Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4796 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3348 просмотров)

Просмотров: 355953
 
Непрочитано 06.03.2019, 09:08
#1261
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop: Я всегда завидую по доброму участникам таких тем потому что они умные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 09:15
#1262
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...такой расчет надо проводить по деформированной схеме.
Не обязательно. Деформированная схема здесь будет полезна только тем, что позволит вычислить правильный момент в заделке консольной стойки. Хотя и без нелинейного расчета можно вычислить этот момент. Но консольная стойка должна быть достаточной жесткости, дабы всякие там эффекты 2-го порядка не сильно влияли на результат.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Мое предложение было использовать Qfic как горизонтальную нагрузку от шарнирных колонн на верх жестко защемленной.
Не Qfic, а горизонтальную составляющую вертикальной нагрузки от перекоса. Это разное
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Причем не от всех десяти или сколько их там, а по правилу кореньквадратныйотколичестванакуфиктивное если их больше 4 и количествонакуфиктивное если меньше. Єто по Катюшину, учитывает случайную природу отклонений колонн.
Я не сторонник этой теории вероятностей. Буду учитывать всех "алкашей".
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 09:41
#1263
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
с перекосом шарнирных стоек все верно.
А что крайние стойки в этой схеме оперты шарнирно? И распорки примыкают шарнирно?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Учится правильно исключать элементы из расчета. Прил. И СП16.13330.2011
А по подробнее?
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 09:54
#1264
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Не Qfic, а горизонтальную составляющую вертикальной нагрузки от перекоса. Это разное
Верно, это не одно и то же. Но это такая моя «линеаризация». Потому, что именно в геометрически нелинейной постановке такой расчет с учетом перекоса имеет смысл. Не верите - проведите два и сравните.
По поврду учета «всех алкашей» если их 50 и на каждого по 100 тонн веса - получите огромную горизонталку на поддерживающую колонну. Ну это дело такое, с вами мы вроде как консенсуса достигли
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 10:07
#1265
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
А по подробнее?
Ответил в ЛС.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Потому, что именно в геометрически нелинейной постановке такой расчет с учетом перекоса имеет смысл. Не верите - проведите два и сравните.
Не то, что бы не верю, просто жесткость удерживающей колонны будет играть решающее значение в принятии решения как считать - в нелинейной постановке или можно обойтись расчетом "на пальцах". И да, расчет в духе свободных длин вполне может привести к разносу при попытках уложится в требования норм по ПГ.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 10:16
#1266
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну тогда все еще проще чем с жесткими узлами. Мю консольной колонны принимаем = 2. Мю шарнирных колонн-алкашей принимаем = 1. Принимаем некоторое значение монтажного перекоса шарнирных стоек. Кисп консольной колонны можно будет выразить через сумму напряжений при проверке устойчивости этой колонны и напряжений от горизонтальной составляющей нагрузки на шарнирные колонны, возникающей от монтажного перекоса. Естественно, перекосы всех шарнирных колонн принимаем направленными в одну сторону. Шарнирные колонны проверяются без учета работы всей системы.
Находим книгу А.Ф. Смирнов и др. "Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений 1984 г., идём на стр. 304-305 и разбираемся. Были и на форуме обсуждения, даже с примерами.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 10:31
#1267
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Находим книгу А.Ф. Смирнов и др. "Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений 1984 г., идём на стр. 304-305 и разбираемся. Были и на форуме обсуждения, даже с примерами.
Мы с Вами смотрели эту книгу. Там же толкающий эффект шарнирных стоек выражен через увеличение свободной длины удерживающей конструкции. Вы считаете, что это единственно верный подход к решению такой задачи?
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 10:39
#1268
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вы считаете, что это единственно верный подход к решению такой задачи?
Не знаю, но этот подход строго обоснован теорией, лежащей в основе норм.

P.S. Предлагаю секту почитателей Мю назвать "Мюрмонами" или "Нормонами" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 10:51
#1269
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не знаю, но этот подход строго обоснован теорией, лежащей в основе норм.
Учет геометрической нелинейности и начальных несовершенств также положен в основу норм по расчету устойчивости и строго обоснован теорией.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Предлагаю секту почитателей Мю назвать "Мюрмонами" или "Нормонами" .
Поддерживаю
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 11:08
#1270
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я всегда завидую по доброму участникам таких тем потому что они умные.
Скорее от этого ума (или "ума") горе. Просто как только стыкаешся со схемой, не укладывающейся в привычные нормы начинают возникать вопросы. Начинаешь копать, искать. Некому, как, например IBZ достаточно выкладок из книг, ему плевать даже на обычный здравый смысл. Лейтес написал - я прочитал и внял, а вы все дураки. Амосов, например всю жизнь писал, что аэробика и бег по утрам это хорошо - а в конце жизни написал, что это херня. Где он был прав? А он был прав в том, что умел мыслить.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Находим книгу А.Ф. Смирнов и др. "Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений 1984 г., идём на стр. 304-305 и разбираемся. Были и на форуме обсуждения, даже с примерами.
Были. Все правильно. Но эта книга - теория устойчивости. Она не является прямым руководством к действю инженеру проектировщику. Да и вы неоднократно заявляли здесь, на форуме, что вы не конструктор. Это кое о чем да свидетельствует, накладывает на ваш образ мыслей "теоретический" оттенок.
Рассмотрим пример из приведенной Вами книги. Представте себе, что у нас как в примере не одна, а 50 стоек прицеплено к раме. Да не к раме, пусть к одной колонне, как в моих схемах для еще более простого понимания. Критическая сила соответственно сильно уменьшится - чем больше шарнирных стоек прицеплено - тем она будет меньше. Прямая зависимость, или нет сейчас неважно. Мы увеличиваем сечение колонн доводя значение критической силы до нужного нам параметра (тоесть не меньше внешней нагрузки). Логично предположить, что достаточно увеличивать сечение лишь удерживающей колонны, подобрав шарнирные по устойчивости с мю=1 (с чем Вы, вероятно, тоже не согласитесь, ибо ТЕОРИЯ!). Довели. Увеличили сечение удерживающей стойки до нужной величины - но как же с ее креплением к фундаменту? А сам фундамент как? Ведь 50 "алкашей" его тоже выкручивают! Неужели это непонятно?!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
просто жесткость удерживающей колонны будет играть решающее значение в принятии решения как считать - в нелинейной постановке или можно обойтись расчетом "на пальцах".
Расчет "на пальцах" это и будет с применением условного кью.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 11:19.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 11:23
#1271
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
3.2. Исключаю из расчета устойчивости крайние колонны.
Кто ж тебе такое позволил? Ничего нельзя исключать.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Предлагаю секту почитателей Мю назвать "Мюрмонами" или "Нормонами"
Да. Я уже писал:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никаких мю на самом деле не существует.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 06.03.2019 в 11:43.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 11:53
#1272
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кто ж тебе такое позволил? Ничего нельзя исключать.
Так а что делать когда в многоэтажной раме выходит для наиболее неустойчивой колонны адекватные значения мю, а чем выше поднимаемся по раме... там и 4 и 6. По прил. И СП мы можем только верхнюю колонну ограничить мю=3. А со средними по высоте что делать? Считать на мю=4-6?? И по гибкости тоже?
Я только пришел на новую работу, тут эстакады под трубопровод (так себе нагрузки) - все сечения по гибкости фактически берут. 3-5 этажей рама, по 4 метра каждый, полная высота всего 12-18 метров. И получаются 40К5. Все в порядке? По прочности/устойчивости загрузка 20-40 %...
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 12:41
#1273
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Учет геометрической нелинейности и начальных несовершенств также положен в основу норм по расчету устойчивости и строго обоснован теорией.
Безусловно. Только не надо брать кусок оттуда, кусок отсюда и всё это мешать. Тут или - или. Посчитали по деформируемой схеме прекрасно. Ещё более прекрасно, если сумеете объяснить это эксперту.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Я уже писал, что никакого мю не существует.
Что так по мелочи? То Мю нет, то бимомента ... "Весь мир есть плод моего воображения" вне которого ничего не существует!

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Некому, как, например IBZ достаточно выкладок из книг, ему плевать даже на обычный здравый смысл
Энщтейновское определение здравого смысла я уже приводил, теперь пример. Последний я, правда, тоже уже показывал .

Длина экватора земли ~40000 км. Берем веревку на 1 метр длиннее и равномерно натягиваем её вокруг земного шара, условно считая последний шаром. Вопрос: проползёт ли в образовавшийся зазор муравей? Здравый смысл подсказывал 100% опрошенных (и мне тоже), что нет, и близко не пролезет. Однако математика говорит совершенно о другом.

Напишем уравнение данной задачи L2-L1=1 или 2*Пи*R2-2*Пи*R1=1; 2Пи*(R2-R1)=1. Зазор составляет f=R2-R1=1/2*Пи=0,159 (м)!
Но и это еще не всё: зазор вообще не зависит от длины и будет одинаковым для точки и шаpа радиуса 1000000000000000 любых единиц (!) Мой здравый смысл просто таки вопиет от такого результата. Вот вам и выбор: чем пользоваться то будем?

P.S. Многие рассуждения в этой теме мне почему-то очень напоминают эту ситуацию.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 12:47
1 | #1274
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Так а что делать когда в многоэтажной раме
Чтобы получить более-менее "правильные" мю, надо, чтобы во всех колоннах продольная сила была предельной
N = Ry*A
Практически этого можно добиться, загружая только один ярус рамы
загрузил первый ярус - получил мю для 1-го,
загрузил только второй - получил мю для 2-го и т.д. Только не забудь убрать нагрузки с первого, когда будешь загружать второй.
Сколько этажей - столько расчётов.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Весь мир есть плод моего воображения"
Offtop: Эх, как бы этого хотелось, но не получается.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 12:51
#1275
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А сам фундамент как?
Это в другую тему eilukha меня туда уже послал https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26753, но как я понял, там ни к чему не пришли.
В общем случае если мы рассчитываем на устойчивость, принимая сечение стойки с коэффициентом Фи, то из условия равнопрочности должны учитывать фи при расчете базы. Почему не учитывается - для меня остается загадкой.
Вы пытаетесь прицепить Qfic для учета момента в каких-то частных случаях, а по логике учитывать М надо изначально через мю и фи.
Почему Вы не добавляете момент в конслоьной стойке с мю=2 ??

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.03.2019 в 13:35.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 12:56
#1276
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Почему Вы не добавляете момент в конслоьной стойке с мю=2 ??
Потомучто момент появится только при потере стойкой устойчивости. В этом случае "поздно пить боржоми"(с).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 12:58
#1277
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Длина экватора земли ~40000 км. Берем веревку на 1 метр длиннее и равномерно натягиваем её вокруг земного шара, условно считая последний шаром. Вопрос: проползёт ли в образовавшийся зазор муравей? Здравый смысл подсказывал 100% опрошенных (и мне тоже), что нет, и близко не пролезет. Однако математика говорит совершенно о другом.
Напишем уравнение данной задачи L2-L1=1 или 2*Пи*R2-2*Пи*R1=1; 2Пи*(R2-R1)=1. Зазор составляет f=R2-R1=1/2*Пи=0,159 (м)!
Но и это еще не всё: зазор вообще не зависит от длины и будет одинаковым для точки и шаpа радиуса 1000000000000000 любых единиц (!) Мой здравый смысл просто таки вопиет от такого результата. Вот вам и выбор: чем пользоваться то будем?
Абсолютный бред то, что 100% скажут, что не проползет. И этот пример ни к чему, это обычная арифметика. Очередное умничание ни о чем. Вашу же позицию можно сравнить с утверждением, что при увеличении длины на 1 м вообще зазор не изменится.
Вобщем по вашему если к колонее прицепить все таки эти шарнирные стойки, хоть стопиццот штук они на нее НИКАК физически не воздействуют. По математике да, и это иксперт проверяет, а по жизни нет, можно забить болт. Ну что ж...

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Посчитали по деформируемой схеме прекрасно. Ещё более прекрасно, если сумеете объяснить это эксперту.
Сложно пояснить бушмену почему нельзяя сделать такой большой лук, чтобы стрела от него долетела до Солнца. Только эксперту в свою очередь надо было бы доказать где я неправ, потому, что нормы очень даже просят считать по деформированной схеме.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Почему Вы не добавляете момент в конслоьной стойке с мю=2 ??
Почему вы мне задаете дурные вопросы, если я всю тему толкую, что этот момент НАДО ДОБАВЛЯТЬ! Вопрос только в том как вычислите его величину.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Почему не учитывается - для меня остается загадкой.
Потому, что так IBZ сказал.
А на самом деле учитывали бы, если бы базы проектировались по другому. А так у них большие запасы. Подливка "на 1 пункт прочнее". Наверно потому на это забили. Ведь и на фундаменты тогда надо было бы.... Устоявшаяся практика проектирования, однако

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Потомучто момент появится только при потере стойкой устойчивости. В этом случае "поздно пить боржоми"(с).
О, еще один... Нежится в тени авторитета

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 13:04.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 13:06
#1278
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Устоявшаяся практика проектирования, однако
Ясен пень: "Всегда так делали!" И нефига наш устав менять!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 13:09
#1279
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Находим книгу
Вроде все пылится на полках. Еще раз спасибо повод лишний раз взять книгу! Хоть немного приблизиться к осмыслению понятия устойчивости.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Весь мир есть плод моего воображения"
Офтоп. Где-то Городецкий оборонил, что расчет - это способ размышления (или воображения?)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2019, 13:11
#1280
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Vavan Metallist, положа руку на сердце, сколько ты, в процентном отношении, запроектировал центрально-сжатых колонн?
Как правило, на колонну приходит приличная горизонтальная сила со своим моментом и ловить блох от продольного изгиба не имеет смысла.
Не, ну если ты, в основном, проектируешь курятники из одиночных уголков, тогда да - учёт всяких куфик просто необходим.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37