Опирание многопустотной плиты на металлическую балку - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание многопустотной плиты на металлическую балку

Опирание многопустотной плиты на металлическую балку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2008, 07:44
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку
Мария1251
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 17

Подскажите пож. ,необходимо опереть многопустотную плиту одним краем на кирпичную стену (380мм), другим на металлическую балку. Как закрепить плиту на металллической балке и какой размер опирания должен быть
Просмотров: 136730
 
Непрочитано 10.01.2009, 11:37
#81
DK


 
Сообщений: n/a


Для Андрей:
А зачем, собственно, Вы хотите усиливать приопорную зону? Изгибающий момент там близок к нулю, а расчеты на всякие локальные смятия-сжатия пройдут с большим запасом.

Стандартная пустотка имеет рабочее армирование в нижней зоне. Если Вы поставите дополнительные опоры вдоль плиты, то на опорах получите моменты, требующие армирования верхней зоны. Рабочей арматуры там нет. Воспринимать момент нечем.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 12:41
#82
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Использовать б/у пустотки нежелательно в принципе, особенно если в они долго пробыли без нагрузки. Их несущая способность теперь вполне возможно отличается от заявленной из-за дополнительных потерь напряжений от ползучести бетона. Определить фактическую несущую способность можно только проведя испытания.
Смысл усиливать плиту в приопорной зоне при разрезной схеме опирания?
Дополнительные промежуточные опоры устраивать нельзя...
Хотя если очень хочется то можно все!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CIMG4459.jpg
Просмотров: 714
Размер:	78.4 Кб
ID:	14529  Нажмите на изображение для увеличения
Название: CIMG4487.jpg
Просмотров: 843
Размер:	63.0 Кб
ID:	14530  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 12:49
#83
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Использовать б/у пустотки нежелательно в принципе, особенно если в они долго пробыли без нагрузки. Их несущая способность теперь вполне возможно отличается от заявленной из-за дополнительных потерь напряжений от ползучести бетона.
Вот с этим согласиться не могу. Непонятно, почему пустотки, находящиеся в конструкции и, возможно, в течение длительного времени ненагруженные, не теряют несущую способность, а лежащие в штабеле, вдруг ее потеряли.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:51
#84
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


... и, кстати, каким это образом предварительное напряжение влияет на несущую способность?!
GAE вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:53
#85
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Непонятно, почему пустотки, находящиеся в конструкции и, возможно, в течение длительного времени ненагруженные, не теряют несущую способность, а лежащие в штабеле, вдруг ее потеряли.
Все предварительно напряженные жб изделия, не нагруженные проектной нагрузкой со временем теряют свою несущую способность. Явление ползучести бетона (под действием силы обжатия) еще никто не отменял. Не я же все это придумал в конце концов!!!
Тем более откуда вы знаете в штабеле плиты лежали или валялись как попало? И не вверх ногами ли? И как долго? Каким еще воздействиям подвергались (включая климатические)?
И как теперь определить среднюю фактическую несущую способность такой плиты имея их скажем их штук 100?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:58
#86
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Никогда преднапряжение не влияло на несущую способность. Только на второе предельное.
GAE вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 14:04
1 | #87
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GAE Посмотреть сообщение
... и, кстати, каким это образом предварительное напряжение влияет на несущую способность?!
В данном случае "несущая способность" - понятие смысловое. Это нагрузка, которую плита несет по 1-ой и 2-ой группам предельных состояний, а не только по 1-ой. Какой смысл называть прочность "несущей способностью", если плита такую же нагрузку по 2-й группе не несет? Значит уже другая "несущая способность" у плиты!?!? Или как вы себе представляете: завод изготовитель заявляет, что несущая способность плиты 600кг/м2 и при этом говорит, что это только по прочности, а по деформациям и по трещиностойкости мы не знаем - не проверяли?!?!?!?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 14:55
#88
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Согласен.
GAE вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 15:02
#89
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


DEM
Если бы нужны были закладные я бы их показал.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 17:58
#90
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Не надо. Раскреплено силами трения. Можете еще добавить при желании.
Что добавить??? Как я понял № двутавра подбираем только из условия M/W<R, доп. проверок делать не надо...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
6.Если Вы про 1-1, то там некрасивое решение. Если уж хотите привариться, то сбоку плиты пустите, по наикратчайшей траектории. У Вас бесполезная связь. Ну как она работает?
Именно про 1-1. Почему бесполезная? Если грубо, то эта связь не дает плите "ездить" по сжатому поясу балки. Если пущу сбоку плиты - лучше будет? Как сделать правильно? Также ИМХО: строители непоблагодарят за потолочные швы...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
8. А как Вы рассматриваете фрагмент перекрытия - как диафрагму? Короче, кашу маслом не испортишь.
Не видел в типовых решениях анкеровки плит друг с другом в поперечном направлении, только в продольном да и анкеровка в стену...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
9. Я бы приварил упор-пластину с краю последней плиты (со стороны лестницы) и взе.
Не понял? Это как?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
10. На 2-2 швеллер зачем вообще? И почему лежит не по оси? А что нельзя косоур положить просто на балку?
За это отдельное спасибо, стормозил я....=) Косоур, как я понял, можно просто приварить к балке...??? Я изначально лестницу хотел сделать как по серии с креплением косоуров на болтах...

Очень благодарен за ответы.
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 10.01.2009 в 18:00. Причина: русский язык
Tym вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 18:05
#91
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Tym
Я бы на вашем месте на таком перекрытии не парился, плиты крепить к балке особой надобности нету, не тот случай.
В принципе можно раствор добавить для опирания плиты на балку, но это так дело вкуса.
1.А если монолитное перекрытие опирать на балку, нужно ли выполнять какие либо мероприятия?
Рис. прилагаю.
2. Не слишком ли большой вылет плиты? Расчитывать плиту как шарнирно опертую...???
Большое спасибо за ответ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж.jpg
Просмотров: 922
Размер:	49.3 Кб
ID:	14539  
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 10.01.2009 в 18:52. Причина: добавил рисунок.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 07:50
#92
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Не видел в типовых решениях анкеровки плит друг с другом в поперечном направлении, только в продольном да и анкеровка в стену...
Посмотрите серию 2.240-1 Выпуск 6 "Детали перекрытий общественных зданий"

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Стандартная пустотка имеет рабочее армирование в нижней зоне. Если Вы поставите дополнительные опоры вдоль плиты, то на опорах получите моменты, требующие армирования верхней зоны. Рабочей арматуры там нет. Воспринимать момент нечем.
Создание неразрезности в перекрытиях с пустотками - довольно распространенное решение при реконструкции зданий. В пустоты вводятся каркасы с рабочей арматурой в верхней зоне, все это бетонируется. Для включения каркасов в работу, они должны заводиться на 1/3 пролета плиты, плиты до усиления должны быть разгружены любым из общепринятых способов.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 08:12
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


К п.90: 3. Речь идет о расчете на устойчивость. При наличии хотя бы двух точек раскрепления верхнего пояса в пролете устойчивость обеспечена при M/W<R. У Вас даже сплошное раскрепление (трение). Но есть п.5.16,а) СНиП II-23-81, где говорится о "надежности" раскрепления. Это философический момент - эксперт может потребовать штифтов, штырей, упоров, шпонок и др. Я лично считаю, что трения достаточно, ибо нет нагрузки - нет и потери устойчивости балки, а есть нагрузка, то есть и трение, и как минимум Ктр=0,3. Попробуйте потаскать ж.б. плиту по металлическому листу .
6. Ваша связь не дает ездить вправо по рисунку. В остальных направлениях - вроде не работает?
8, 9 - пластину сбоку крайней плиты со стороны лестницы. Кстати где-то тут нарисовали (п.70) пластину и по торцу плит - тоже не помешает.
П.91:
1. Нет, зачем? Там проще приварить к балке пару штырей - монолит же.
2. Конечно шарнирную. Где Вы ее надежно защемите? Проверьте прогиб при толщине 100 и пролете 6 м - для шарнирного возможно маловато толщины... Хотя..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 11:21
#94
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Конечно шарнирную. Где Вы ее надежно защемите? Проверьте прогиб при толщине 100 и пролете 6 м - для шарнирного возможно маловато толщины... Хотя..
Могу ли я рассчитывать прогиб на пролет 3,59 м, так как монолитн. перекр. опирается и на косоуры. Рис. прилагаю. (Получается 8,4 мм [11,1 мм, при 0,6*Eb], при допустимых 14,4 мм - расчет "на коленках")

Меня смущает что "кусок" перекрытия (скругление) "висит"....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж.jpg
Просмотров: 374
Размер:	71.2 Кб
ID:	14554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-3.jpg
Просмотров: 457
Размер:	66.1 Кб
ID:	14555  
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 11.01.2009 в 11:25. Причина: дополнение
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 11:30
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну конечно плиту надо положить на косоуры.
Если 8,4 получили без учета ползучести и сдвига, умножьте на примерно 3. А так на глаз кажется можно и не считать...
Скругление... И что? плита же не опрокидывается А армировать можно соответственно, т.е. лучеобразно расходящимися стержнями , "поперечные" - пареллельно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 11:34
#96
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Речь идет о расчете на устойчивость. При наличии хотя бы двух точек раскрепления верхнего пояса в пролете устойчивость обеспечена при M/W<R. У Вас даже сплошное раскрепление (трение). Но есть п.5.16,а) СНиП II-23-81, где говорится о "надежности" раскрепления. Это философический момент - эксперт может потребовать штифтов, штырей, упоров, шпонок и др. Я лично считаю, что трения достаточно, ибо нет нагрузки - нет и потери устойчивости балки, а есть нагрузка, то есть и трение, и как минимум Ктр=0,3. Попробуйте потаскать ж.б. плиту по металлическому листу.
Я так понимаю приварка к балке как по 1-1 нельзя считать надежным закреплением...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
6. Ваша связь не дает ездить вправо по рисунку. В остальных направлениях - вроде не работает?
8, 9 - пластину сбоку крайней плиты со стороны лестницы. Кстати где-то тут нарисовали (п.70) пластину и по торцу плит - тоже не помешает.
Как правильно? Как я понял, надо: приварить к балке пластину около торцов плит, и одну около края ближайщей плиты к лестнице...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Нет, зачем? Там проще приварить к балке пару штырей - монолит же.
Как это указать на чертеже? Можно в примечаниях написать: приварить к балке стержни AI, связать с арматурой перекрытия...- как то не звучит...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 11.01.2009 в 11:37. Причина: русский язык
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 11:59
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. Это философический момент
2. Да.
3. Нарисовать приопорный узел (в разрезе балка, сверху фрагмент плиты) и указать шаг штырей. 6 секунд на рисунок однозначный, чем 3 на многозначный текст.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 12:29
#98
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если 8,4 получили без учета ползучести и сдвига, умножьте на примерно 3. А так на глаз кажется можно и не считать...
1. А у вас случайно нет методики "ускоренного" расчета прогиба...??? У меня есть такая: расчитываю пролетные и опорные изгибные жесткости, потом прогиб по формуле для одного защемленного, другого шарнирного опирания [f=q*l^4*(Dпр/Dоп+1,13)/(409*Dпр)], но нет, к сожалению, для шарниров по обоим сторонам. Очень бы хотелось взглянуть....
2. А пример чертежика с армированием лучами не дадите, как шаг стержней выдержать (их расположение)? У меня будет только нижняя арматура - т.к. шарнирное опрание...??
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 11.01.2009 в 12:38. Причина: изгибные жесткости
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 12:44
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ускоренный: считаем прогиб полосы 1 м из материала типа бетон с Еб и умножаем на 3.
Схема армирования: шаг концов стержней по широкой стороне 200 (например), по узкой- ширина узкого участка/на кол-во стержней. Вот Вам и лучи. А по краю пустить ломано или дугой еще стержень или два. И предусмотреть на кромке закладные для ограждения. Или сделать прим. для архитектора, что он вбуривается в плиту и ставит распорные болтики.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 14:06
#100
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ускоренный: считаем прогиб полосы 1 м из материала типа бетон с Еб и умножаем на 3.
Спасибо. По вашему методу получается все красиво...=) Для толшины h=100 мм - f=18 мм, при допустимом l/150=24 мм.

Могу ли я прогиб посчитать по ф-ле f=q*l^4/(8*Dоп), а ползучесть учесть при опр. Dоп - подставлять Eр=Eb/(1+fb,cr) - п. 5.1.13 СП 52-101-2003? - правда результат получается для толшины h=100 мм и 100х100 d12 AIII - f=75,5 мм. =( а вот для толщины h=140 мм - f=29,2 мм.

Стоит ли увеличивать толщину???
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание многопустотной плиты на металлическую балку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплопроводность многопустотной плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 28.02.2012 14:23
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24