Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание - Страница 12
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание

Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 20.10.2008, 14:01
Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,990

Башня высотой 40м, опирается на четыре точки, под которыми исполняется единая ж/б плита. Не нашел в литературе такого примера. Знаю как рассчитать на опракидовыние фундамент на три отдельных башмака, тогда можно принять что отрывается только один, и обеспечить чтобы вес вышерасположенного грунта и бетона башмака был бы больше отрывающей силы. А как быть с плитой не знаю. Прошу помочь
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Red Nova, 20.10.2008 в 14:21.
Просмотров: 119021
 
Старый 06.11.2008, 08:51
#221
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
.... Эпюра без отрыва, хотя и не достигнуто рекомендуемое СП значение разности давлений на разных краях. Это значит, что даже в худшем состоянии, при Ro =1 кг/см2 грунт выдержит.
Табличное значение расчетного сопротивления грунта R0 приводится для условного фундамента, имеющего глубину заложения 2 м и ширину подошвы 1 м....
Если R0 откорректировать под конкретные условия в соответствии с Приложением СНиП 2.02.03-85, то его величина будет еще больше, чем 1,8 кг/см2. Но с другой стороны, условное расчетное сопротивление грунта может использоваться только для предварительных расчетов или для оценки состояния грунта .
Для окончательных расчетов R необходимо определять по формуле СНиП с учетом фактических значений характеристик грунтов и размеров фундамента. Если геологи дают только R, а Ф и С не приводят, посоветовал бы в следующий раз при такой геологии не принимать от заказчика подобные "исследования" и требовать необходимые характеристики грунта, иначе "... проектирование без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при их недостаточности не допускается". Ответственность за использование в расчетах неполных данных несет конструктор, тем более зная, что эти характеристики определяют надежность конструктивного решения. С отрывом края подошвы или принимается трапецевидная эпюра контактного давления условие по краевым давлениям должно выполняться, поскольку не допускает (по крайней мере в пределах норм проектирования) переход основания в труднопрогнозируемое упругопластическое состояние.
Абсолютно не факт, что R определенное по фактическим характеристикам грунта будет больше, чем предварительное значение Ro, назначенное по предельным табличным значениям. Состояние водонасыщенного грунта, близкое к текучепластичному может иметь выходящее за таблицы значение R до практически нулевого.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...Пост 208 ".... грунты не могут служить основанием ....строите в пойме реки... бетон исключите из вариантов...." Что-то как-то слишком... По-моему ничего такого страшного.
Возможно, что это так, но в этом необходимо быть полностью уверенным. Щебеночная или бетонная подготовка, если это не определенная расчетами распределительная подушка не решает вопрос с надежностью основания.
AMS вне форума  
 
Старый 06.11.2008, 09:12
#222
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Было так: "...Как и ожидалось на уровне 2 метров (фундамент на 2,6) есть грунтовые воды. Мы предполагали .... насос не успевает...". Т.е. все было до этого учтено, а теперь полный пересмотр позиций по всем направлениям. А всего-то насос не успевает! Где логика?
Если бы у прораба было 10 ГНОМов, прораб ходил бы по подготовке в домашних тапочках и на сегодня уже распалубили бы и приступили к гидроизоляции.
Версия: прораб был зол и вместо того чтоб усиленно качать воду, специально поднял панику, зная что проектировщики запутаются надолго...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Старый 06.11.2008, 09:54
#223
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


AMS,
Цитата:
Если геологи дают только R, а Ф и С не приводят, посоветовал бы в следующий раз при такой геологии не принимать от заказчика подобные "исследования"
А что такое Ф и С? Спрашиваю чтобы знать, что требовать от геолога.
В заключении следующие данные (могу неверно перевести некоторые термины)
Несущая способность 1,8 кг/см2
Удельный вес 1,8 т/м3
Градус внутреннего трения 16 градусов
сцепление 0,2 кг/см2
коэффициент густоты 0,6

Хватит ли этого? Или это неполные данные? Есть ли среди них С и Ф?
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Старый 06.11.2008, 10:18
#224
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
AMS
А что такое Ф и С?
Удельный вес 1,8 т/м3
Градус внутреннего трения 16 градусов
сцепление 0,2 кг/см2
Хватит ли этого? Или это неполные данные? Есть ли среди них С и Ф?
Удельный вес 1,8 т/м3
Градус внутреннего трения Ф =16 градусов
сцепление С = 0,2 кг/см2
Об этих показателях и идет речь...
По формуле (7) СНиП 2.02.03-85 определяем R , принмая фактическую ширину подошвы и глубину заложения, используя данные табл. 3 и табл. 4
AMS вне форума  
 
Старый 06.11.2008, 10:29
#225
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Все, разобрался.
2 расчета - по формуле СП и по формуле N/A+-M/W дали практически идентичный результат. Расхождения связани с тем, что при расчете по СП я брал усредненный вес 2т/м3, а по СНиП отдельно вес фундамента и грунта засыпки с учетом угла внутреннего трения. По СП несколько меньшый отрыв получился.
Но - есть и там и там. Получается чуть-чуть фундамент нужно увеличивать.
engineer+, я тоже потом подумал, что 1/6 это связано с прямоугольным сечением. Вы подтвердили мои слова.
И да, не должно быть 2b. Это я ошибся, уже исправил.
Короче, по процедуре расчета определился.
Теперь буду по результатам. Отрыв есть, небольшой правда очень. Но увеличивать фундамент так не хочется. Наверно буду консультироватся с НИИчаво хваленым.
Тут же еще одна проблема: если уровень грунтовых выше отметки подошвы фундамента, то часть засыпки под УГВ получается взвешенной в воде. Значит вес части засыпки станет меньше (как определять вес подсказал в этой теме AMS). А значит и отрыв получится больше. Значит фундаментная плита еще больше. НИИ в таком случае считал только на опрокидывание с учетом облегченного веса засыпки. Соответственно увеличивал подошву.
Хотя, честно говоря, время мое на исходе, и пора выдавать фундамент в работу. Так что уж какое решение приму, такому и стоять
Вложения
Тип файла: rar Фундамент.rar (13.4 Кб, 238 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Старый 06.11.2008, 11:26
#226
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


AMS, СНиП скачал.
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ СНиП 2.02.03-85
Честно говоря не очень понял причем тут сваи.
Цитата:
Расчетное сопротивление грунта R под нижним концом сваи-стойки, кПа (тс/м2), следует принимать:
.....
в) для свай-оболочек, равномерно опираемых на поверхность невыветрелого скального грунта, прикрытого слоем нескальных неразмываемых грунтов толщиной не менее трех диаметров сваи-оболочки, — по формуле
R=Rc,п/гамма
где Rс,п — нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие скального грунта в водонасыщенном состоянии, кПа (тс/м2).
гамма — коэффициент надежности по грунту, принимаемый = 1,4;
У меня не выветрелый скальный грунт, но если считать по этой формуле, с моим Rс,п, то
R=1,8/1,4=1,29
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Старый 06.11.2008, 11:32
#227
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


П.223: "...А что такое Ф и С?...Есть ли среди них С и Ф?..." Прораб из п.222 был очень зол...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 06.11.2008, 11:34
#228
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Red Nova - извиняюсь, СНиП 2.02.01-83 ф. (7) или СП 50-101-2004, раздел 5.5.8 )))
P.S. Посчитал по СНиП, похоже что все нормально - об этом и шла речь в #221 : "..но в этом необходимо быть полностью уверенным"...

Последний раз редактировалось AMS, 06.11.2008 в 11:43. Причина: P.S.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Старый 06.11.2008, 11:54
#229
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


AMS, "Коротенькая" однако формула
А по закону это должно быть рассчитано уже в геологическом заключении, или это дело конструктора?
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Старый 06.11.2008, 12:04
#230
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
AMS, "Коротенькая" однако формула
А по закону это должно быть рассчитано уже в геологическом заключении, или это дело конструктора?
Нет, в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям приводятся условные расчетные сопротивления грунта, принятые по косвенным показателям физических характеристик грунтов и используется для оценки их состояния и предварительных расчетов. Но R0 в отчетах может и не приводится.
Дело конструктора - просчитать R по СНиП для конкретных размеров и глубины заложения фундамента и приведенных в отчете Ф и С.
Геологи не всегда знают, на каком варианте фундамента и с какими размерами остановит свой выбор конструктор....
AMS вне форума  
 
