Расчет пола в SCAD - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пола в SCAD

Расчет пола в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2008, 14:46
Расчет пола в SCAD
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,498

Здравствуйте. В Скаде далеко не профи, но при необходимости считаю бетон и металл. Суть задачи - посчитать армирование пола (жб плиты, толщиной 15см). Временная нагрузка по заданию 5т/м.кв. Расчет делал не я, но строители попросили увеличить толщину пола до 25см, дабы уменьшить кол-во арматуры.
Так вот, взял исходный файл, и проверил результаты армирования. Результаты. Бетон кл.В25, б=15см нижняя и верхняя в обоих направлениях примерно 3,16см.кв. Толщина 20см - As=3.92, толщина 25см, As=4.31 см.кв. Т.е. получается при увеличении толщины бетона армирование увеличивается - нонсенс какойто. Помогите советом, файл SCAD 11.2 прикреплен.

Вложения
Тип файла: zip плита на основании.zip (31.9 Кб, 1795 просмотров)

Просмотров: 87923
 
Непрочитано 23.09.2021, 13:05
#121
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Похоже, это стандартный прикол статически неопределимой схемы при деформационной нагрузке.
Спасибо большое за пояснение. Остался один вопрос: это такой "прикол" программы SCAD или это фактически то, что происходит в самой конструкции на объекте.
Т.е. стена была по толщине 300 мм, потом архитекторы заменили её на 400 мм. Будет ли лучше для объекта (а не для расчёта), если эту стену сделать 200 мм? Или лучше для объекта оставить 400 мм?
petia вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 02:40
2 | #122
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
это такой "прикол" программы SCAD или это фактически то, что происходит в самой конструкции на объекте
Любая программа или ручной счет покажут то же самое.

Про деформационные нагрузки чутка подробностей есть тут: В.И. Феодосьев Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов 2е издание, 1975г, стр. 25-26.

Про влияние соотношения жесткостей на реальных конструкциях - тут: А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров Компьютерные модели конструкций - Киев: Факт, 2005, пример на стр. 171-177, "эффект 3".

Увеличение сечений в фермах при расчете по бесшарнирной схеме - из той же оперы. В статически неопределимых стальных каркасах зданий этот же эффект виден при подборе сечений: некоторые балки или колонны, которые по первой прикидке сделаны тонкими, начинают от итерации к итерации расти в размерах, пока не сравняются примерно с примыкающими элементами.

В металлах этот эффект списывают на пластику: если от небольших деформаций металл не порвался, то и сами усилия, которые возникают от этих деформаций, в расчете можно вообще игнорировать. А про бетон авторитетных мнений не встречал.

Что-то должна срезать нелинейность (можно задать пониженный модуль упругости на перегруженном участке, и моменты упадут). Например, в новом пособии Минстроя 2017-60 по безбалочным перекрытиям расчет делают в линейной постановке, и из-за концентрации напряжений возле колонн начинают увеличивать сечение (добавляют капитель), и берут арматуру 25A500. При аналогичных пролетах и нагрузках в старой литературе (книги по безбалочным перекрытиям Дорфмана и Штаермана) обходились меньшими диаметрами, задавая значительное перераспределение моментов.

Что-то должны забрать трещины. Возможно, тут вообще можно задать шарнир под балкой, прервав там часть арматуры, и заложить в отделке шов в этом месте, чтобы трещин не видеть.

Но в нормах расчетов на заданную деформацию не видел, везде только расчет через усилия, а он в этих случаях только предупреждает о превышении упругих деформаций, а не говорит о разрушении. Как сделать расчет "по нормам" - тут не понятно. Теоретически - чем тоньше стена, тем меньше проблем она создает, но точный ответ в числах потребует, возможно, за пределы норм выходить (например, в формулу раскрытия трещин вместо постоянного момента средний подставлять) а это, случись спор с экспертизой, доказать не выйдет.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 13:39
#123
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


13 лет обсуждаем как пол считать -)
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2024, 18:58
#124
4-You-Forever


 
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 96


Так какой результат-то получился с полами? Нам вот тоже задачку подкинули, только нагрузка 25 т/м
4-You-Forever вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2024, 19:09
#125
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от 4-You-Forever Посмотреть сообщение
Так какой результат-то получился с полами? Нам вот тоже задачку подкинули, только нагрузка 25 т/м
Чем жёстче пол - тем больше он воспринимает усилий, тем больше нужно армировать. Больше усилий, больше арматуры, но меньше прогибы. Можно замоделировать пол с разными высотами, и выбрать подходящий. Но я бы просто хорошо заармировал стандартную толщину пола.
petia вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 10:38
#126
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Чем жёстче пол - тем больше он воспринимает усилий, тем больше нужно армировать. Больше усилий, больше арматуры, но меньше прогибы. Можно замоделировать пол с разными высотами, и выбрать подходящий. Но я бы просто хорошо заармировал стандартную толщину пола.
16А500С с шагом 200х200 - это достаточно хорошо? Или надо 20А500С с шагом 100х100?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 22:11
#127
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
16А500С с шагом 200х200 - это достаточно хорошо? Или надо 20А500С с шагом 100х100?
Если моделировать с учётом воронок от осадок фундаментов каркаса, то около того и получается.
Хорошо, что полы делают через 2 года и часть осадки уже происходит до них. И что под полами недоуплотняют. А то бы все клали 200 мм В30 с 16 А500С шагом 200 мм.
Так что тут не совсем юмор. А больше философия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2024, 21:14
#128
Igor94


 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от 4-You-Forever Посмотреть сообщение
Так какой результат-то получился с полами? Нам вот тоже задачку подкинули, только нагрузка 25 т/м
Поделитесь опытом принятых сечений и армирования?
Igor94 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2024, 01:21
#129
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Лучше старых СНиПов еще ничего не придумали (личное мнение). И не все там уж так плохо было. Остальное - переписывание норм каждый год под непонятно что. И вопросы к исполнителям. Кунсткамера в помощь.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И галоши с калошами тоже
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2025, 20:40
#130
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Или надо 20А500С с шагом 100х100?
Если надо 100х100, но это явно не хорошо значит где-то проблема или просто арматуру потолще.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Т.е. получается при увеличении толщины бетона армирование увеличивается - нонсенс какойто.
Почему никто не сказал чуваку что бетон имеет собственный вес, и не маленький?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2025, 21:41
#131
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
13 лет обсуждаем как пол считать -)
+4=17
dima_kuzminki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пола в SCAD



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 Psk SCAD 38 11.09.2017 17:46
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58