Таки есть распор в двухскатной крыше! - Страница 8
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!

Таки есть распор в двухскатной крыше!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2009, 17:15
Таки есть распор в двухскатной крыше!
Djur
 
ЗвезДонецк
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 131

Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg

Вложения
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1877 просмотров)


Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Просмотров: 99511
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:16
1 | #141
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


пояс это балка работающая при распоре в горизонтальном направлении. ее изгибная жесткость мала ввиду большой длины от точек закрепления концов. он тупо лежит на стене и все.
P.S. после высказываний некоторых о поясе лень было всю тему читать.
Посчитайте этот пояс как балку в гор направлении скинув на нее горизонтальное усилие от каждой стропилины на всю длину от точек закрепления. увидите на сколько он податлив в этом направлении
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:25
#142
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Павел. откройте снип каменные и армокаменные конструкции. Там формула для учета силы трения бетона и кладки. Посчитайте и вы увидите что пояс этот закреплен по всей плоскости.

olf_ - серию, признаться сейчас у себя не нашел эту.
но вот ссылка
http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:26
#143
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


так я про то что он за счет этого трения является конструкцмей стены а не балкой воспринимающей гор усилие.
т.е распор восприняла стена а не пояс.
считал такое месяц назад. ситуация один к одному. только что еще не построена. в уровне стены расчетного сопротивления на растяжение не хватает воспринять момент от гор усилия при толщине 200мм

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 02.04.2010 в 10:32.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:33
#144
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Zuk - здравствуй детский сад (не в обиду)
Превый же запрос по слову РАСПОР заставил наткнуться на "Пособие по проектированию деревянных конструкций СНиП II-25-80" откуда явно следует смысл РАСПОРА - горизонтальная опорная реакция!

Xenser - "Там формула для учета силы трения бетона и кладки. Посчитайте и вы увидите что пояс этот закреплен по всей плоскости." - продолжаете "затягивать петлю на шее" - все так только на опрокидывающий МОМЕНТ кладка из пеноблоков не работает а кирпичная работает при некоторых условиях.
http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772 - поглядел - спору нет по картинкам видно все по уму! только рассматриваемый случай решен иначе - см. пост. 137 (изначально порочная-подвижная схема)

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 10:52.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:35
#145
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


считал стену отдельно и потом пояс отдельно. стена давала меньшие перемещения. поэтому пришлось развить пояс в горизонтальном направлении что пояс включить в работу быстрее чем стену. т.е в совместную работу
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:38
#146
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Pavel_GGS молодец спасибо объяснил все за меня
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:43
#147
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Да я уже про свою конструкцию говорю. а не про стены 200 мм.

Я говорю что нормальная такая конструкция:

Стены толщиной 400 из Керамзитобетонных блоков.
Арматурный пояс по верху блоков 400х400.
Здание 10на10м.
Стропила опираются на 2 мауэрлати и друг на друга.
Мауэрлаты шпильками к армопоясу.
Под армопоясом 3 ряда керамического кирпича - к нему крепим ершом каждую ногу.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:45
#148
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Xenser-трудно выложить схему на схеме все покажем
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:56
#149
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


накидал быстро. на "2 слоя рубероида" - не смотрите - это СПДС автоматом дописал мне =)
Вложения
Тип файла: pdf Мое Model (1).pdf (14.1 Кб, 380 просмотров)
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:00
#150
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Стену пониже к перекрытию и пошире. Ершик анкери в нижележащие перекрытие! Мауэрлат сдвинь до края стены внутрь! - сам же ссылку давал, там все видно!
- Тоже все так спорно..

Смысла в вашем армопоясе h=400 вообще не вижу, на кой он?!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стр[1]._конструкция_до_8м..jpg
Просмотров: 397
Размер:	19.9 Кб
ID:	36530  

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 11:09.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:01
#151
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


перекрытие - доска по деревянным балкам ;(

Ну. каково ваше мнение? Я думаю такая конструкция жизнеспособна.

Армопояс.. да хотябы для того чтобы на кладку нагрузку передать равномерно.

ПС: кладка керамзитным блоком армирована в углах через каждые 3 ряда.

Ну так каков окончательный Ваш вердикт моей схеме?

Последний раз редактировалось Xenser, 02.04.2010 в 11:18.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:05
#152
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


тут тупо не хватает жёсткости стропил, то есть сечение стропил мало - или шаг велик.
Если такие стропила с таким шагом оставить - никакие опоры с моментами не помогут!

хотите фермами перекрывать - ну так и запроектируйте ферму пожёстче, а не такую, у которой ноги под собственным весом разъезжаются.

Название темы не корректное - тут не в двускатности дело, а в нежёсткой ферме.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:07
#153
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


вы про мои стпропила 100х200??
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:23
#154
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


А Вы заметил, что в кровле ещё и пленка без контр обрешетки, вентзазора и т.д.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:27
#155
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Накидываю информацию к размышлению Xenser-я просил расчетную схему как у меня шаг ячейки 1м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 365
Размер:	26.3 Кб
ID:	36534  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 242
Размер:	24.6 Кб
ID:	36535  
Вложения
Тип файла: rar Безымянный.rar (51.5 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: rar Безымянный1.rar (48.6 Кб, 96 просмотров)

Последний раз редактировалось oleg111, 02.04.2010 в 11:31. Причина: рисунки плохие
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:34
#156
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
Накидываю информацию к размышлению Xenser-я просил расчетную схему как у меня шаг ячейки 1м
Олег, ничего критического не вижу в этих цифрах.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:49
#157
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Здесь два варианта расчета схемы слева опоры по горизонтали не двигаются
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:54
#158
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Ну и? картинки то свои поясните. Схему вбить то много ума не нужно. Лично я не вижу ничего критического в таких цифрах.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:02
#159
Valera66


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 13


Если почитать руководство по проектированию стен из газоблоков (я думаю шлакоблоки не далеко от этого) то там написано черным по белому, что эти стены могут служитьтолько для опирания безраспорных крыш. Чтобы исправить бардак который натворили сделайте коньковую балку, благо место над затяжкой есть.
Valera66 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:05
#160
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Zuk - здравствуй детский сад (не в обиду)
Превый же запрос по слову РАСПОР заставил наткнуться на "Пособие по проектированию деревянных конструкций СНиП II-25-80" откуда явно следует смысл РАСПОРА - горизонтальная опорная реакция!
olf_, хорош уже хамить. Самый умный? Покажи-ка свои деньги.
Я могу ошибаться, но думаю, что в данном случае исходя из понимания распорных конструкций, как имеющих горизонтальные опорные реакции от приложенных к ним вертикальных усилий, под распором следует понимать горизонтальную реакцию опор, определенную без учета деформаций элементов конструкций вследствие их недостаточной (конечной) жесткости.
Учитывая конечную жесткость элементов понимаем, что в результате их деформаций возможно появление горизонтальных реакций опор, которые уменьшаются по мере их смещения или увеличения жесткости элементов и исчезают при перемещении опор, компенсирующем деформации элементов конструкции или задания достаточной жесткости.
При этом конструкция и ее элементы не теряют требуемой прочности, жесткости и устойчивости, а горизонтальные реакции опор от вертикальных усилий отсутствуют, то есть конструкция безраспорна.
Как компенсировать деформации элементов, связанные с их недостаточной (конечной) жесткостью, это другой вопрос, но, полагаю, что реакции опор, возникающие от этих деформаций, не являются распором.
При этом то, что они возникают, я не оспариваю.
olf_, так? Где ошибка?
Zuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46