Какова максимальная скорость движения воды в высоконапорном водопроводе? И чем это подтвердить для экспертизы.
Техник ВК и ОВ
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 19984
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Даже если насос сможет обеспечить такую скорость в трубе, о целесообразности такого решения говорить не приходится, мало того что затраты на перекачку воды нескромно вырастут, потеря напора на метр трубы будет такая, что высоконапорка быстро превратится в безнапорку, что тут вообще доказывать?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Где это такой термин выискали "высоконапорка"? И что за абстрактный "водопровод"? Назовите правильно, откройте соответствующий СНиП и сразу всё найдете - в зависимости от назначения трубопровода.
Например Цитата:
Но это не значит, что надо рассчитывать на 10 м/с. Не надо всерьез принимать вот такие глупости Цитата:
Допустим, вместо обычной скорости 1 м/с ради экономии труб приняли 4 м/с. Значит потери напора увеличатся в 16 раз, а потребляемая мощность - в 64 раза. Вот в это и тычет носом экспертиза. И правильно делает. Очень высокие скорости применяются в некоторых специальных трубопроводах, но не в водопроводе. Водопровода "высоконапорного" вообще не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Цитата:
Давайте рассмотрим напорный коллектор обратного осмоса, по концентратной линии. Создавая подпор, мы тем самым уменьшаем скорость, а не увеличиваем. Вода уходит в пермиат, а там коллектор раза в 2 больше. А ведь есть еще тупиковая фильтрация. Ну или просто насос, работающий на закрытую задвижку, какая скорость будет в трубе? Кроме систем водоснабжение есть еще куча оборудования, где используется вода. Прос скорости - да, есть таблица Щавелева, ей пользуемся. У Вас может быть СНиПы, ну и слава богу. Просто давление = скорость в трубе в 100% случаев, для меня нонсенс.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
|
||||
давление понятно само по себе не создаёт двжение. хоть 100 атм на закрытую задвжку.....
движение создаёт перепад давления. в свете ВК имеется ввиду что конечное давление у потребителя это атмосферное, по этому наверно и говориться про давление избыточное на источнике.... поскольку в данном случае, что избыточное давление, что перепад давлений... численно получаются равны. а что имел ввиду топикстартер на самом деле, здает видимо только он. высоконапорный водопровод... не знаю, не встречал такого термина. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Ну да, никто ж с этим не спорит, просто смотрим на вопрос с разных колоколен.
Скорости в тех же осмосах 2.4-2.7м/с в порядке вещей, но... Там участки трубопровода очень короткие, потери давления на сопротивлении трубопровода незначительные. Да и сами рабочие давления на редких установках до 70 бар бывают. При водоснабжении в жилых домах подход другой, ветка очень длинная + гидростатическое да и бюджет не резиновый за электричество переплачивать, потому и скорости меньше и потери соответственно. А так да, скорость у потребителя будет определяться давлением в системе да потерями на кране. Но опять же, если это ВК в доме, естественно там никаких 100 и даже 10 бар и близко не будет.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
В районах где много высотных домов бывает высокая зона, от неё питаются верхние этажи.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
т.е. потребители зонируются. мне думается это проще реализовать.... хотя конечно допускаю что могу чего то не знать. и вода с давлением 100 бар.... это круто. такие специфичные установки должны быть... система гидросбива окалины с мееталла при термообработке на металургическом комбинате была с давлением 140 атм. трубы с толщиной стенки в 50 мм... арматура страшных размеров... чесно говоря просто находиться в насосной было страшненько, поскольку переключения насосов рабочий резервный там всегда была как лотерея.... если клапан обратный закрывался (а закрывался он достаточно шунмо) не полностью, то обратным потоком воды насос ломало в течении секунд 20-30 (двигатель не успевал за оборотами насоса, муфта в щепки, а если нет, то и двигатель тоже). |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Скорость движения воды в трубах системы отопления. | eugenmax | Отопление | 9 | 27.04.2014 14:02 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |