КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А кто и где сказал, что затянутый и даже перезатянутый болт не должен проворачиваться при приложении затягивающего момента? И вообще, возникает попутный вопрос - а для чего на болте головка под ключ?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Признаю, лопухнулся.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Формально СТП 006-97, п.7.2 ....Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Но главное, не находится объяснение тому, чем это проворачивание плохо? Зачем менять, придерживай вторым ключом и затяни. Из практики в голову приходит только упирание гайки в конец резьбы. Да, вот в чем вопрос - зачем менять? Естественно, если достоверно известно, что гайка в резьбу не упирается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Ильнур, ну так такое прокручивание болта в пакете после затяжки исключает трение/фрикционное соединение. Разве нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вроде нет. Ведь момент-то огромадный. И главное, усилие сжатия обеспечено, по динамометрическому ключу. Трется расчетно в пакете. А шайба-головка - нерасчетно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет не исключает. Если болт затянут с расчётным усилием. Если при проворачивании усилие меньше расчётного, то менять болт.
Держать за головку не нужно. Если болт проворачивается то со временем натяжение ослабнет, за счёт этого самого прокручивания. Последний раз редактировалось bahil, 31.01.2014 в 20:52. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Согласно СТП затяжка в два этапа, 1-й этап затяжка 0,5-0,9 Мкр.мах - обеспечение плотности стыков, 2-й этап дотяжка. На 1-м этапе при затяжке один конец пары (головку или болт) придерживают, за другую тянут, причем с некоторого усилия(в СТП не указано) придерживать не надо, поворачивается только либо болт, либо гайка(то за что закручивают). Предполагается, что в нормальной ситуации(значения коэффициентов трения лежат в расчетном диапазоне) момент в резьбе меньше момента по любому другому стыку, тем самым обеспечивается заданное натяжение при заданной величине момента. При провороте есть основание предположить, что момент в резьбе больше расчетного (по любой причине), следовательно натяжение меньше расчетного и пара выбраковывается. Логика в данном решении есть, но возможны варианты.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Более логично следующее: Kot2012 Цитата:
1. Момент затяжки контролируется (динамометрическим ключом), поэтому предположение что момент в резьбе больше расчетного легко проверяется. 2. Проворачиваемость комплекта относительно пакета зависит от коэффициента трения между шайбой-гайкой, шайбой-пакетом, головкой-шайбой (всего 4 места). У автора конкретно два места (если я правильно понял). Если например шайба оцинкована как-то необычно, то проворачиваться будет тоже необычно. ![]() 3. Йа предполагаю, что причиной проворачивания может являться уменьшение плеча проворачивающих плечо сил. Имею ввиду средний диаметр трения головка-шайба (например). Комплект от проворачивания удерживается в двух местах - со стороны головки и со стороны гайки. Со сторны головки есть две поверхности трения. Идея такая - шайба слишком твердая (или разнотолщинная и т.д.), головка упирается например на малом среднем диаметре, и легче проворачивается. Это я к тому, что попробуйте поменять шайбы, прежде чем хайван с полной заменой завтуливать-то ![]() Гайки-то по болту вхолостую хоть прогоняли? На фото нормально все вроде. Что производитель говорит? Тоже не вникает что ли? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.02.2014 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Offtop: bahil, но ведь СТП это просто мнение одного специалиста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
было два случая
1. подрядчик по совету заказчика "от большого ума" оцинковал комплекты 2. не ту смазку сделали в обоих случаях коэффициент трения не соответствовал (спецы из москвы приезжали со спецоборудованием) результат: на основании акта замеров все болты менялись
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да я шучу, мы так с bahil общаемся
![]() Цитата:
В СТП, мне кажется, замена при проворачивании пропасана по ошибке, вследствие неправльного понимания ГОСТ, где написано: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
http://hi-force.ru/catalog/shpilkonatyazhiteli/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Хрен его знает, может на основании практики. А в принципе для полного счастья нехватает замеров: а при каком моменте проворачивается, чтобы что-то конкретизировать. К тому же в СТП прямо сказано, что основные положения СТП должны быть отражены в КМ и КМД. А использование инструментария в постe #57 (гидронатяжители) вообще закрывает вопрос (при обученном персонале).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Offtop: Вынести вердикт типа "все поменять" может каждый "умник", а вот попытаться вникнуть и обнаружить способ обеспечения натяга без тотального отката уже выполненного - это нужна какая-то мудрость. ![]() Для справедливости скажу, что в детстве, ремонтируя велосипед, с прокруткой встречался, и по мере взросления начал понимать, что прокрутки по сути - от плохой резьбы. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Повторное использование высокопрочных болтов | kamelant | Металлические конструкции | 94 | 24.12.2021 16:02 |
Момент закручивания высокопрочных болтов | sanya | Металлические конструкции | 31 | 05.07.2013 07:59 |
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2012 09:55 |