Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
А на СМР ссылаться не надо. МК должны изготавливаться специализированными организациями. Если уж речь про СМР - то производственная линия должна быть организована соответствуюшим образом. И разработанную технологию ни кто не отменял в независимости от места производства |
|||
![]() |
|
||||
Работая над темой "Расчётные длины элементов стержневых систем", столкнулся с ещё одним "темным" моментом в СП 16.13330.2017. Пункт 10.3.8 приводит методику для уточнения расчётной длины для произвольных систем. Вопрос вызывает определение приведенной гибкости. Ссылка на пункты 7.3.2 и 7.3.3 непонятны, поскольку там речь идет о местной устойчивости стенки. Можно, конечно, предположить, что это очередная путаница и речь идет о пунктах 10.3.2 и 10.3.3, хотя и тут будет не всё ясно. Но только вот расчёты МК не та область, где можно пользоваться предположениями. Может кто-то некой информацией по этому поводу обладает?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см. изм. 3.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Да, формулы косвенно учитывают этот факт, но никак не требуют такого расчёта в полном виде. Впрочем при любом раскладе это не отвечает на вопрос про гибкость. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- да, но нагрузки для «обычных» мю берутся без учёта деформированной схемы, об этом даже написано в СП 16.
- ответ в 4 изме будет, не всё сразу. Скорее всего площадь надо редуцированную брать при определении гибкости. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вот это сомнительно. Редуцирование по нашим нормам распространяется только непосредственно на площадь без перерасчёта прочих геометрических характеристик. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- #665. Речь о машинном учёте деф. схемы, а не через кривые фи-гибкость.
Хотя нелогично получается, т. к. зачем мю, если уже по деф. схеме посчитали. Но такая же ерунда есть в ЖБК, там мю говорят про расчёт мю по деф. схеме. ----- добавлено через ~4 мин. ----- О чём я и говорил: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Скорее всего, нет. Усилия определяются по линейной упругой схеме, а формула учитывает характер деформирования системы под нагрузкой.
Впервые данный расчет появился в СП 53-102-2004: Цитата:
Цитата:
Потом, в СП 16.13330.2011 данный расчет перенесли из приложение в раздел, посвященный расчетным длинам и звучал он так: Цитата:
В украинском стальном ДБН данный расчет тоже имеется и тоже не без косяков, хотя и в другом месте: Берется просто гибкость колонны. Ссылка на пункт 13.3.2 "левая". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тут написано дословно и однозначно.
|
|||
![]() |
|
||||
Хм, а у меня ничего такого в изменениях 1 и 2 нет
![]() 10.3.8 Коэффициенты расчётной длины lef, определённые для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жёсткого диска покрытия) и многоэтажных рам, при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой, следует уменьшать умножением на коэффициент Psi, определяемый по формуле» Не волне понятно расчёт ли это по деформированной схеме всей рамы или же расчёт только коэффициента косвенно учитывает этот фактор. Например, пункт 5.15 Пособия к СНиП II-21-81*звучит так: В ряде случаев при Яb <= 120 эти ограничения согласно СНиП II-23-8-1* могут быть сняты. При этом требуется выполнить расчет сквозного стержня по деформированной схеме, которую можно учесть приближенным практическим способом расчета При этом, из дальнейшего текста следует, что никакого настоящего расчёта по деформированной схеме выполнять не надо. Но даже, если предположить, что формула 147 СП 16 применяется только при полноценном расчёте рамы по деформированной схеме (с чем я не согласен, поскольку тогда значение расчётной длины вообще не используется), то это никак не отвечает на вопрос как определить приведенную гибкость. Правда, в одном из сообщений здесь написали: Но что такое "просто гибкость", мне абсолютно не понятно. Вот, например, у меня свободная рама с жестким примыканием ригелей. Физическая длина рассматриваемой стойки 4.5 (м). По таблице 31 СП 16.13330.2017 получено lef=10.2 (м), как получить расчётную длину по таблице 30 не ясно, поскольку стойка по обоим концам имеет упругие опоры как в отношении углов поворота, так и горизонтальных смещений. И что там всё же за ссылки, на какие пункты? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Немного погрузился во все блудни с актуализацией СП, моё впечатление: этот СП будут мутузить еще долго, невнятно и бестолково. Люди имеющие отношение к "актуализациии" намерены заниматься ей бесконечно, без особой цели. Манагер на манагере, бюджет на бюджете и бесконечное пускание пыли в глаза руководству. Тошнит от общения с ними...
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Если ссылаться на аналогичные пункты в СП 16, то ДБН говорит следующее: 1) коэффициент пси используется для понижения значений мю, определенных в соответствии с пунктами 10.3.3 и 10.3.4; 2) Lambda_прив -приведенная гибкость колонны (без дополнительных ссылок на какие-либо пункты); 3) Расчетные значения продольной силы и изгибающего момента в рассчитываемой свободной раме следует определять в соответствии с 10.3.2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Тут тема с попыткой систематизации замечаний к СП 16 и получения на них ответов.
|
|||
![]() |
|
||||
Вполне может быть и так, только вот смущают ссылки на пункты, в которых ничего об этом нет и которые существуют с 2004 года (!) Но, к сожалению, это только предположение. Было бы написано: Я - гибкость, полученная по таблице 31, вопросов бы не было, а так ....
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям | DiversantB | Компас | 6 | 22.08.2018 15:14 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |