| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Цитата:
Последний раз редактировалось stas_org, 09.04.2009 в 08:52. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вес швеллера 16 - 14,2 кГ, а С-профиля ~9,5 кГ. Конкуренция может начаться при цене 40 тыс. руб за тонну. При условии, что общую ненадежность ЛСТК игнорируем. А вот Z-профили нужны, но потолще стенки (4 мм) и дешевые, например неоцикованные. Кровли в большинстве с уклоном. И нагрузки у нас тут 320 снега.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 48
|
Спорить можем долго,но то что их уже применяют и будут применять - это факт. Не все научились правильно расчитывать,но тут в помощь должен прийти Еврокод. На западе опыт применения таких конструкций большой, я думаю не просто так, они там люди практичные.
Есть проблемы с металлом - это да,сейчас для удешевления начали завозить металл с цинковым покрытием Z80,что смешно и не выдерживает критики по коррозионной стойкости так точно. В Европе же применяют оцинкованную сталь с покрытием Z275. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Тут не спорят в основном, а диву даются.
Цитата:
Насчет применения в Европе - нагрузки (климат) и соотношение цен (степень жадности) разные. Вот и применимость разная.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
350 мПа
6-ти метровый Z-профиль , толщиной 2,5мм. несет 250кг/м, прогиб L/200 обеспечен на 91%, при условии развязки верхнего пояса профлистом в каждой гофре. Что соответствует шагу прогонов 1м и нагрузке 250кг/м2 ![]() Последний раз редактировалось stas_org, 09.04.2009 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 48
|
Цитата:
Нагрузки в Европе, по сравнению с Харьковом в 163 кг/м2 есть наверное похлеще, не владею ситуацией. По поводу степени жадности соглашусь на 150%. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вот некоторые другие сечения выданные нашей программой: Гнутый [250/60/4 - 11.04 кг/м Двутавр I T20 ТУ 14-2-205-76 - 11.89 кг/м Сварной двутавр ст - 230х3 + 2п -60х4 - 9.18 кг/м |
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
rybin74
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
![]() Не понимаю при чем тут напряженный Ж/б , Металлические конструкции тоже преднапрягают, тоже польза от этого. Мы вот на испытаниях по разному эти профиля ломали: растягивали, сжимали, изгибали, изгибали со сжатием, и почти всегда начало разрушения профилей было как раз в зонах концентрации "остаточных" напряжений. P.S. могу некоторые фотки выложить в доказательство! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Вам-то может и ненужно, а вот тем кто из этого мансард и ангаров по стране уже понастроил, хочется спать спокойно, поэтому они в ТЕХСОФТ и обратились!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 48
|
Цитата:
Расчитать конструкции можно и нужно. Меня сейчас смущают еще узлы, когда профиль толщиной 1 мм крутят саморезом с шагом резьбы 1,5 мм. На чем он держиться интересно? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
rybin74
Цитата:
![]() Цитата:
А что, в прокате нет остаточных напряжений? А в сварных изделиях? Как Вы их учитываете при расчете? Цитата:
Ответ на вопрос об учете остаточных напряжений в стальных конструкциях (будь они легкие или тяжелые) очевиден и не нов. Offtop: Вспомнилась эпопея 80-х с остаточными напряжениями для некоторых деталей ракетных двигателей и передних кромок Бурана. Изготавливались они при высоких температурах из сильно анизотропных материалов, и поэтому в них образовывались настолько высокие уровни остаточных напряжений, что первые образцы, поставляемые на испытания, иногда трескались еще до установки в изделие. Военпреды категорически поставили вопрос о контроле за уровнем остаточных напряжений в каждой детали неразрушающим методом. Вот весь наш сектор вертелся: и теории разрабатывали и эксперименты всякие уникальные проводили - интереснейшая работа была...
__________________
ZZH |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |