Старый 16.10.2009, 13:10
Горизонтальные силы морозного пучения
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Здравствуйте.

Заинтересовал вопрос - как оценить силы морозного пучения?

Отвечал на вопросы экспертизы, в проекте не указаны характеристики грунта для обратной засыпки. Основание сложено пучинистыми грунтами. В результате эксперты написали что расчет здания выполнен неверно, потому как в расчете не учтены силы морозного пучения грунта, оказывающие сильное давление на монолитные стены подвала.

Само здание 14 этажей, свайно-плитный фундамент. Свайное поле 12 метровые сваи с шагом 1,5-1,65 м, объеденены монолитным ростверком (плитой) толщиной 800 мм.

Вопрос с пучением, то решили, но стало интересно, какого порядка силы пучения фактически возникают, и относиться ли подобна нагрузка к длительной (п 1.7 М СНиП 2.01.07-85*) или особой (п 1.9 Г СНиП 2.01.07-85*). В нормтивной документации как количественно оценить эти усилия не нашел почему то... может смотрел невнимательно?

Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 16.10.2009 в 14:51.
Просмотров: 28246
 
Непрочитано 23.10.2009, 11:03
#41
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


А где в замечании эксперта говорится о касательных силах, которые выдергивают здание???
На сколько я понял, речь идет о нормальных к стене силах. Какая величина этих сил? 0,1т/м2? 1? 10т/м? Где расчет горизонтальной (между стенами подвала) и вертикальной арматуры (с учетом общего эксцентриситета от горизонтальной силы пучения) стены на эти силы?

Поэтому напишите, что "обратную засыпку пазух котлована выполнять уплотненным непучинистым грунтом"
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 12:25
1 | #42
Buks100


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34


Даст Бог - допишу свою кандидатскую.
Коротко говоря, - дополнительные напряжения от морозного пучения (нормальные к плоскости стены подвала) ,будут 0,5...0,7*Ракт для песков
1..1,2*Ракт для перлитовых глин, 1,5*Ракт и более для монтморилонитовых глин; Ракт=Pz*tg(45-f/2)*tg(45-f/2)
Ракт - активное давление обычного грунта
f - угол внутреннего трения грунта
Значения бокового давления даны для песков со влажностью менее 0,6 и глин IL не более 0,6 остальное можно интерполяцией (супеси и суглинки)
При получении более точной статистики дам знать.
Buks100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 12:56
#43
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Buks100, кого только не встретишь на форуме спасибо
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные силы морозного пучения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения Melissa Основания и фундаменты 4 15.10.2009 14:57
Величина морозного пучения. FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.08.2009 12:07
Силы морозного пучения TITO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.12.2008 14:37
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения Freckle Основания и фундаменты 6 29.08.2008 10:59
Силы морозного пучения Гоша Конструкции зданий и сооружений 15 16.11.2007 06:31