А где в замечании эксперта говорится о касательных силах, которые выдергивают здание???
На сколько я понял, речь идет о нормальных к стене силах. Какая величина этих сил? 0,1т/м2? 1? 10т/м? Где расчет горизонтальной (между стенами подвала) и вертикальной арматуры (с учетом общего эксцентриситета от горизонтальной силы пучения) стены на эти силы? Поэтому напишите, что "обратную засыпку пазух котлована выполнять уплотненным непучинистым грунтом"
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34
|
Даст Бог - допишу свою кандидатскую.
Коротко говоря, - дополнительные напряжения от морозного пучения (нормальные к плоскости стены подвала) ,будут 0,5...0,7*Ракт для песков 1..1,2*Ракт для перлитовых глин, 1,5*Ракт и более для монтморилонитовых глин; Ракт=Pz*tg(45-f/2)*tg(45-f/2) Ракт - активное давление обычного грунта f - угол внутреннего трения грунта Значения бокового давления даны для песков со влажностью менее 0,6 и глин IL не более 0,6 остальное можно интерполяцией (супеси и суглинки) При получении более точной статистики дам знать. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения | Melissa | Основания и фундаменты | 4 | 15.10.2009 14:57 |
Величина морозного пучения. | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.08.2009 12:07 |
Силы морозного пучения | TITO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.12.2008 14:37 |
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения | Freckle | Основания и фундаменты | 6 | 29.08.2008 10:59 |
Силы морозного пучения | Гоша | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 16.11.2007 06:31 |