Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Так ты говорил о каких-то растягивающих напряжениях и сравнивал с расчетным сопротивлением срезу. А я говорю о сжимающих напряжениях в уровне пола первого этажа и сравниваю с расчетным сопротивлением сжатию. А что тут разбираться? Расчетная схема - проще некуда) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2011
Сообщений: 109
|
Вот тут видно, что плиты перекрытий (за исключением балконной) вообще не опираются на блоки 375мм - только на межкомнтаные 200мм.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4607/..._74885226_orig |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, если внутренние 200 - то картина, прямо скажем, катастрофическая
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Нитонисе
А вот и нифига, викинг прав насчет растягивающих усилий..Если ты говоришь о напряжениях в уровне пола 1 этажа, то уж будь любезен зарывайся и в землю, а именно греби по фундаментам. Викинг дал в мономахе упругое основание, скорее всего с двумя коэффициентами постели, а при равномерно распределенной нагрузке края в такой схеме остаются выше чем центральная часть, она идет вниз, то есть как плита опертая по краям, и твои сжимающие напряжения на уровне пола 1 этажа благополучно превращаются в растягивающие... Ты на общие деформации здания не оглядываешься... Вот поэтому я и смотрю на несущую способность кладки растяжению и срезу...Кстати трещины вероятнее всего пойдут снизу вверх по стене. Именно поэтому скорее всего и рекомендация на фундаменты - монолитная плита... Викинг если не трудно выложи картинку деформированной схемы пожалуйста!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Нитонисе,
ты уж определись по-конкретнее, а то прыгаешь как блоха по зданию... ![]() Цитата:
Цитата:
Думаю что ситуация там такая - грузовая площадь равна 1,6 м2 (за исключением пятна "балконы") Плиты перекрытия и покрытия лежат вдоль продольных осей здания В лестничных холлах (и возможно в квартирах) расстояние между несущими стенами = 3,3 метра Тогда : 1,6*(180 + 300 + 150*2 + 195*2 + 330*3) + 9*0.375*400*1.2[это вес стены] = 6,048 т/м.п. Расчетное сопротивление кладки R = 0.9 МПа, Гибкость - 15. Коэф. продольного изгиба "фи" = 0.7. Площадь А = 0.2 м2. Расчетное напряжение: 6,048/0.2 = 30,24 т/м2 При допустимом 16-19 т/м2... Кстати ниже я привожу план с пролетами с расчетной схемы в "Мономахе", и планировки с сайта застройщика Integer , Я картинку выложу деформационную, (просто дома комп малость виснет (компьютер старенький уже...,в общем - как обычно - сапожник без сапог... ![]() Или завтра - на работу выйду и уже с рабочего компа отправлю А какая картина деформаций требуется ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.04.2011 в 15:33. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Общий вид деформированной схемы знаешь когда так красиво и схематично плита покрытия рисуется прогнутой аж до фундаментов!!!
![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Нитонисе,
Там пролеты по 3,3 метра и опирание на две стороны... считаем на метр погонный... в общем что то около этого (за исключением пятен балконов)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Нитонисе
Не ну с проектом было бы проще согласен, но мы же не ищем легких путей...Сами себе создаем проблемы и сами же их решаем ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По Вашей просьбе прикрепляю картины деформаций здания от Комбинации Загружений № 4 (в нее входит и ветровая нагрузка) Здание "скручивает" против часовой стрелки - это видно на проекциях Значения там в рад (небольшие), но сама картина показывает что здание "скручивает", то есть воздействие именно на срез - вполне вероятно
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Цитата:
2. В расчетной схеме "диски" перекрытий завязаны с продольными стенами? как по факту? 3. Если в расчетной схеме рассмотреть здание в виде рамы по продольному разрезу, приложить вертикальные нагрузки + 5 балов сейсмики вдоль рамы, вот этот результат будет интересен. 4. Вариант п.3 "утрированный" и не объективный, т.к. продольные стены как-то учавствуют в работе, зависит это от заделки швов между перекрытиями и их опиранием на продольные стены. Истина будет между вариантом п.3 и вариантом с дисками перекрытий, опирающимися на все стены.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Возможно так оно и есть (от этого общая картина еще более усугубится в худшую для застройщика сторону..., а схему корректировать - нет времени (или пусть застройщик оплачивает) ![]() по фундаментам нужны фото и чертежи нулевого цикла по домам № 24, 27, 30 и 33, (у меня просто не было информации) Прикрепляю по просьбе Integer картинки деформаций
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.04.2011 в 15:35. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Нитонисе
Вот посмотри формы деформаций и скажи мне где ты тут увидел центральное сжатие...Только честно!!! ![]() Работает здание как я тебе и говорил и объяснял!!! А что касается напряжений неважно значение важно направление силы (тут как ни крути напряжение от поперечных сил намного больше 19 тс/м2) от этого зависит несущая способность кладки с которой сравниваешь усилия. Викинг, благодарю за картины..
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 18.04.2011 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
Denbad,
Доброго времени суток Расчетная схема выполнена для Секций № 24; № 27; № 30 и № 33, в программе "Мономах 4.5" Я откорректировал схему, согласно Вашим рекомендациям (#452 ) (пролеты в квартирах = 6,6 м, (в свету = 6,4 метра), пролеты в лестничных холлах = 3,3 м (в свету = 3 м)). Длина плит = 6,6 м (квартиры); длина плит в лестничных холлах = 3,3 м. Наружные стены 400 мм; внутренние 200 мм. В принципе картина деформаций осталась такая же, но увеличились напряжения в стенах первого этажа до значения Ny= 37,35 т/м2
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.04.2011 в 14:13. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Раскладка плит :
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Снова заглянул в тему.
Насчет среза - согласно методике расчета по "каменному" СНиП - стены расчитываются как сжато-изгибаемые элементы от вертикальных нагрузок, их несущая способность определяется расчетным сопротивлением сжатию. На срез стены расчитываются от действия горизонтальных (ветровых) нагрузок, а не от вертикальных. Такова методика расчета стен по СНиП. Пролеты там по 3,20 м (на балконах - 6,40), поперечные стены - 200 мм. Несущая способность стены - около 10 т/м (см. пост 203). Нагрузка на стену - 7 т/м...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 18.04.2011 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() нагрузка - 14.58 т/м.п. (ширина грузовой площади 6 метров) несущая способность - 12.6 т/м.п. Я почему-то решил было сравнивать погонную нагрузку с погонным напряжением ![]() В такой же постановке вопроса картина резко выправляется и осталось "натянуть" совсем чуть-чуть ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм | Kryaker | Разное | 8266 | 28.05.2025 15:40 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций | AntonVS | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.11.2012 01:31 |
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 | gdenisn | ANSYS | 22 | 07.04.2011 07:10 |