеллера и многое-многое другое. [/FONT]
[FONT=Verdana]D[/FONT][FONT=Verdana]К[/FONT][FONT=Verdana] допустил еще одну неточность. Наши трубы из пластичного материала по его рассуждениям рзрушаются … хрупко. У нас при действии сил вдоль оси трубы трещина может идти и под углом 45 градусов к оси, а не ортогонально. Именно так ориентированы площадки максимальных касательных напряжений. [/FONT]
[FONT=Verdana]В моем #92, предостерегая от популистских путей усиления труб, я имел ввиду следующее. [/FONT]
[FONT=Verdana]Во-первых[/FONT][FONT=Verdana], разрыв по шву носит силовой характер, а не является следствием заводского брака (волосяной трещины), потому что мы наблюдаем бочку. Эта трещина появилась и развивалась по своим законам. Это уже не теория пластичности, это – механика разрушений, которую здесь даже не упоминали. [/FONT]
[FONT=Verdana]Сейчас в теориях этой механики считают, что в окрестности трещин формируются несплошности конечного объема – поры, и очень малого объема – микротрещины. Их взаимодействие с основными трещинами определяет их рост.[/FONT]
[FONT=Verdana]Поведение стали в зонах предразрушения очень сложное. И никто для трубы [/FONT][FONT=Verdana]D[/FONT][FONT=Verdana]у=32 мм не озадачится трудоемкими экспериментами по определению мех. хар-тик (даже для простейших моделей с применением функций повреждения типа Качанова). [/FONT]
[FONT=Verdana]Поэтому ослабленный металл просто надо исключить из работы и не заморачиваться.[/FONT]
[FONT=Verdana]Во-вторых[/FONT][FONT=Verdana], это - перенаклеп, когда при значительных деформациях за порогом упрочнения в материале возникают поры, микротрещины и другие дефекты. Именно перенаклёп — одна из причин снижения конструкционной прочности сплавов. У нас перенаклеп вполне возможен в цилиндрической области трубы, включающей трещину.[/FONT]
[FONT=Verdana]Поэтому структура металла повреждена как вдоль трубы, так и поперек. [/FONT]
[FONT=Verdana]Я считаю, что трещину можно заварить для создания плотной трубы, а усиливать трубу надо по другому. [/FONT]

[FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд[/FONT]

Последний раз редактировалось Рей-Норд, 04.06.2009 в 09:31.
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 13:36
#208
Lopuch

инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
 
Регистрация: 28.05.2007
Литва
Сообщений: 168
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
[FONT=Verdana]Во-первых, разрыв по шву носит силовой характер, а не является следствием заводского брака (волосяной трещины), потому что мы наблюдаем бочку. Эта трещина появилась и развивалась по своим законам. Это уже не теория пластичности, это – механика разрушений, которую здесь даже не упоминали.
Начало - "за упокой", финал - "за здравие "

Приходилось наблюдать разрушение трубы, стартовавшее от небольшого дефекта (с соответствующим коэфф. концентрации, достаточным для начала радвития трещины), и далее по классическому варианту ductile fracture с бочкой и утонением кромок разрыва до минимума
Lopuch вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 14:09
#209
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
... ослабленный металл ...
Было "разрушенный".
Просто констатирую ФАКТ изменения мнения, т.е. здесь нет никакого отношения вот к этому:
Цитата:
...провокаций, невежества, мелкого тщеславия, пацаньей суетливости...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 14:45
#210
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Ильнур
Цитата:
Упрочнение происходит не только при растяжении и не только в направлении воздействия, а от любых воздействий и в любом направлении.
Учите матчасть, ну хотя-бы вторую (нижнюю) половинку вывешенной картинки

А вообще-то я засомневался. То, что кажется бочкообразным увеличением диаметра на фотках, вполне может оказаться следствием короткофокусности объектива. Нужны замеры или более подробные фотографии. Впрочем, об этом уже кто-то писал.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 15:01
#211
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ильнур Учите матчасть, ну хотя-бы вторую (нижнюю) половинку вывешенной картинки
Умно - заценил
Но точка К все же выше, чем точка С.
Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
А вообще-то я засомневался. То, что кажется бочкообразным увеличением диаметра на фотках, вполне может оказаться следствием короткофокусности объектива. Нужны замеры или более подробные фотографии. Впрочем, об этом уже кто-то писал.
Про короткофокусность тоже писал я. Сею, так сказать, зерна сомнения .
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.06.2009 в 15:15.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 15:39
#212
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Ильнур
Цитата:
Но точка К все же выше, чем точка С.
При чем здесь точка К? Ее на истинной диаграмме вообще нет - она характена не для материала, а для методики испытания. Речь идет о том, что если выйти на участок упрочнения, а потом разгрузить и подвергнуть сжатию, то текучесть будет достигнута при меньшем значении напряжений, чем у недеформированного материала.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 20:50
#213
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ильнур

