Старый 27.03.2019, 10:33 2 | 1
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
ntatiana
 
Регистрация: 27.03.2019
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я являюсь представителем АРСС (Ассоциация развития стального строительства). В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017. Если у вас есть замечания и предложения, может быть Вы сталкивались с какими-нибудь проблемами с пунктами СП 16 при прохождении экспертизы, просим Вас высказаться в данной теме с указанием конкретных пунктов СП 16.13330.2017. Очень ждем Ваших пожеланий
Просмотров: 145689
 
Непрочитано 31.01.2022, 16:22
#661
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вам как конструктору никак контролировать ненадо. Считаю, что формулировка сырая и поменяется в будущем или пункт удалят совсем. Если сильно беспокоитесь, то назначьте 100% визуальный и неразрушающий контроль вместо проверки по категориям согласно ГОСТ 23118-2012.
Ну Вы сами здесь пишите не корректно. Данные требования относятся к входному контролю сырья. И конструктор вправе перенести требования в общие указания листа общих данных.
А на СМР ссылаться не надо. МК должны изготавливаться специализированными организациями. Если уж речь про СМР - то производственная линия должна быть организована соответствуюшим образом. И разработанную технологию ни кто не отменял в независимости от места производства
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2022, 18:10
#662
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вы оба пишете некорректно - проверьте хотя бы Вордом на орфографию - 99 ошибок в одном посте....стыдно должно быть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 18:12
#663
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Работая над темой "Расчётные длины элементов стержневых систем", столкнулся с ещё одним "темным" моментом в СП 16.13330.2017. Пункт 10.3.8 приводит методику для уточнения расчётной длины для произвольных систем. Вопрос вызывает определение приведенной гибкости. Ссылка на пункты 7.3.2 и 7.3.3 непонятны, поскольку там речь идет о местной устойчивости стенки. Можно, конечно, предположить, что это очередная путаница и речь идет о пунктах 10.3.2 и 10.3.3, хотя и тут будет не всё ясно. Но только вот расчёты МК не та область, где можно пользоваться предположениями. Может кто-то некой информацией по этому поводу обладает?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 18:31
#664
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пункт 10.3.8 приводит методику для уточнения расчётной длины для произвольных систем
Это "уточнение" дает что-то реально? Уменьшаются сечения элементов в итоге?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 19:09
#665
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пункт 10.3.8
- см. изм. 3.
Цитата:
10.3.8 Коэффициенты расчетной длины мю, определенные для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных рам, при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой, следует (...)
Т. е. это при определении усилий по деформированной схеме.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 21:48
#666
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Это "уточнение" дает что-то реально? Уменьшаются сечения элементов в итоге?
Не могу просчитать пример, поскольку "непонятки" с гибкостью, но судя по структуре формулы выигрыш должен быть. А вообще такие "вещи" применяются в основном чтобы "вытянуть" конструкцию при ошибках проектирования и при обследовании. Ну и при супер-пупер оптимизации .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. это при определении усилий по деформированной схеме.
Да, формулы косвенно учитывают этот факт, но никак не требуют такого расчёта в полном виде. Впрочем при любом раскладе это не отвечает на вопрос про гибкость.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 21:56
#667
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
формулы косвенно учитывают этот факт
- да, но нагрузки для «обычных» мю берутся без учёта деформированной схемы, об этом даже написано в СП 16.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
про гибкость
- ответ в 4 изме будет, не всё сразу. Скорее всего площадь надо редуцированную брать при определении гибкости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 22:08
#668
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
да, но нагрузки для «обычных» мю берутся без учёта деформированной схемы, об этом даже написано в СП 16.
И что из этого следует? Вообще же это не единственное место, где усилия определяются по обычному статическому расчёту, а проверка осуществляется с учетом деформированной схемы. В частности так можно проверять решетку сквозных колонн.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ответ в 4 изме будет, не всё сразу. Скорее всего площадь надо редуцированную брать при определении гибкости.
А вот это сомнительно. Редуцирование по нашим нормам распространяется только непосредственно на площадь без перерасчёта прочих геометрических характеристик.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 22:18
#669
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что из этого следует?
- #665. Речь о машинном учёте деф. схемы, а не через кривые фи-гибкость.
Хотя нелогично получается, т. к. зачем мю, если уже по деф. схеме посчитали. Но такая же ерунда есть в ЖБК, там мю говорят про расчёт мю по деф. схеме.

