инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Смотрите. расчетное сопротивление кладки на срез даже не перевязанной.
0.16Ма=16т\м2. То есть наша стена дает 16*0.2=3.2т на метр пононный кладки. От собственного веса такая авария произойти ну никак не могла. - Это даже на глаз видно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Момент. прикинул в скаде такую кровлю только не 8м пролетом а 10. от собственного веса N в опоре 0.12т. Пусть 5 м высота стены. Момент равен 0.7т. - Не должно от собственного веса так стену порвать. Брус брал 100х200. затяжку ставил посередине высоты.
Кстати на днях буду делать аналогичную кровлю с 10м между стенами. Правда планировал по блокам сверху делать армопояс. Вот берем бетон В15. Его сопротивление растяжению 234т\м2*0.2=46.8 т\м. Тогда если N в опоре при снеговой у меня выходит 4т. Высота стены 5м. Момент будет 20т. Армопояс решает все с запасом в 2 раза. Последний раз редактировалось Xenser, 01.04.2010 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72
|
Ещё распор может убрать вертикальный подпор конька.
Последний раз редактировалось slv, 01.04.2010 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
C увлечением прочитал все!
![]() Сочувствую всем кто беседовал с Нитонисе .. подозреваю что это высокоэрудированный бот (если это не так - то побольше практики и все будет в порядке) Djur - стены для сарая, узлы для сарая, монтажные работы велись как для сарая.. + ваша всеобъемлющая неопытность = ![]() Последний раз редактировалось olf_, 01.04.2010 в 18:46. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Что-то я даже растерялся как ответить на вопросы насчет армопояса...
Какая балка.. Армопояс у меня будет 400 толщиной (как и стена) и 400 высотой. Армирован 4-6 стержнями арматуры+поперечные хомуты. Связь со стеной по всей длинне (это как раз расчет на срез). Момент беру упрощенно - N считаб полностью горизонтальной силой Q, приложенной в месте опирания стропилы. Высоту 5м беру до пола 1го этажа, т.к. перекрытие над 1м этажом у меня деревянное по деревянным балкам (его в расчет вообще не беру). Отсюда и получаю при N в стропиле 4т. (Допустим шаг стропил 1м) момент 4*5 = 20тонн. А армопояс может принять растяжене 234т\м2*0.2=46.8 т\м. Под армопоясом делаю 3 ряда клади из кирпича, куда я еще забью ерша на каждую ногу. Неужели найдется тут человек, который скажет, что такой армопояс не пройдет? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
![]() ![]() ![]() А что автор не посчитаете в Лире или Скаде. Нужно то всего лишь сделать одну ногу не закрепленной по горизонтали и посмотреть смещение сколько получиться 2, 5 или 15 см.? отсюда и плясать. Ну и заодно проверить усилие в затяжке и соотв. хватит ли болта 10 (думаю вряд ли) ... Тогда и говорить об усилении или зазоре для смещения ног при снеговой нагр.. И вынести расчет сюда, тогда и решения будет.. То что уже смещение, как и кто то говорил, многие нагели путают с болтами, часто и сверлят отверстие под болт большего диаметра, что и приводит к большим перемещениям до того как конструкция из механизма станет статичной. Не понимаю что тут философский вопрос? господа инженеры, тут линейное и математическое все доказывается цифрами. а так воду в ступе толочь. Да и можно еще на стропила (одну пару) навешать мешков с песком и посмотреть поведение. Опыт он самый верный ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Цитата:
Я говорю нужно было делать армопояс ему. А сейчас уже - или стойки городить, или 2 мауэрлата стянуть арматуринами и затянуть хорошенько, чтобы погасить распор.. |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Ах, - догадываюсь - вы наверное отмечаете 1 апреля... Если же это не шутка, то ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Xenser - не свистите..
Выложи картинку, ссылку или номер серии. |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Цитата:
Что конкретно показалось в его утверждениях неверным? Как я понимаю, он не утверждал, что нет горизонтальных реакций на опорах, а только лишь, что эти реакции не называются распором. Если так, то я с ним согласен. В противном случае можно и П-образную раму назвать распорной конструкцией. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Распор двухскатной крыши | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 17.11.2009 05:39 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |