Фундамент под силос - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Фундамент под силос

Фундамент под силос

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2008, 19:30
Фундамент под силос
Jonny17
 
инженер
 
Черноземье
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 47

Фундаментом под силос является круглая ж/б плита, на которую он опирается посредством 48 стоек расположен на 1,4м друг от друга по окружности. Расчет самого силоса выполняла турецкая фирма и предоставила следущие нагрузки: вертикальная реакция на одну стойку 786кН, давление от зерна в силосе на фунд. плиту 16кН/м2.
При задании этих нагрузок при толщине плиты 0,5м получается огромная верхняя арматура в центре.Причем при увелечении толщины плиты арматура увеличивается.С чем это связано? Пробовал заменить точечную нагрузку от стоек линейной.Это уменьшило арматуру, но насколко это правильно?
Просмотров: 20735
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 17:27
#21
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Отправлю картинку с расположением ног силоса. Никаких помещений там нет.Стенки силоса посредством стоек опираются на фундамент. Внутрь непосредственно на фундамент засыпается зерно.

Выложить не получилось, но конструкция какая я описал

Ау, есть кто нибудь на форуме! Пробовал различны варианты фундамента: увеличивал плитную часть под стойками....Во всех вариантах армирование огромное. Неужели единственный вариант под такие нагрузки -сваи.
На хрена топик-апить!?? /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2008 в 23:24.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 17:48
#22
Alexxx545

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.10.2008
Тула
Сообщений: 18


Попробуй сделать как бы разрезной фундамент. Под стойки - кольцо (широкое) а не круг. А в центре колца круглая плита почти впритык. Стык - типа дефшва. Плюс когда считаешь надо просчитать 2 схемы - пустой и полный силос.
Alexxx545 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 19:24
#23
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Так думаю, что в случае разрезки плиты швом проблем с расчетами и конструированием будет не меньше, чем при сплошной плите:
1) При разрезке фундаментной плиты деформационным швом необходимо учитывать влияние нагрузки от пола-плиты на напряженное состояние в основании кольца. Соответственно расчет по деформациям необходимо выполнять с учетом их взаимовлияния. "Типового" решения задачи взаимного влияния кольца и вложенной внутрь круглой плиты не встречал, соответственно эту задачу придется выводить самостоятельно или решать в расчетном комплексе объемными КЭ.
2) В расчетной схеме кольца по внутренней консоли необходимо дополнительно приложить равномерно распределенную нагрузку 19 т/м2, соответственно получите момент в консоли и крутильную форму изгиба. Как это повлияет на армирование, другой вопрос.
3) Кольцевой фундамент под колонны , если будут проблемы с выравниваем осадок должен быть отделен от пола-плиты не только вертикальным, но и горизонтальным осадочным швом. Выполнять пол непосредственно по консоли кольца нежелательно - его будет ломать.
4) Деформационный шов должен быть выполнен как гидроизолирущий компенсатор (типа гидрошпонок), исключающим попадание внутрь зернохранилища влаги и конденсата, накапливающегося в основании вследствие экранирования естественной поверхности.
Так что если в случае сплошной плиты смущает "большое" армирование, то при разрезке швом будет не мало конкретных конструкторских и расчетных проблем.
Но может быть все гораздо проще и изложенные вопросы не столь существенны, что бы на них обращать внимание, но тем не менее ...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 21:00
#24
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


При сплошной плите (например 0,8м) армирование не просто большое-почти на все площади верхняя арматура 56см2/п.м

Возможно, что от горизонтальног давления зерна нагрузка в стойках достигает 80т,хотя технологи говорят ,что масса пустого силоса максимум 500т? Т.е 500/48=10,4т
Пользуйся кнопкой Правка /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2008 в 23:25.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 23:20
#25
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Давление в силосах, действительно идет большой частью по стенам, на которых как бы "зависает" сыпучий материал. Это так называемый "силосный эффект".
В принципе, если останавливаться на плите, то пути я вижу два:
1. (изящный) сделать нормальный фундамент под опоры по кольцу а в середине сделать тонкую гибкую плиту - пусть себе гнется. Деформационного шва не делать, а наоборот все вместе тщательно обсчитать.
2. (дубовый) сделать плиту какой надо толщины - 2 м или 3 м.
Первый способ - сильно зависит от качества расчетов, в частности от точности предсказания осадок. А еще от качества песчаной подушки. Можно серьезно ошибиться. Я бы очень поопасался идти этим путем.
Второй путь в условиях российской действительности более правильный.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 11:59
#26
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Попробуйте поменять класс бетонна- это уменьшит армирование.
В какой программе считаете?
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Фундамент под силос



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57