Вот как теперь верхний пояс ферм из парных уголков развязывать? С шагом 6 м связи/распорки накатать, ещё как-то будет смотреться и оправдать можно, хотя перерасход по верхнему поясу будет существенный. Но вот в 3 м выйти, чтобы верхний пояс не больше серийных решений был -- уже смотрится дико.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
В тех сериях которые я пролистал - везде стоят самостоятельные распорки. Откуда вообще пошло, что прогон может являться распоркой?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не вижу ни чего противоречащего как то, чтобы ограничить относительный прогиб единицей при изгибе. Однако же нет этого. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Ненагруженный сжатый элемент. Таблица 19 п.6 СНиП II-23-81 рассчитанный на устойчивость для предельной гибкости 200.
Усилие в распорке определяется формулой 37.а Последний раз редактировалось crossing, 12.06.2020 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
И снова нет, эта формула служит исключительно для расчёта крепления, о чем явно указано в СНиП. В принципе, все прогоны реально нагружены в дополнению к моменту еще и продольной силой с типичным значением 200-500 кг. Но если поставить дополнительную распорку ниже прогона, то нагрузка в ней и в прогоне всё равно будет, но раза в 2 меньше. Так что совсем ненагруженных распорок не бывает в принципе. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Последнее - это оптимальное минимальное сечение получаемое при предельной гибкости. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Формула 37.а определяет распорку совместно с формулой 23. |
|||
![]() |
|
||||
Где и кем понимается ?. Например, подкрановая балка вполне себе является распоркой. Дополнительная распорка ставится только в месте установки вертикальных ^- образных связей по колоннам, чтобы балка их не "задавила".
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Почитал начало темы, возможно вы ее все обидели, и она решила тут за это выдать.
![]() Эта тема напомнило анекдот про фею и танкистов (цензуру здесь не пройдет). Серьезно, должно же быть какое-то обоснование для этого изменения? И почему именно для ферм? В балках как правило связи требуются реже, а для ферм стандартный шаг 3м, т.е. пойдет полное дублирование прогонов. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Самое серьёзное:
Является ли прогон распоркой? Вот ещё https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146257&page=2
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Ну и ????
Причем в схеме приложенной в #334 все прогоны являются распорками, т. к. связи установлены только у одного торца. А связевая ферма, если убрать распорки вырождается - гибкие связи (L75*5) на сжатие не работают. При отсутствии связей с составе диска покрытия прогоны тоже являются распорками. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.06.2020 в 08:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
1.Что было до изменения на л.7?
2.Подкрановые балки не могут являться связями/распорками. Это противоречит таблице 19 п.6 СНиП II-23-81 в части ненагруженности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778
|
Изменение 2
Пункт 15.4.6. Дополнить абзацем (после первого): "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой.". В переводе это означает - Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом работающим на сжатие-растяжение или работающим на сжатие. Думаю Минстрой России и авторы изменения должны объяснится как это понимать. Вопросы им же: Как такое возможно с точки зрения сопромата, строймеха и классических принципов конструирования? К каким последствиям (кроме увеличения расхода металла) это приведет? Немного юмора: А может все проще и кто-то из авторов изменений "совершенно случайно" экстраполировал на СП16 пунктик 5.1.44 ГОСТ Р 58033-2017 "5.1.44 прогон, обрешетка (purlin): Основание под кровлю из листовых или штучных материалов, состоящее из параллельно уложенных по скату стропил деревянных брусков или досок." |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Приехали ... И вообще покажите место в нормах, где написано, что элементы связей не могут работать на сжатие с изгибом. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям | DiversantB | Компас | 6 | 22.08.2018 15:14 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |