Что такое "многофункциональное здание"?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что такое "многофункциональное здание"?

Что такое "многофункциональное здание"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2014, 08:05 #1
Что такое "многофункциональное здание"?
VMT
 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840

Я пытаюсь найти именно определение в каком-нибудь СНиПе, СП...
Просмотров: 8578
 
Непрочитано 28.04.2014, 08:26
#2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


СНиП 31-06-2009 п. 6.14
Конечно не в терминах и определениях находится, но по моему вполне четко написано.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 12:26
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Нормативного определения нет, и именно это очень напрягает порой: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%ED%EA%F6%2A
Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
вполне четко написано
А по мне так крайне нечётко - два слова ("как правило") рушат всю логику.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 06:49
#4
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
СНиП 31-06-2009 п. 6.14
А в новой трактовке "Общественные здания" этот подраздел вообще выпал.
Вот я и пытаюсь найти куда он выпал.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 07:02
#5
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Вот я и пытаюсь найти куда он выпал.
А в мусорной корзине смотрели?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 11:40
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Вот я и пытаюсь найти куда он выпал.
Возможно, сюда: http://dwg.ru/dnl/11973
В проекте этого СП есть и поределение понятия "многофункциональное здание". Только вот "проектирование" этого СП затянулось и неизвестно когда закончится. Вначале разработку курировал Минрегион, потом Госстрой, теперь Минстрой, но у этих важных органов видимо есть дела поважнее нормативов для проектирования.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 23:52
#7
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


А в чем проблема определить много функциональность?) Эту многофункциональность опишите сами если вам угодно. Нормативку пишут люди, а вы что не человек?)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 07:11
#8
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
А в чем проблема определить много функциональность?) Эту многофункциональность опишите сами если вам угодно. Нормативку пишут люди, а вы что не человек?)
Это потому что вы инженерище, а не архитекторище

Еще интереснее если здание не общественное
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 08:51
#9
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Офисное здание на полторы сотни человек с буфетом на 16 мест.
Проблема в том, что мне надо доказать этому «люди» что это «не есть» многофункциональное здание, иначе мне придется делать из буфета противопожарный бункер.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 08:55
#10
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
с буфетом на 16 мест.
Комната приема пищи?
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 09:39
#11
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Это самое первое, что приходит в голову.
Однако технология разрабатывается под буфет со всеми вспомогательными помещениями, санузлом, гардеробом для персонала.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 10:56
#12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Проблема в том, что мне надо доказать этому «люди» что это «не есть» многофункциональное здание
Ситуация знакомая, подчас доказать что-либо невозможно, "как правило", и приходится соглашаться со всеми измышлениями о многофункциональности отдельных, но влиятельных, так скажем, людей.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 06:04
#13
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Офисное здание на полторы сотни человек с буфетом на 16 мест.
Проблема в том, что мне надо доказать этому «люди» что это «не есть» многофункциональное здание, иначе мне придется делать из буфета противопожарный бункер.
Это не многофукциональность, СП 4 достаточно ясно описывает "встраивание различных помещений одно в другое.

Например в прозводственное здание можно встраивать и пристраивать различные административно бытовые вставки и встройки и требования проще чем к разным пожарным отсекам при соблюдении определенных правил

В офисное - надо посмотреть что пишут, в торговый центр еще по СП 2009 года успешно встроили как то три кафешки, правда пришлось отделить перегородками первого типа (в тч светопрозрачными)
Сейчас вроде требуют не полностью отделять другую функцию а только помещения В1-В3, Г
пс. Ссылки не даю поскольку пишу с планшета и ничего под рукой нет
В новом сп4 про общественные и жилые немного))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 11:14
#14
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Это не многофукциональность, СП 4 достаточно ясно описывает "встраивание различных помещений одно в другое.
После общения с влиятельными экспертами у меня такой уверенности нет.
guliaevskij, может, обоснуете Ваше мнение по вопросу: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1225494&postcount=7 ?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 18:24
1 | #15
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
После общения с влиятельными экспертами у меня такой уверенности нет.
guliaevskij, может, обоснуете Ваше мнение по вопросу: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1225494&postcount=7 ?
отпишусь здесь

СНиП 21-01
Цитата:
6.11 Количество и общая ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.
СП 4-13
Цитата:
5.6.4 Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.
Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.
СТ СЭВ 383-87 (отмененный видимо без замены, на который ссылается СНиП 21-01)
Цитата:
2.7. Пожарный отсек
Часть здания, отделенная от других его частей противопожарными преградами
СП 2-2009, который в списке 1573
Цитата:
5.4.5 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на
всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение
пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны
выводы:
1.в снип 21-01 идет речь о пожарных отсеках (Части здания ... разделенные противопожарными преградами)
2.в современном понимании пожарный отсек отделяется от другого -стенами и перекрытиями 1-го типа
3. соответственно все что отделяется более низкой огнестойкостью (по СП4 итд) - не пожарный отсек и не часть здания и эвакуация общая)))

пс. я с п.6.11 СНиП 21-01 не сталкивался в новом нормативном поле 123-ФЗ
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 14:03
2 | #16
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Еще в копилку многофункциональности:
Комментарии к отдельным статьям Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разработанные ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Цитата:
Комментарий к статье 32, части 1
При определении класса (подкласса) функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, строения, сооружения, помещения) следует исходить из его целевого назначения.
К объектам защиты одного класса функциональной пожарной опасности, как правило, предъявляются единые требования пожарной безопасности. Подклассы функциональной пожарной опасности применяются для установления специфических требований пожарной безопасности для объектов защиты в зависимости от их назначения.
Объекты защиты не относятся к многофункциональным, если размещаемые в них части зданий, группы помещений, а также отдельные помещения различного назначения, функционально связаны или предназначены для обеспечения функционирования и эксплуатации объекта защиты.
Если на объекте защиты размещены не связанные функционально различного назначения части зданий, группы помещений, а также отдельные помещения, объект защиты следует считать многофункциональным. При этом требования, предъявляемые к его отдельным частям (группам помещений), разделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 07:50
#17
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Объекты защиты не относятся к многофункциональным, если размещаемые в них части зданий, группы помещений, а также отдельные помещения различного назначения, функционально связаны или предназначены для обеспечения функционирования и эксплуатации объекта защиты.
Вот это уже дело.
А у этого комментария есть какой нибудь номер или адрес?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 11:21
#18
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Смотрите на сайте ВНИИПО на странице
http://vniipo.ru/news/tex_regl.php
Alexandr_A вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что такое "многофункциональное здание"?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55