Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
stas_org
 
Самара
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,202

Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.

С рекомендациями Айрумяна знаком.
Просмотров: 926286
 
Старый 27.04.2009, 11:00
#261
Дмитрий Мелентьев

менеджер
 
Регистрация: 06.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Дмитрий, вот теперь стало понятно. Только нигде не увидел расчетного сопротивления стали, укажите пожалуйста.
Предел текучести стали 450 Н/мм2
Askota, Вы были у нас на семинаре? Уточните, пожалуйста Вашу компанию.
__________________
"Теория учит смотреть нас далеко вперёд, а практика - себе под ноги.":yes:
Дмитрий Мелентьев вне форума  
 
Старый 27.04.2009, 15:56
#262
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Дмитрий Мелентьев, Вы как менеджер можете ответить на конкретные вопросы связанные с редуцированными площадями, местной устойчивостью, расчетом узлов крепления, огнестойкость, коррозией. и.т.д. А прогибы мы считать тут все умеем. А то тема скатилась на уровень детского сада. На семинарах кроме той воды которую льете и вы больше ничего не рассказывают. Задача семинаров втюхать эти нелепые расчетное програмки-калькуляторы и убедить в дешивизне.
lexsboss вне форума  
 
Старый 27.04.2009, 18:52
#263
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


во как ...
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Старый 27.04.2009, 21:16
#264
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Мелентьев Посмотреть сообщение
Таким образом, пришлось изменить усовия на немногим более жёсткие, а именно :
qr=243.6 (кг/м^2) и qn=156(кг/м^2) или
qr=0.609 (т/пм) и qn=0.39 (т/пм).
................................................................................................
Вес варьируется от 3.62 кг/м^2 до 2.44кг/м^2
Цена от 65 (если большой заказ) до 71 рублей за килограмм профиля готового к монтажу (не прокат, а изделия)

Теперь уже я Вас прошу - скажите, что с сортовым прокатом на такие нагрузки.
По приведенным данным для случая разрезной балки и стали C345 подходят:
- прокатный двутавр T22 по ТУ 14--205-76 (13,7 кг/пм)
- гнутый швеллер [250x60x5 (13.64 кг/пм)
- сварные двутавры Ст-270х2 + 2П-65х4 (8,32 кг/пм); Ст-260х2 + 2П-70х4 (8.48 кг/пм) [требования СНиП для них соблюдены]

В сравнении с прокатом Ваш Z-профиль дороже на (9,06/2,5*65)/(13,64/2,5*40)=1.08 т.е. на ~17.3 руб/м2. У меня получилась вот такая арифметика ....
IBZ вне форума  
 
Старый 27.04.2009, 23:56
#265
Дмитрий Мелентьев

менеджер
 
Регистрация: 06.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Дмитрий Мелентьев, Вы как менеджер можете ответить на конкретные вопросы связанные с редуцированными площадями, местной устойчивостью, расчетом узлов крепления, огнестойкость, коррозией. и.т.д. А прогибы мы считать тут все умеем. А то тема скатилась на уровень детского сада. На семинарах кроме той воды которую льете и вы больше ничего не рассказывают. Задача семинаров втюхать эти нелепые расчетное програмки-калькуляторы и убедить в дешивизне.
Хм... Такое ощущение, что у Вас семинары являются, чуть ли не травмой детства существенно пошатнувшей мировоззрение. Мы в общем-то никогда не претендовали на звание корифеев расчёта тонкостенных профилей и этого не скрываем. При этом проектировщиков мы знаем очень много по всем "конкретным" вопросам о которых Вы упомянули и дело в общем-то за малым - задать те самые вопросы. Я в сою очередь постарался бы максимально быстро их решить, хоть у того же Эдуарда Ливоновича. Что касается меня лично, то я с удовольствием осознаю, что не пополняю копилку манагеров никогда не слышавших о строймехе, сопромате и т.д. Стараюсь (не на словах) учиться, расти и со временем говорить с проектантами на одном языке и уж точно не "втюхивать" - у нас , кроме профилей, ничего платного нет. Закончить хочу фразой Альфреда Нобеля о себе самом: "Главным достоинством считаю то, что никому никогда не бывал в тягость"
__________________
"Теория учит смотреть нас далеко вперёд, а практика - себе под ноги.":yes:

Последний раз редактировалось Дмитрий Мелентьев, 28.04.2009 в 00:02.
Дмитрий Мелентьев вне форума  
 
Автор темы   Старый 12.05.2009, 14:37
#266
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Добрый день! Рассчитываю стропильную систему из гнутиков. С сечением стропильных ног подкосов и стоек определился, мучает вопрос соединений, хочу выполнить классическое(для гнутиков) соединение на самосверлящих винтах. Все соединения приняты срезными.

В узле №1 срезающая сила = нормальной силе в подкосе, а какое влияние на срез винтов оказывает момент в стропильной ноге в этом узле?

Узел №2 считаем на Qz от стропильной ноги.

В узле №3 подкосы так-же как в узле №1, стойку к балке конструктивно

Балка покрытия неразрезная. Элементы в разных плоскостях.