Старый 06.11.2008, 16:12
#231
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! (Кто смыслит в ЖБК)
Выкладываю ПОСЛЕДНИЙ(!) вариант своего фундамента.
Принято: плита -круглая, диаметром 8,5м с отверстием посередине 2,6м.
Толщина плиты - 45см. Lev_37, взял таки на вооружение вашу идею. Но только без ребер. Арматуру считал в Лире с коэфициентом С1 приблизительно 400т/м3.
Армирование: подколонники - 24 стержня АIII диаметром 18мм. Арматура подколонников имеет загибы радиусом 5d. Предусматриваются хомуты для небопущения разгиба стержней (по руководству).
Плита - диаметр 12 АIII с шагом 200мм сверху и снизу. Кроме того в местах примыкания подколонников добавлены сетки диаметр 12мм с шагом 110мм. Верхняя и нижняя сетка связываются между собой конструктивной арматурой диаметром 8мм с шагом приблизительно 400мм.
Покритикуйте кто может и чем быстрее, тем лучше. А то именно на этот вариант завтра я собираюсь делать рабочку и выдавать в производство. Имхо получился очень технологичным. А если его еще уменьшить до тех параметров, по которым НИИчаво считал то вообще конфетка получится!
Вложения
Тип файла: rar Круглий фундамент.rar (377.9 Кб, 241 просмотров)

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2008 в 17:58.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 06.11.2008, 17:54
#232
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Как определить размеры ядра сечения круга с отверстием?
И, если кому интересно выкладываю на обсуждение свой расчет в Лире и Лир -Арм. Посмотрите, может бачину найдете...
Вложения
Тип файла: rar Круглий фундамент.rar (15.6 Кб, 171 просмотров)

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2008 в 18:08.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 11.01.2009, 16:52
#233
SergeyF


 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 8


Уважаемые специалисты!!!
Просмотрел много информации по поводу глубины заложения фундамента и как раз столкнулся с опрокидыванием самой башни.
Как нагрузки и глубина залложения сочетаются между собой, нигде не нашел.
Где это можно посмотреть????
P.S. Башня 30 метров, квадратного типа, размерами 1.60х1.60.
SergeyF вне форума  
 
Старый 12.01.2009, 09:23
#234
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


SergeyF, во-первых, не надо создавать дубли тем. Во-вторых, вот это не потерял?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Старый 12.01.2009, 12:27
#235
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от SergeyF Посмотреть сообщение
Как нагрузки и глубина залложения сочетаются между собой, нигде не нашел.
Где это можно посмотреть????
Это вещь, которую как раз нужно проектировать, а не посматривать. В данном случае ограничение может быть только по глубине промерзания.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 11.02.2009, 16:08
#236
gvc

проектирование
 
Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52


Здравствуйте. Хотел бы поднять данную тему еще раз, так как тоже возник вопрос о расчете похожего фундамента на опрокидывание. Схему фундамента прикладываю. Башня 40 м, нагрузки действующие на обрезе фундамента: Nсж=693,4 кН(на одну опору), Nв=661,8 кН (тоже на одну), Q=273,163 кН (суммарная на четыре опоры). Смущают такие большие нагрузки и эксцентриситет который возникает после проведения расчета. Помогите разобраться с данным расчетом!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундамента1.jpg
Просмотров: 260
Размер:	21.4 Кб
ID:	15954  
gvc вне форума  
 
Старый 11.02.2009, 16:22
#237
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


gvc, а теперь вопрос по существу - может кто-нть и поможет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 11.02.2009, 16:56
#238
gvc

проектирование
 
Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52


хорошо. Что я должен предпринять для того чтобы уменьшить эксцентриситет? Углубить фундамент? Увеличить площадь подошвы фундамента? И маленький дополнительный вопросик: не завышены ли нагрузки? оборудования на башне не сильно много (3 панельные и три релейки) + учитывал две линии кабельростов.
gvc вне форума  
 
Старый 11.02.2009, 17:00
#239
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от gvc Посмотреть сообщение
хорошо. Что я должен предпринять для того чтобы уменьшить эксцентриситет? Углубить фундамент? Увеличить площадь подошвы фундамента?
Можно и то, и то. Лучше, по моему, увеличить площадь.

Цитата:
Сообщение от gvc Посмотреть сообщение
...не завышены ли нагрузки? ...
Это вам лучше виднее. Вообще такие могут быть, но для 40м по моему многовато.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 11.02.2009, 17:20
#240
gvc

проектирование
 
Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52


Еще хотел бы узнать, какие расчеты необходимо выполнить кроме расчета на опрокидывание в данном конкретном случае?
gvc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты Bagira Основания и фундаменты 12 25.10.2008 20:19
Расчет фундаментной плиты в МОНОМАХ Badgo Мономах 6 25.06.2008 17:43
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13