----- добавлено через ~4 мин. -----
О чём я и говорил:
Цитата:
7.3.3 Стенки центрально сжатых элементов сплошного сечения (колонн, стоек, опор и т. п.) при λ ̅w  2,3, за исключением рассчитанных с учетом геометрической нелинейности конструкций, следует укреплять поперечными ребрами жесткости с шагом от 2,5hef дo 3hef.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 22:35
#670
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. это при определении усилий по деформированной схеме.
Скорее всего, нет. Усилия определяются по линейной упругой схеме, а формула учитывает характер деформирования системы под нагрузкой.

Впервые данный расчет появился в СП 53-102-2004:
Цитата:
11.3.9 При определении коэффициентов расчетных длин колонн рамных систем согласно 11.3.3-11.3.8 допускается учитывать влияние характера деформирования системы под нагрузкой в соответствии с приложением О.
Цитата:
O.1 РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА КОЛОНН С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРА ДЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОД НАГРУЗКОЙ
Коэффициент расчетной длины , определенный согласно 11.2.8 и 11.2.9 для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных рам, допускается уменьшать умножением на коэффициент , определяемый по формуле
(О.14)

Здесь обозначено:
- условная гибкость колонны, вычисленная с учетом требований 11.2.8, 11.2.9.
Расчетные значения продольной силы и изгибающего момента в рассчитываемой свободной раме определяют согласно требованиям 10.2.3.
Значение изгибающего момента определяют для того же сочетания нагрузок в том же сечении колонны, где действует момент , рассматривая раму в данном расчетном случае как несвободную.
При этом, пункты 11.2.8, 11.2.9 в документе отсутствуют.


Потом, в СП 16.13330.2011 данный расчет перенесли из приложение в раздел, посвященный расчетным длинам и звучал он так:
Цитата:
10.3.8 Коэффициенты расчетной длины , определенные для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных рам, допускается уменьшать умножением на коэффициент , определяемый по формуле
(147)
где ;
Здесь обозначено
- условная гибкость колонны, вычисленная с учетом требований 7.3.2 и 7.3.3.
Расчетные значения продольной силы и изгибающего момента в рассчитываемой свободной раме следует определять согласно требованиям 9.2.3.
Значение изгибающего момента следует определять для того же сочетания нагрузок в том же сечении колонны, где действует момент , рассматривая раму в данном расчетном случае как несвободную.
Как видно, уже в 2011 году начали ссылаться на существующие, но "левые" пункты. В следующей редакции заменили слово "допускается" на "следует" и получилось, что данный расчет нужно выполнять всегда. Теперь опомнились и добавили "при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой", но как видно, получилось не очень четко.

В украинском стальном ДБН данный расчет тоже имеется и тоже не без косяков, хотя и в другом месте:

Берется просто гибкость колонны. Ссылка на пункт 13.3.2 "левая".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДБН.png
Просмотров: 440
Размер:	72.9 Кб
ID:	245194  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 22:51
#671
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Скорее всего, нет
- тут написано дословно и однозначно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 23:12
#672
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Ссылка не работает. Что там написано?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2022, 23:29
#673
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Странно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-02-10_0-28-42.png
Просмотров: 113
Размер:	61.0 Кб
ID:	245197  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 09:12
#674
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тут написано дословно и однозначно.
Хм, а у меня ничего такого в изменениях 1 и 2 нет . Формулировка же в проекте изменения №3 тоже довольно мутная:
10.3.8 Коэффициенты расчётной длины lef, определённые для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жёсткого диска покрытия) и многоэтажных рам, при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой, следует уменьшать умножением на коэффициент Psi, определяемый по формуле»
Не волне понятно расчёт ли это по деформированной схеме всей рамы или же расчёт только коэффициента косвенно учитывает этот фактор. Например, пункт 5.15 Пособия к СНиП II-21-81*звучит так:
В ряде случаев при Яb <= 120 эти ограничения согласно СНиП II-23-8-1* могут быть сняты. При этом требуется выполнить расчет сквозного стержня по деформированной схеме, которую можно учесть приближенным практическим способом расчета
При этом, из дальнейшего текста следует, что никакого настоящего расчёта по деформированной схеме выполнять не надо.

