| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
странно все это. Вроде называется "экспертиза плиты", что, по-моему, подразумевает под собой поверочный расчет, а тут оказывается, что можно арматуру подбирать. Offtop: SCADом на работе не владею есиче, так что проверить (поверить) не могу
![]() Уважаемый Пилон, не могли бы Вы приложить скрины данного чуда? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да не подбирает арбат арматуру по прогибу. Окошечко прогиба для сравнения вычисленного арбатом прогиба со введенным значением. И только! Пилон чего-то погорячился.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Не хочу плодить новых тем, по-этому спрошу здесь:
Столкнулся с бедой: железобетонный элемент (балка). Прогиб посчитан по Пособию к СП 52-101-2003 (пример 45). Расчет вернулся назад с приложением расчета по Программе ЭСПРИ Расчет неупругих прогибов (он же ППП, он же LiraCalc). Прогиб у коллег оказался выше ~25%. При расчете тестового примера (с исходными данными из Примера 45 Пособия к СП 52-101-2003) получилось завышение прогибов на 26% (39,95 vs 31.5мм) против ручного расчета. Господа! Чему верить. Конечно руками многово не учтешь, но прогиб часто является определяющим фактором при подборе сечения элементов (на ряду с трещиностойкостью)! С одной стороны программы пишутся неглупыми людьми и зачастую многие неувязки с нормами в них обоснованы, но завышать сечения, подобранные в соответствии с рекомендацими этих же норм - непозволительная роскошь, и может трактоваться как сговор с подрядчиком (административно-уголовно наказуемое деяние). Случалось ли такое в Вашей практике и каковы были пути выхода из ситуации? |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
ЗЫ. В идеале лучше выкладывать исходные данные. Может быть, у кого-нибудь из коллег появится возможность независимый выполнить расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
сечение элемента 1000х200(h) мм h0=173мм Пролет 5.6м бетон кл. В15 растянутая арматура А400 As=769мм^2 (диам.14 х 5 шт.) полная равномернораспределенная нагрузка 7.0 кН/м, в том числе от постоянных и длительных 6.5 кН/м Прогиб по ф-ле (4.33) - 32.6мм по ф-ле (4.38) 31.5мм По ЭСПРИ 39.95 Присутствовал при расчете и следил за правильностью ввода данных - ошибиться там негде. беда в том что не стыкуется результат не моего расчета, а примера из СП! |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
По поводу нестыковки. В общем случае возможны два варианта. 1-й - ошибка в Пособии, такое возможно, его пишут живые люди (вероятно, расчет никто не проверил). Но этот вариант маловероятен. 2-й - ошибка в алгоритме ЭСПРИ. Вероятность этого исключать нельзя по причине, указанно в 1-м варианте. ИМХО - проверьте расчет в Пособии, после чего вполне можете обращаться за разъяснениями к разработчикам ЭСПРИ. Если для обращения нет возможности по каким-либо причинам, в дальнейшем имейте в виду, что программа считает прогибы некорректно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
На счет ошибки в пособии - пересчитал пример сам - получил теже результаты, что и в пособии. Если у кого-нибудь есть доступ к Статике и свободное время: посчитайте там. Оч. интересно, какой будет результат, ибо можество положительным отзывов об этой программе слышал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Программный комплекс "Статика" системы Inq+ производства ООО Техсовт (Разработчик MicroFE)
http://www.tech-soft.ru/statika.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Спасибо за потраченное время. Результат озадачивает: расхождение с примером пособия к СП (пересчитанному и проверенному на опечатки и т.д.) все те же 25%.
Напрашивается вывод о том, чтобы брать в запас по расчетным программам, но это путь обмана.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
di12, скорее всего и Статика и Эспри считают по деформационной модели ( в частности определяют кривизну), а в примере 45 сами видите... Вот и отличие. Другой вопрос какая методика точнее, ближе к правде..? Но деформационная модель по нормам считается основной, особенно для всех "общих" случаев.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
С удивлением вижу, что пора забивать гвозди и в Статику, и в Эспри, а не только в Арбат,что давно перестали делать в других темах по Прогибу.
Истина где ? Все эти программы реализуют расчет прогиба по деформационной модели, а результат и тут скачет. Ошибка в программах или разная трактовка СП и использования диаграмм работы материала даже здесь? ![]()
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 24.12.2011 в 19:37. Причина: Уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Для информации.
По поводу физически нелинейного расчета в Лире (версии 9.4, 9.6, САПР 2011), задание законов для материалов и прочее. Верификационные тесты на оф. сайтах lirasoft.com.ua и liraland.ru (тесты 2 и 3). За "аналитическое" решение принят Пример 57 из Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03-84), Москва, 1986, стр. 139 (нахождение прогиба шарнирно опертой (по балочной схеме) ж/б плиты). Тест 2 - Железобетонная плита перекрытия под распределенной нагрузкой Тест 3 - Железобетонная балка под распределенной нагрузкой PS: Текстовые файлы исходных данных для ПК ЛИРА (разных версий) продублировал во вложении, на всякий пожарный (test2_2.rar и test2_3.rar - Лира 9.4; test2_2_96.rar и test2_3_96.rar - Лира 9.6 и Лира САПР 2011). PPS: Сразу отвечу. Для бетона принимался 25-ый закон (экспоненциальная зависимость для железобетона с нормативной прочностью), для арматуры - 11-ый закон (экспоненциальная зависимость).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2011 в 20:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Возникнет свободное время, постараюсь прикинуть схожие задачи аналитически + Лировской нелинейкой. Головой понимаю, что расчет по деформационной модели !ДОЛЖЕН! быть верным, как наиболее логичный и объяснимый, но... факты говорят иначе, будем думать. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
У меня в ЭСПРИ при длительной нагрузке прогиб получился поменьше - 37.07 мм. В Старк физнелинейным расчетом - 34.8 мм (пример входит в набор поставляемых к Старку тестов).
Это точно при длительной нагрузке, а то из протокола не очень понятно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Инженер-96
Цитата:
![]() При длительной нагрузке 25.5 (как в 45-м примере) получается 36.2мм. Krolik Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |