Расчет круглого фундаментного фланца - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца

Расчет круглого фундаментного фланца

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2013, 15:42
Расчет круглого фундаментного фланца
seroja83
 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84

Подскажите пожалуйста, где взять аналогию расчета таких фланцев.Смущает заданный обрез от центра отверстия до края,да еще руководство хочет габарит фланца уменьшить до 490 для раскроя.Вложеный чертеж с размерами который предоставил проектировщик.Хотя бы как обрез посчитать

Вложения
Тип файла: pdf столб-Model.pdf (4.0 Кб, 841 просмотров)


Последний раз редактировалось seroja83, 02.04.2013 в 16:07.
Просмотров: 49184
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:34
#121
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Вы и вправду (...)
Вы и вправду (...)
Вы и вправду (...)
почти стихи

Ильнур, все Ваши доводы можно направить и на расчёт ЖБ-сечения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:57
#122
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
да, а я в #114 прокомментировал ответ Ильнура по этому поводу. но это к его выложенной эпюре, как мне видится, не имеет отношения.
речь идет о допускаемых напряжениях. в прямоуг. эп. напряж. равны Rb. Ильнур написал:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Максимальное давление по треугольной эпюре больше "упрямоуголенного".
это значит, что макс давл. больше Rb.
как вы себе представляете прямоуг эп с давл меньше Rb?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 16:46
#123
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
это значит, что макс давл. больше Rb.
как вы себе представляете прямоуг эп с давл меньше Rb?
не знаю, может Ильнур более подробно расскажет, что он имел в виду
 
 
Непрочитано 09.04.2013, 16:55
#124
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
не знаю, может Ильнур более подробно расскажет, что он имел в виду
по моему, все и так уже ясно
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:16
#125
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Друзья, может попробуем реализовать нелинейную деформационную модель, все-же?
По ней ведь реально можно считать. И железобетон, и сталь и сталежелезобетон и все, что хочешь. С предпосылками, гораздо лучшими, чем обсуждаемые треугольные и прямоугольные эпюрки. И центр поворота виден, и деформации, и усилия.
Вот я накидал сегодня маткадовский файлик. В нем итерационным подбором определяется армирование (или болты, как угодно) прямоугольного сечения без продольных сил. Диаграммы бетона - 3х линейные, арматуры - 2х линейные.
Продольные силы и диаграммы добавляются весьма просто. Основная проблема у меня - это решить систему уравнений, в которых мы не итерационно задаемся деформациями, а указываем лишь одну предельную (для бетона или арматуры), а остальное находится само. Да, оно находится однозначно - но у меня уже мозг не работает.

Давайте, развивайте. Надо потом добавлять косой изгиб, потом еще продольные силы, потом непрямоугольные сечения.
Вложения
Тип файла: zip Брус.zip (57.3 Кб, 64 просмотров)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:18
#126
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
как вы себе представляете прямоуг эп с давл меньше Rb?
- это бывает при малых эксцентриситетах, см. расчет бетонных элементов, т. е. когда болты отдыхают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:23
#127
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это бывает при малых эксцентриситетах, см. расчет бетонных элементов, т. е. когда болты отдыхают.
ну это не наш случай

а так надо снижать марку бетона (шутка)
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:38
#128
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Geter, у меня нет такого маткада, в формате прайма никак нельзя ДМ выложить?
 
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:43
#129
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Это 15-й.
Выкладываю в 12м и 11м (в 11 не читаются шрифты). Что такое прайм?
Вложения
Тип файла: zip НДМ.zip (112.4 Кб, 38 просмотров)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:44
#130
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Что такое прайм?
http://www.ptc.com/video/mathcad-pri...-and-functions
 
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:48
#131
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ссылка не работает на работе. Файлы не открываются? Могу залить портативную версию маткада куда-нибудь.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:50
#132
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Могу залить портативную версию маткада куда-нибудь.
да ладно, не нужно, попробуем преобразовать самостоятельно
 
 
Непрочитано 09.04.2013, 18:09
#133
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
нелинейную деформационную модель
- где на точно описана?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 07:46
#134
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... все Ваши доводы можно направить и на расчёт ЖБ-сечения.
Мы вроде не ж/б элемент рассчитываем? Да или нет?
efwl
Цитата:
Максимальное давление по треугольной эпюре больше "упрямоуголенного".
это значит, что макс давл. больше Rb.
Неверная логика.
Верная логика выглядит следующим образом:
Я, считая по треугольнику (классическому), имею максимальное давление, например в примере что-то 900 т/кв.м. Как уже говорил, я лично сопостовляю эту величину с чем? правильно, с 1000 т/кв.м. Т.е. могу допустить сигма макс до 1000 т/кв.м.
Если бы я был недостаточно грамотен, и полез бы зачем-то в Пособие к СНиП (не имеющее отношения к зданиям), то имел бы идиллическую прямоугольную картину с величиной примерно (наверно) 500 т/кв.м. (высота треугольника больше прямоугольника в два раза), с учетом понимаешь пластических перераспределений в бетоне (где там бетон и где там подливка, и что это за подливка, меня бы не интересовало бы). И сравнил бы я, малограмотный, эти 500 с Rb бетона например В25 (фундамент видишь ли из В25). И получил бы запас примерно 4-хкратный. Соответственно я бы уменьшил базу и имел бы 2000 т /кв.м. по прямоугольнику.
А то, что при этом на краю 4000 т/кв.м, и подливка похерилась напрочь, это спишем на экономию.
А может еще и зачем-то умножил бы на 1,5 и имел бы просто колоссальную экономию.
Насчет подливки хотел бы доложить, что она (подливка) делается по месту, и в принципе представляет из себя ЦП-раствор с большой подвижностью (с высоким ВЦ-отношением), подлитый под плиту вручную. Поэтому не разумно рассчитывать на сопротивление смятию более 1000 т/кв.м.
Цитата:
нелинейную деформационную модель
- где на точно описана?
Вы кого спросили-то? Если интересует по ж/б элементам, то в Пособии к СНиП жб описана достаточно подробно. Но не надо думать, что она совершенна. В модели тоже упрощения и прочая, вплоть до диаграммы Прандтля.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2013 в 08:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 07:55
#135
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому не разумно рассчитывать на сопротивление смятию более 1000 т/кв.м.
Некоторые ее вообще умудряются из бетона класса В15 или раствора М200 делать так что там не то что 1000 т/м2 а и 800 нельзя допускать. А когда начинаешь доказывать что не пройдет и тупо ссылаешься на требование Пособия - говорят что это требование не для зданий (а для оборудования). Вот и приходится считать краевое давление под плитой.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 08:55
#136
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Некоторые ее вообще умудряются из бетона класса В15 или раствора М200 делать так что там не то что 1000 т/м2 а и 800 нельзя допускать. А когда начинаешь доказывать что не пройдет и тупо ссылаешься на требование Пособия - говорят что это требование не для зданий (а для оборудования). Вот и приходится считать краевое давление под плитой.
Если следовать классике, то бетон под плитой проверяется на смятие по методике СНиП ж/б. Т.е. по Rb,loc. Согласно этому СНиП для мелкозернистого бетона применяется коэфф. 0,75. Коэфф. приведения площади смятия =1. Возьмем для подливки В12,5, Rb=76,5 кг/кв.см. Rb,loc=76,5*0,75=57,4 кг/кв.см или 573 т/кв.м. А я еще 1000 допускаю...
В-общем, вот ясная и простая инструкция от Горева (т.1) для тех, кто проектирует базы колонн зданий:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горев том1.JPG
Просмотров: 321
Размер:	158.5 Кб
ID:	100794  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:44
#137
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
приведения площади смятия =1.
1. с чего это вдруг коэф приведения 1

2. Rb,loc x Aloc=N, а у вас Rb,loc x 0,65Aloc=N

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы вроде не ж/б элемент рассчитываем? Да или нет?
хотите для каменной кладки посмотрите расчет на местн сж
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:49
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, чем объективно можно обосновать форму эпюр по Гореву? Мы же не брус считаем. И как обосновать чисто формальное отбрасование растянутой части эпюры с полным сохранением сжатой? Суть: сначала бетон работает на растяжение и база приклеена, затем вдруг, что нам не нравится мы просто обрасываем и заменяем на то, что нам нравится, все это сомнительно. Треугольная - хорошо, но её параметры надо определять без заведомо неверных предпосылок (клей и растянутый бетон).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:54
#139
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А я еще 1000 допускаю...
Вот и я о том же - зная реалии нынешнего уровня проектирования - надо уточнять для каких условий такая цифра! А то кто нибудь по незнанию прочитает - прикинет - и пойдет спокойным

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
с чего это вдруг коэф приведения 1
Площадь смятия подливки гранична и не сильно больше площади плиты колонны. Нет эффекта "обжатия" материала подливки
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 09:55
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
1. с чего это вдруг коэф приведения 1
А с чего, строго говоря, иной? Которая схема из СНиПа подходит? Никакая не подходит - нет ног, нет и мультиков.
Могу дать скидку в 75% и у Вас будет 1000 т/кв.м.
Цитата:
2. Rb,loc x Aloc=N, а у вас Rb,loc x 0,65Aloc=N
У меня нет таких записей. У меня есть запись типа Rb,loc=...573 т/кв.м.
Могу дать скидку в 75% и у Вас будет 1000 т/кв.м.
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Сообщение от Ильнур: Мы вроде не ж/б элемент рассчитываем? Да или нет?
хотите для каменной кладки посмотрите расчет на местн сж
Когда чел не может сказать да или нет, он вот так вот обычно шлангом и прикидывается.
Мы рассчитываем узел сопряжения фундамента с колонной. Как поняли?
У меня тут внезапно возник вопрос глобального характера - а КАК до этого рассчитывали это место при проектировании зданий? Т.е. в институте чему учили-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как произвести расчет толщины фланца? Szidy Конструкции зданий и сооружений 3 11.09.2012 16:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40