Но даже, если предположить, что формула 147 СП 16 применяется только при полноценном расчёте рамы по деформированной схеме (с чем я не согласен, поскольку тогда значение расчётной длины вообще не используется), то это никак не отвечает на вопрос как определить приведенную гибкость. Правда, в одном из сообщений здесь написали:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Берется просто гибкость колонны
Но что такое "просто гибкость", мне абсолютно не понятно. Вот, например, у меня свободная рама с жестким примыканием ригелей. Физическая длина рассматриваемой стойки 4.5 (м). По таблице 31 СП 16.13330.2017 получено lef=10.2 (м), как получить расчётную длину по таблице 30 не ясно, поскольку стойка по обоим концам имеет упругие опоры как в отношении углов поворота, так и горизонтальных смещений. И что там всё же за ссылки, на какие пункты?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 11:25
#675
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Немного погрузился во все блудни с актуализацией СП, моё впечатление: этот СП будут мутузить еще долго, невнятно и бестолково. Люди имеющие отношение к "актуализациии" намерены заниматься ей бесконечно, без особой цели. Манагер на манагере, бюджет на бюджете и бесконечное пускание пыли в глаза руководству. Тошнит от общения с ними...
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 11:36
#676
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Тошнит от общения с ними
- как общались можно подробнее (можно в личку)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 13:59
#677
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Люди имеющие отношение к "актуализациии" намерены заниматься ей бесконечно,
естественно это же бабло, а оно бесконечным не бывает, сами создаем проблемы, а потом за деньги их же и решаем, а то бабла не будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 21:53
#678
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но что такое "просто гибкость", мне абсолютно не понятно. Вот, например, у меня свободная рама с жестким примыканием ригелей. Физическая длина рассматриваемой стойки 4.5 (м). По таблице 31 СП 16.13330.2017 получено lef=10.2 (м), как получить расчётную длину по таблице 30 не ясно, поскольку стойка по обоим концам имеет упругие опоры как в отношении углов поворота, так и горизонтальных смещений.
"Просто гибкость" значит, что нужно взять расчетную длину, определенную по таблице 31 СП 16.13330.2017 (lef=10.2 м) и на её основании определить приведенную гибкость: Lambda_прив=(lef/i)*корень(Ry/E).

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что там всё же за ссылки, на какие пункты?
Если ссылаться на аналогичные пункты в СП 16, то ДБН говорит следующее:
1) коэффициент пси используется для понижения значений мю, определенных в соответствии с пунктами 10.3.3 и 10.3.4;
2) Lambda_прив -приведенная гибкость колонны (без дополнительных ссылок на какие-либо пункты);
3) Расчетные значения продольной силы и изгибающего момента в рассчитываемой свободной раме следует определять в соответствии с 10.3.2.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2022, 23:49
#679
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут тема с попыткой систематизации замечаний к СП 16 и получения на них ответов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2022, 09:10
#680
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
"Просто гибкость" значит, что нужно взять расчетную длину, определенную по таблице 31 СП 16.13330.2017 (lef=10.2 м) и на её основании определить приведенную гибкость: Lambda_прив=(lef/i)*корень(Ry/E).
Вполне может быть и так, только вот смущают ссылки на пункты, в которых ничего об этом нет и которые существуют с 2004 года (!) Но, к сожалению, это только предположение. Было бы написано: Я - гибкость, полученная по таблице 31, вопросов бы не было, а так ....
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям DiversantB Компас 6 22.08.2018 15:14
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" kalif Конструкции зданий и сооружений 7 10.07.2017 01:08
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04