Где я могу ошибиться, на что обратить внимание при расчете соединений на винтах?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 362
Размер:	33.8 Кб
ID:	20241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: My (kN m).jpg
Просмотров: 324
Размер:	22.7 Кб
ID:	20242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: N (kN).jpg
Просмотров: 240
Размер:	24.1 Кб
ID:	20243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Qz (kN).jpg
Просмотров: 253
Размер:	24.3 Кб
ID:	20244  
stas_org вне форума  
 
Старый 12.05.2009, 17:29
#267
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


А что это за распределенная нагрузка по нижнему поясу фермы? Судя по схеме получаются наслонные стропила. Нужен ли вообще нижний пояс?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Старый 12.05.2009, 20:00
#268
Gangster


 
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А что это за распределенная нагрузка по нижнему поясу фермы? Судя по схеме получаются наслонные стропила. Нужен ли вообще нижний пояс?
Скорее всего нижний пояс устраиваеться для крепление к нему подвесного потолка,возможно утепленного.От него и нагрузка.
Gangster вне форума  
 
Старый 13.05.2009, 05:03
#269
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Gangster Посмотреть сообщение
Скорее всего нижний пояс устраиваеться для крепление к нему подвесного потолка,возможно утепленного.От него и нагрузка.
Подвесной потолок? Пролет всего 8,8 м. А почему тогда в середине нижнего пояса опора (скорей всего стена)? Получается что подвесной потолок в двух комнатах по 4,4 м.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Старый 13.05.2009, 08:11
#270
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Подвесной потолок? Пролет всего 8,8 м. А почему тогда в середине нижнего пояса опора (скорей всего стена)? Получается что подвесной потолок в двух комнатах по 4,4 м.
Так и есть, +временная на чердачное перекрытие. По винтам что можете сказать?
stas_org вне форума  
 
Старый 13.05.2009, 14:10
#271
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Рассчитываю стропильную систему из гнутиков.
Значит и нижний пояс тоже неразрезной. А почему принято решение делать из гнутиков (просто посмотрел на значения усилий M, N, Q)?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Старый 13.05.2009, 14:22
#272
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


нижний пояс тоже неразрезной


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А почему принято решение делать из гнутиков (просто посмотрел на значения усилий M, N, Q)?
Там все из гнутиков. Директора мои их любят.
stas_org вне форума  
 
Старый 13.05.2009, 15:44
#273
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
По винтам что можете сказать?
У Вас есть недоверие к узловым соединениям гнутиков.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Старый 13.05.2009, 16:31
#274
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Меня интересует узел №1, на какие усилия подбирать, только на N в подкосе?
stas_org вне форума  
 
Старый 14.05.2009, 21:54
#275
ПГС


 
Регистрация: 14.05.2009
Новосибирск
Сообщений: 33
<phrase 1=


Вопрос Разработчику (пост#32)

Очень интерисует алгоритм совмещающий ЕС3 и СНиП ввиду отсутсвия нормативной базы в России.

Ситуация интересная - пишу диплом, где применяю ЛСТК (ферма однопролётная 24 м III снег). По СНиП считать нельзя, ЕС3 не разрешён в России (если я не ошибаюсь).

Подскажите пожайлуста как можно разрулить ситуацию??!!
ПГС вне форума  
 
Старый 14.05.2009, 23:13
#276
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Да нормально ссылайся на нормы любых стран и считай по всем подряд. А потом построй табличку и сделай сравнение. Назови это НИРС ( научно-исследовательская работа студентов). Руководитель, если не тупой, и все подряд это будут только приветствовать. А если речь когда-то пойдет об реальном проектировании, то обсудим потом.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Старый 15.05.2009, 07:33
#277
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ПГС Посмотреть сообщение
пишу диплом, где применяю ЛСТК (ферма однопролётная 24 м III снег).
ОЙ! Товарищь! Если пригласите меня на защиту, я вам весь диплом завалю! Фермы таких пролетов из ЛСТК - утопия, максимум 15 м!
Могу почти со 100% уверенностью сказать что 3-й снег ваша ферма не выдержит, и если вы получите другие результаты значит они далеки от реальности!
rybin74 вне форума  
 
Старый 15.05.2009, 08:10
#278
ПГС


 
Регистрация: 14.05.2009
Новосибирск
Сообщений: 33
<phrase 1=


Товарищь!
Я приглашаю вас на защиту своего диплома...
Вы из Челябинска. Значит знакомы с ИНСИ. Проконсультируйтесь у них...
На счёт ферм, то 24 м проходит и под IV снег, а под III снег - стоит в Брянске...
Максимум 15 м - это рекомендации американцев...
ПГС вне форума  
 
Старый 15.05.2009, 08:11
#279
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ПГС Посмотреть сообщение
Товарищь!
Я приглашаю вас на защиту своего диплома...
Вы из Челябинска. Значит знакомы с ИНСИ. Проконсультируйтесь у них...
На счёт ферм, то 24 м проходит и под IV снег, а под III снег - стоит в Брянске...
Максимум 15 м - это рекомендации американцев...
Товаришь! да я для них эти фермы и испытывал! И ТОЛЬКО по этому могу стакать то что сказал!
Если интересно могу предоставить несколько вопросов на которые вы скорее всего не сможете дать ответа, а если я их задам у вас на дипломе, вы попадете в нехорошее положение!
Добавлено:
А если еще Разработчика пригласите, то вам вообще не защититься!

Последний раз редактировалось rybin74, 15.05.2009 в 08:17.
rybin74 вне форума  
 
Старый 15.05.2009, 08:46
#280
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Вы еще подеритесь!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39