Отправлю картинку с расположением ног силоса. Никаких помещений там нет.Стенки силоса посредством стоек опираются на фундамент. Внутрь непосредственно на фундамент засыпается зерно.
Выложить не получилось, но конструкция какая я описал Ау, есть кто нибудь на форуме! Пробовал различны варианты фундамента: увеличивал плитную часть под стойками....Во всех вариантах армирование огромное. Неужели единственный вариант под такие нагрузки -сваи. На хрена топик-апить!?? ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2008 в 23:24. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.10.2008
Тула
Сообщений: 18
|
Попробуй сделать как бы разрезной фундамент. Под стойки - кольцо (широкое) а не круг. А в центре колца круглая плита почти впритык. Стык - типа дефшва. Плюс когда считаешь надо просчитать 2 схемы - пустой и полный силос.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Так думаю, что в случае разрезки плиты швом проблем с расчетами и конструированием будет не меньше, чем при сплошной плите:
1) При разрезке фундаментной плиты деформационным швом необходимо учитывать влияние нагрузки от пола-плиты на напряженное состояние в основании кольца. Соответственно расчет по деформациям необходимо выполнять с учетом их взаимовлияния. "Типового" решения задачи взаимного влияния кольца и вложенной внутрь круглой плиты не встречал, соответственно эту задачу придется выводить самостоятельно или решать в расчетном комплексе объемными КЭ. 2) В расчетной схеме кольца по внутренней консоли необходимо дополнительно приложить равномерно распределенную нагрузку 19 т/м2, соответственно получите момент в консоли и крутильную форму изгиба. Как это повлияет на армирование, другой вопрос. 3) Кольцевой фундамент под колонны , если будут проблемы с выравниваем осадок должен быть отделен от пола-плиты не только вертикальным, но и горизонтальным осадочным швом. Выполнять пол непосредственно по консоли кольца нежелательно - его будет ломать. 4) Деформационный шов должен быть выполнен как гидроизолирущий компенсатор (типа гидрошпонок), исключающим попадание внутрь зернохранилища влаги и конденсата, накапливающегося в основании вследствие экранирования естественной поверхности. Так что если в случае сплошной плиты смущает "большое" армирование, то при разрезке швом будет не мало конкретных конструкторских и расчетных проблем. Но может быть все гораздо проще и изложенные вопросы не столь существенны, что бы на них обращать внимание, но тем не менее ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47
|
При сплошной плите (например 0,8м) армирование не просто большое-почти на все площади верхняя арматура 56см2/п.м
Возможно, что от горизонтальног давления зерна нагрузка в стойках достигает 80т,хотя технологи говорят ,что масса пустого силоса максимум 500т? Т.е 500/48=10,4т Пользуйся кнопкой Правка /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2008 в 23:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Давление в силосах, действительно идет большой частью по стенам, на которых как бы "зависает" сыпучий материал. Это так называемый "силосный эффект".
В принципе, если останавливаться на плите, то пути я вижу два: 1. (изящный) сделать нормальный фундамент под опоры по кольцу а в середине сделать тонкую гибкую плиту - пусть себе гнется. Деформационного шва не делать, а наоборот все вместе тщательно обсчитать. 2. (дубовый) сделать плиту какой надо толщины - 2 м или 3 м. Первый способ - сильно зависит от качества расчетов, в частности от точности предсказания осадок. А еще от качества песчаной подушки. Можно серьезно ошибиться. Я бы очень поопасался идти этим путем. Второй путь в условиях российской действительности более правильный. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 | ХОТЯБЫЧ | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2008 10:49 |
Фундамент под камин | shpirant | Основания и фундаменты | 10 | 07.04.2008 19:18 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |