Прокручивание высокопрочных болтов. - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прокручивание высокопрочных болтов.

Прокручивание высокопрочных болтов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2014, 12:41
Прокручивание высокопрочных болтов.
Бабушкин Дмитрий
 
ПТО
 
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 46

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой: высокопрочные болты прокручиваются (как до 100% натяжения, так и после (пробовал перетягивать на 40%)
Сразу уточню, что прокручивается, ну грубо, каждый второй болт.
Вопрос собственно в следующем: Может кто то сталкивался с таким явлением и есть другие варианты кроме как отправить данные болтокомплеты обратно на завод?
Просмотров: 26428
 
Непрочитано 31.01.2014, 18:39
1 | #41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А кто и где сказал, что затянутый и даже перезатянутый болт не должен проворачиваться при приложении затягивающего момента? И вообще, возникает попутный вопрос - а для чего на болте головка под ключ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 19:20
1 | #42
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
между парой гайка - шайба сил трения не признаете.
Признаю, лопухнулся.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но потом гайка в силу скользкости цинкового покрытия откручивается обратно и момент ослабляется.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предлагаю болтик подержать чем-нибудь неподвижным, а поворот гайки после снятия момента от ключа отследить.
Идея, которую неплохо бы проверить.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
бишь М посчитали для одной стали, а сталь другая и удлинение болта больше
Едва ли, может изменяться прочность, но модуль для сталей практически постоянный(если исключить пластику), едва ли будут подделывать сертификаты на партию болтов. К томуже проблемы с проворачиванием только для болтов с длиной 70мм, а поставщик болтов вероятно один и тот же.На коротких болтах релаксационные процессы проявляются сильнее.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А кто и где сказал, что затянутый и даже перезатянутый болт не должен проворачиваться при приложении затягивающего момента?
Формально СТП 006-97, п.7.2 ....Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 19:38
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Формально СТП 006-97, п.7.2 ....Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене.
Ну, может что-то конретное под написанным в СТП есть, но мне кажется, это не совсем правильно. Постой прикидочный расчет показывает, что проворачивание возможно и на предельных моментах.
Но главное, не находится объяснение тому, чем это проворачивание плохо? Зачем менять, придерживай вторым ключом и затяни. Из практики в голову приходит только упирание гайки в конец резьбы.
Да, вот в чем вопрос - зачем менять? Естественно, если достоверно известно, что гайка в резьбу не упирается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 20:03
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Ильнур, ну так такое прокручивание болта в пакете после затяжки исключает трение/фрикционное соединение. Разве нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 20:31
1 | #45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ильнур, ну так такое прокручивание болта в пакете после затяжки исключает трение/фрикционное соединение. Разве нет ?
Вроде нет. Ведь момент-то огромадный. И главное, усилие сжатия обеспечено, по динамометрическому ключу. Трется расчетно в пакете. А шайба-головка - нерасчетно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 20:34
1 | #46
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Разве нет ?
Нет не исключает. Если болт затянут с расчётным усилием. Если при проворачивании усилие меньше расчётного, то менять болт.
Держать за головку не нужно. Если болт проворачивается то со временем натяжение ослабнет, за счёт этого самого прокручивания.

Последний раз редактировалось bahil, 31.01.2014 в 20:52.
 
 
Непрочитано 31.01.2014, 20:55
#47
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, может что-то конретное под написанным в СТП есть
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
чем это проворачивание плохо
Согласно СТП затяжка в два этапа, 1-й этап затяжка 0,5-0,9 Мкр.мах - обеспечение плотности стыков, 2-й этап дотяжка. На 1-м этапе при затяжке один конец пары (головку или болт) придерживают, за другую тянут, причем с некоторого усилия(в СТП не указано) придерживать не надо, поворачивается только либо болт, либо гайка(то за что закручивают). Предполагается, что в нормальной ситуации(значения коэффициентов трения лежат в расчетном диапазоне) момент в резьбе меньше момента по любому другому стыку, тем самым обеспечивается заданное натяжение при заданной величине момента. При провороте есть основание предположить, что момент в резьбе больше расчетного (по любой причине), следовательно натяжение меньше расчетного и пара выбраковывается. Логика в данном решении есть, но возможны варианты.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 10:14
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... Если болт проворачивается то со временем натяжение ослабнет, за счёт этого самого прокручивания.
Для ослабления нужно, чтобы гайка проворачивалась относительно БОЛТА. А поворот комлекта болт/гайка относительно пакета возможно даже при приваренной к болту гайке.
Более логично следующее:
Kot2012
Цитата:
При провороте есть основание предположить, что момент в резьбе больше расчетного (по любой причине), следовательно натяжение меньше расчетного и пара выбраковывается
Однако браковать партию комплекта по такому принципу (в случае проворачивания) - не совсем логично. Потому что:
1. Момент затяжки контролируется (динамометрическим ключом), поэтому предположение что момент в резьбе больше расчетного легко проверяется.
2. Проворачиваемость комплекта относительно пакета зависит от коэффициента трения между шайбой-гайкой, шайбой-пакетом, головкой-шайбой (всего 4 места). У автора конкретно два места (если я правильно понял). Если например шайба оцинкована как-то необычно, то проворачиваться будет тоже необычно. Или например если гусиным жиром помазать, то тоже будет проворачиваться. Однако со временем расслабляться не будет (гайка-болт не смазаны), и усилие в пакете будет.
3. Йа предполагаю, что причиной проворачивания может являться уменьшение плеча проворачивающих плечо сил. Имею ввиду средний диаметр трения головка-шайба (например). Комплект от проворачивания удерживается в двух местах - со стороны головки и со стороны гайки. Со сторны головки есть две поверхности трения.
Идея такая - шайба слишком твердая (или разнотолщинная и т.д.), головка упирается например на малом среднем диаметре, и легче проворачивается. Это я к тому, что попробуйте поменять шайбы, прежде чем хайван с полной заменой завтуливать-то.
Гайки-то по болту вхолостую хоть прогоняли? На фото нормально все вроде. Что производитель говорит? Тоже не вникает что ли?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.02.2014 в 10:21.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 11:07
#49
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Бабушкин Дмитрий Посмотреть сообщение
тааак прикладываю фото одного из болтов.
А нельзя ли фото головки болта? Что-то он подозрительно выглядит.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 12:27
#50
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Момент затяжки контролируется (динамометрическим ключом), поэтому предположение что момент в резьбе больше расчетного легко проверяется.
Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
момент в резьбе, состоящий как бы из двух частей: момент пропорциональный усилию в теле болта(зависит от диаметра резьбы и шага) и моменту трения в резьбе, пропорционального усилию и коэффициенту трения в резьбе
Ключ замеряет суммарный момент. При увеличении трения в резьбе, доля момента идущая на натяжение болта уменьшается. С п.п.2,3 - согласен, я поэтому и писал про варианты,но не развивал дальше, так как Бабушкин Дмитрий не будет заниматься сложными экспериментами на стройке, а заменит болты. Правда вполне вероятно, что это не поможет, так как неясно выполнены ли все процедуры по подготовке стыков, болтов, гаек в соответствии с СТП 006-97.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 18:48
#51
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Короче. Раз в СТП написано менять - значит меняй!
 
 
Непрочитано 01.02.2014, 19:07
#52
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Offtop: bahil, но ведь СТП это просто мнение одного специалиста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 19:32
#53
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


было два случая
1. подрядчик по совету заказчика "от большого ума" оцинковал комплекты
2. не ту смазку сделали
в обоих случаях коэффициент трения не соответствовал (спецы из москвы приезжали со спецоборудованием)
результат: на основании акта замеров все болты менялись
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 19:59
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Короче. Раз в СТП написано менять - значит меняй!
Минуточку. А что такое СТП?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 20:17
#55
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628



Стандарт предприятия(в данном случае - трансстрой). Текстовка в приложениях #19,27.
Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
неясно выполнены ли все процедуры по подготовке стыков, болтов, гаек в соответствии с СТП 006-97.
А там есть и прогонка резьбы и смазка и подготовка стыков - в общем накосячить есть где.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 20:24
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Стандарт предприятия.
Да я шучу, мы так с bahil общаемся. По делу - статус, прямо скажем, неважный.
Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Ключ замеряет суммарный момент. При увеличении трения в резьбе, доля момента идущая на натяжение болта уменьшается. ..
Конечно. Но ведь Коэф. Закр. определяется индивидуально для партии, и с контролем усилия в болте. Т.е., если партия прошла ОТК и К соответствует заявленному, то и усилие при соблюдении процедур будет в пределах задуманного. А проворачивание не показатель ненормальности усилия.
В СТП, мне кажется, замена при проворачивании пропасана по ошибке, вследствие неправльного понимания ГОСТ, где написано:
Цитата:
При проведении испытаний крутящий момент должен быть приложен к гайке. Закручивание гайки проводят плавно, без рывков со скоростью не более 10 об/мин. При закручивании гайки головка болта и шайба под гайкой не должны проворачиваться.
Но здесь имеется ввиду непроворачивание БЕЗ ПРИДЕРЖИВАНИЯ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 20:30
#57
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е., если партия прошла ОТК и К соответствует заявленному, то и усилие при соблюдении процедур будет в пределах задуманного.
А ведь сейчас есть приспособы, которые позволяют нормировать усилие непостредственно в стержне болта... Крутили таким фланцы на нефтепроводе летом
http://hi-force.ru/catalog/shpilkonatyazhiteli/
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 21:00
#58
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СТП, мне кажется, замена при проворачивании пропасана по ошибке, вследствие неправльного понимания ГОСТ, где написано:
Хрен его знает, может на основании практики. А в принципе для полного счастья нехватает замеров: а при каком моменте проворачивается, чтобы что-то конкретизировать. К тому же в СТП прямо сказано, что основные положения СТП должны быть отражены в КМ и КМД. А использование инструментария в постe #57 (гидронатяжители) вообще закрывает вопрос (при обученном персонале).
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 21:10
1 | #59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А ведь сейчас есть приспособы, которые позволяют нормировать усилие непостредственно в стержне болта...
Логично. Все простые методы контроля услия в болте - косвенные, и потому несовершенные, требуют выполнения определенных процедур, которые в комплексе что-то гарантируют. Отсюда и браковка при "шаге влево вправо".
Offtop: Вынести вердикт типа "все поменять" может каждый "умник", а вот попытаться вникнуть и обнаружить способ обеспечения натяга без тотального отката уже выполненного - это нужна какая-то мудрость. Что такое "замена болтов нафиг" - это время, энергия, деньги, терки между работягами и прорабом, прорабом и шефом. щефом и заказчиком и т.д. Народ итак нелегко живет, а тут "заменить фсе и баста".
Для справедливости скажу, что в детстве, ремонтируя велосипед, с прокруткой встречался, и по мере взросления начал понимать, что прокрутки по сути - от плохой резьбы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 22:45
#60
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
А использование инструментария в постe #57 (гидронатяжители) вообще закрывает вопрос
Погорячился, для современных ВБ может нехватить усилия. Однако возможен спецзаказ, тогда вероятно может и хватит усилия.
Kot2012 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прокручивание высокопрочных болтов.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Момент закручивания высокопрочных болтов sanya Металлические конструкции 31 05.07.2013 07:59
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58