При чем здесь точка К? Ее на истинной диаграмме вообще нет - она характена не для материала, а для методики испытания. Речь идет о том, что если выйти на участок упрочнения, а потом разгрузить и подвергнуть сжатию, то текучесть будет достигнута при меньшем значении напряжений, чем у недеформированного материала.
Участок упрочнения (от конца площадки текучести до D): когда нагрузка возрастает, микроскопические дефекты (линейные и точечные) группируются так, что развитие сдвигов кристаллов, вызванных касательными напряжениями, затрудняется, а потому сопротивление материала сдвигу начинает возрастать и приближаться к его сопротивлению отрыву.
Точка К при том, что даже если перейти D, разрушение наступит при большем, чем расчетное, напряжение. Это просто к тому, что в первую очередь в голову приходят мысли об упрочнении, а не об разрушении.
Об истинности: при нормальных нагрузках на мачту, думается, в трубе напряжения весьма далеки от фактического R.
Про усталость - другая тема.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: диаграммы.JPG
Просмотров: 1762
Размер:	34.1 Кб
ID:	21543  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.06.2009 в 11:15. Причина: добавил диаграммы
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 17:02
#214
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Как и обещал, пишу о завершении этой истории.

Причиной была вода. Как помните,по проекту заглушек там не было. Поэтому было выдвинуто много возможных вариантов образования пробок. Правильной в теме я не припомню.
Дело в том, что пояс был стыкован из двух труб, и наши бравые сварщики, для усиления этого стыкового шва, засунули внутрь пруток, и приварили его. Поэтому только в этих двух поясах, из состыкованных труб, и получились заглушки...а как туда попала вода, сложно сказать, но это уже дело второстепенное.

Вот место разрушения

[IMG]http://s58.***********/i162/0907/32/70ff4ac3fecdt.jpg[/IMG]

[IMG]http://i063.***********/0907/fe/65bb98a0f43ft.jpg[/IMG]

[IMG]http://s58.***********/i160/0907/f9/77023761438dt.jpg[/IMG]

[IMG]http://s61.***********/i174/0907/76/1e763c19225et.jpg[/IMG]

А вот шов

[IMG]http://s56.***********/i152/0907/1e/5224c80a0f8et.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Smartboy, 07.07.2009 в 17:09.
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 09:35
#215
Sergun'ka

Конструктор
 
Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
<phrase 1=


Сварщики - красавцы! Интересно, сами додумались или в проекте указания прочитали?
Sergun'ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 11:13
#216
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Sergun'ka Посмотреть сообщение
Сварщики - красавцы! Интересно, сами додумались или в проекте указания прочитали?
Сами конечно додумались. В проекте вообще предусмотрен слив воды в нижней опорной точки мачты, и о никаких заглушках речи и быть не может.
И если бывали случаи когда есть обрезки труб, то бригадир обычно звонил в проектный отдел и спрашивал. И усиливали по нашим указаниям, там не прутком, а трубой внутрь.
Дело в том что эта мачта была изготовлена в тот небольшой период, когда у нас бригадир был новый, он видимо считал что сам все знает. Проработал он у нас недолго, его уволили, не знаю уж за что, не вникал в подробности, но видимо было за что. Вот теперь косяки его всплывают
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 11:19
#217
geoks


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8


Это тоже вода. Труба 159, эксплуатация 5 лет, разрыв на высоте 3 метра. Остается вопрос, как она туда попала, через фланцы или конденсат?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010017.jpg
Просмотров: 189
Размер:	78.6 Кб
ID:	23350  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010030.jpg
Просмотров: 220
Размер:	31.4 Кб
ID:	23351  
geoks вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 08:27
#218
Sergun'ka

Конструктор
 
Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
<phrase 1=


Offtop: "Черес флянци... или кандинсат?" (с)Джамшут
Вы сами отвечаете на свой вопрос, следовательно он относится к разряду риторических. А вопрос не в этом. И даже не в том, почему в базе стержня не было отверстия для слива воды. А в том, почему именно на этой высоте? Может быть давление льда совпало с максимальной концентрацией местных напряжений(просто я трудно представляю себе пробку в трубе такого диаметра)? И почему разрыв не пошел дальше, ведь вода же выливается из проделанного отверстия, причем, судя по напору, водяной столб был ростом как раз до разрыва?
Sergun'ka вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:08
#219
Д.В.А.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 22.01.2007
Киев
Сообщений: 20
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
заглушки...а как туда попала вода,
Конечно конденсат )
Д.В.А. вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 20:33
#220
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Век живи
век учись
ктобы мог в проекте такое предположить, без опыта.
Запишу в случае проектирования мачт, обязательно предусматривать отверстия в каждом монтажном секторе.
Антон 1970 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 3 15.04.2009 23:44
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) Шерали Металлические конструкции 1 08.12.2008 17:20