Гофробалка взамен фермы.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гофробалка взамен фермы.

Гофробалка взамен фермы.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2012, 21:10 #1
Гофробалка взамен фермы.
PGSnik163
 
Строительство
 
Самара
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 18

Здравствуйте, уважаемые специалисты!!! Нужно в обычном металлическомм ангаре размерами 18х48 м, шаг рам 6 метров, высота колонны 7метров (квадратная труба 140х6), заменить треугольную ферму из равнополочных уголков пролетом 18 м высота в коньке 1,5м на гофрированную балку, уж больно сильно хвалят ее по низкой металлоемкости.

Вопрос в том какая балка ориентировочно по размеру сечения будет соответствовать данной ферме, расчетная нагрузка около 100 кг/м2 снега, + сендвич панели 22кг/м2. никак не могу найти цены на гофробалки в Поволжском регионе, точнее Самара))

Если кто что знает,поделитесь)) благодарен.
Просмотров: 9402
 
Непрочитано 13.12.2012, 22:39
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Кто вам ее изготавливать будет? Она очень трудоемка и требовательна к изготовлению, далеко не каждый завод возьмется. А кто возьмется - наверное, дешевле будет ферму сделать

По расчету - вроде, была тема, года 2 назад. Попробуйте поиск.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 23:10
#3
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


да ну.... гофробалки сейчас не в диковинку.. хотя, может, это зависит и от региона.
завтра в личку постараюсь пару производителей в Смр скинуть. если не забуду.
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:34
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


В самаре свой завод изготавливающий гофробалку.
в зависимости от нагрузки получается при 3м шаге прогонов
при 1,8 т/м.п. WTB 1500x200x12 (73 кг/м.п.)
при 2,1 т/м.п. WTB 1500x250x12 (82,4 кг/м.п.)

Если с самарой не договоритесь, обращайтесь. Привезем из Питера )))))
Либо сделаем комплектную поставку. Металл, сендвич-панель, двери-ворота, метизы, монтаж.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:58
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
в зависимости от нагрузки получается при 3м шаге прогонов
при 1,8 т/м.п. WTB 1500x200x12 (73 кг/м.п.)
при 2,1 т/м.п. WTB 1500x250x12 (82,4 кг/м.п.)
Ну и как по металлоёмкости? Неужели легче фермы из уголков на пролете 18м ?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 10:21
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ну и как по металлоёмкости? Неужели легче фермы из уголков на пролете 18м ?
это не знаю. уголковой фермы у меня нет под рукой. Да и не делаем мы их.

Молодечненская ферма при таких данных по серии получиться 845 кг.
У гофробалки есть свои плюсы и минусы.
По сравнению с фермой она гораздо проще в изготовлении
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 10:27
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
У гофробалки есть свои плюсы и минусы.
По сравнению с фермой она гораздо проще в изготовлении
Изготовление на заводе при наличии оборудования - согласен, проще. Но гофробалка более металлоемкая по сравнению с фермой на пролете 18м. И кстати, сварная балка с гибкой стенкой будет не намного тяжелее гофробалки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 17:25
#8
TUJH

Инженер конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78


Гофробалка очень чуствительна к сосредоточенным нагрузкам на верхний пояс из-за тонкой стенки. Происходит локальная потеря устойчивости в месте опирания прогонов. Если требуется в силу снегового мешка прогон в виде швеллера №27 с 90% вероятностью потребуются вертикальные ребра на стенке под местом опирания прогонов. Наш опыт показывает, что гофробалки (zeman) могут быть эффективны в случае, если покрытие выполнено профнастилом №114 например. При этом опирание непосредственно на верхний пояс балки - нагрузка равномерно распределяется по балке, локальная устойчивость обеспечена. Но если не дай бог требуется огнестойкость более чем R15 обеспечить ее разумными методами не будет никакой возможности.
TUJH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 19:04
#9
PGSnik163

Строительство
 
Регистрация: 10.01.2012
Самара
Сообщений: 18


Спасибо большое за ответы) ферма получается легче, на наше здание сконструировали ферму весом в 410 кг)) разница ощутима)) да и с прогонами проблема решается, только не пойму она нужна только для сейсмичных районов?? и получается меньше 18м пролет, кроме фермы ничем экономичным не перекрыть??)
PGSnik163 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 09:52
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ну как же не перекрыть? ЛСТК намного экономичнее. Пишите в личку размеры, я Вам посчитаю массу.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 09:59
1 | #11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


имхо. ЛСТК, без полноценных испытаний конструкций - есть жульничество и включение режима "VANGA mode", ибо нормальной расчетной базы нету. Как и нормативной.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 10:04
#12
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
имхо.
Да он в соседней теме и проект за бесплатно предлагает Не жмот, говорит Работает даже не за хавчик, а за бесплатно Налетайте
 
 
Непрочитано 19.12.2012, 10:08
#13
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Можно фото лстк-балок, перекрывающих пролет 18м? Или это сплошной гофролист из люминия?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 10:16
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Да он в соседней теме и проект за бесплатно предлагает Не жмот, говорит Работает даже не за хавчик, а за бесплатно Налетайте
Он, возможно, "производитель".
Завлекает, чтобы купили потом конструкции.

Geter, скорее всего, это ЛСТК ферма - крайне капризная конструкция. Фото сложившихся ферм из ЛСТК полно.
Плоский гофролист на 18м пролета.. Там гофра какая будет по высоте...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 10:29
#15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
гофра
18м?


Ферм из этого я тоже насмотрелся. Даже в голову не пришло, что ведь действительно можно такую конструкцию предложить. С указанием о демонтаже в определенных условиях...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 10:32
#16
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
имхо. ЛСТК, без полноценных испытаний конструкций - есть жульничество и включение режима "VANGA mode", ибо нормальной расчетной базы нету. Как и нормативной.
Не совсем верно, в России нету, на Западе есть еврокоды, может они по ним считают:
http://eurocodes.org.ua/data/uploads...9-1-1-1998.pdf
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 11:06
1 | #17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
на Западе есть еврокоды
Пусть считают.
Фотографий сложившихся "результатов расчетов" - море, уже писал парой постов выше.
Бармаглотище вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гофробалка взамен фермы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25