Какова максимальная скорость движения воды в высоконапорном водопроводе? И чем это подтвердить для экспертизы.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какова максимальная скорость движения воды в высоконапорном водопроводе? И чем это подтвердить для экспертизы.

Какова максимальная скорость движения воды в высоконапорном водопроводе? И чем это подтвердить для экспертизы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2013, 10:14 #1
Какова максимальная скорость движения воды в высоконапорном водопроводе? И чем это подтвердить для экспертизы.
Olya Isachenkova
 
Техник ВК и ОВ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 3

В общем скорость получилась 4,2 в высоконапорке, а где найти максимальную? Как это вообще доказать для экспертизы?
перерыли всё, не найти
Просмотров: 19984
 
Непрочитано 16.01.2013, 10:19
#2
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Расчетом ихмо, расхода больше чем дает насос не будет, и по трубе определяем скорость.
Расход от давления не зависит (с).
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 10:23
#3
Olya Isachenkova

Техник ВК и ОВ
 
Регистрация: 16.01.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Отправить сообщение для Olya Isachenkova с помощью Skype™


Только расчётом?
Olya Isachenkova вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 10:29
#4
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Ну может и нормативом каким...
За ним к ВК-ашникам потолковее меня надо.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 11:03
#5
Olya Isachenkova

Техник ВК и ОВ
 
Регистрация: 16.01.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Отправить сообщение для Olya Isachenkova с помощью Skype™


Спасибо
Olya Isachenkova вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 23:18
1 | #6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Даже если насос сможет обеспечить такую скорость в трубе, о целесообразности такого решения говорить не приходится, мало того что затраты на перекачку воды нескромно вырастут, потеря напора на метр трубы будет такая, что высоконапорка быстро превратится в безнапорку, что тут вообще доказывать?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 07:27
1 | #7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Где это такой термин выискали "высоконапорка"? И что за абстрактный "водопровод"? Назовите правильно, откройте соответствующий СНиП и сразу всё найдете - в зависимости от назначения трубопровода.
Например
Цитата:
7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с.
Фактически примерные значения скоростей ограничиваются шумом. Обычно до них далеко не доходят - реально 1-1,5 м/с. Для пожаротушения допускается большая скорость потому что на шум во время тушения уже наплевать.
Но это не значит, что надо рассчитывать на 10 м/с.

Не надо всерьез принимать вот такие глупости
Цитата:
Расход от давления не зависит
Как раз зависит, потому что вода движется за счет давления, создаваемого насосом. Расход и давление (потери давления) при рабочем режиме связаны квадратичной зависимостью H=S*Q^2. Это означает, что если в трубе увеличить скорость в два раза, то сопротивление трубы возрастет в четыре раза, а потребляемая мощность насоса - в восемь раз.

Допустим, вместо обычной скорости 1 м/с ради экономии труб приняли 4 м/с. Значит потери напора увеличатся в 16 раз, а потребляемая мощность - в 64 раза. Вот в это и тычет носом экспертиза. И правильно делает.

Очень высокие скорости применяются в некоторых специальных трубопроводах, но не в водопроводе. Водопровода "высоконапорного" вообще не бывает.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 08:23
#8
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Как раз зависит, потому что вода движется за счет давления, создаваемого насосом.
ога, прям Линейно, при закрытой задвижке или при подпоре...
Давайте рассмотрим напорный коллектор обратного осмоса, по концентратной линии.
Создавая подпор, мы тем самым уменьшаем скорость, а не увеличиваем. Вода уходит в пермиат, а там коллектор раза в 2 больше. А ведь есть еще тупиковая фильтрация.
Ну или просто насос, работающий на закрытую задвижку, какая скорость будет в трубе?
Кроме систем водоснабжение есть еще куча оборудования, где используется вода.
Прос скорости - да, есть таблица Щавелева, ей пользуемся. У Вас может быть СНиПы, ну и слава богу.
Просто давление = скорость в трубе в 100% случаев, для меня нонсенс.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 08:44
#9
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,783
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


давление понятно само по себе не создаёт двжение. хоть 100 атм на закрытую задвжку.....
движение создаёт перепад давления.
в свете ВК имеется ввиду что конечное давление у потребителя это атмосферное, по этому наверно и говориться про давление избыточное на источнике.... поскольку в данном случае, что избыточное давление, что перепад давлений... численно получаются равны.
а что имел ввиду топикстартер на самом деле, здает видимо только он. высоконапорный водопровод... не знаю, не встречал такого термина.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 08:56
#10
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Ну да, никто ж с этим не спорит, просто смотрим на вопрос с разных колоколен.
Скорости в тех же осмосах 2.4-2.7м/с в порядке вещей, но... Там участки трубопровода очень короткие, потери давления на сопротивлении трубопровода незначительные. Да и сами рабочие давления на редких установках до 70 бар бывают.
При водоснабжении в жилых домах подход другой, ветка очень длинная + гидростатическое да и бюджет не резиновый за электричество переплачивать, потому и скорости меньше и потери соответственно. А так да, скорость у потребителя будет определяться давлением в системе да потерями на кране. Но опять же, если это ВК в доме, естественно там никаких 100 и даже 10 бар и близко не будет.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 11:31
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
Кроме систем водоснабжение есть еще куча оборудования, где используется вода.
Но везде вода подчиняется одним и тем же законам, никакой, абсолютно никакой разницы в физических законах нет.
Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
высоконапорный водопровод... не знаю, не встречал такого термина
В районах где много высотных домов бывает высокая зона, от неё питаются верхние этажи.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 11:32
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


nlo740, открывай азбуку и начинай изучать с "мама мыла раму".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:06
#13
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,783
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Но везде вода подчиняется одним и тем же законам, никакой, абсолютно никакой разницы в физических законах нет.

В районах где много высотных домов бывает высокая зона, от неё питаются верхние этажи.
а я всегда предполагал, что для питания верхних этажей делается технический этаж и на нём делается повысительная насосная
т.е. потребители зонируются. мне думается это проще реализовать.... хотя конечно допускаю что могу чего то не знать.

и вода с давлением 100 бар.... это круто. такие специфичные установки должны быть...

система гидросбива окалины с мееталла при термообработке на металургическом комбинате была с давлением 140 атм. трубы с толщиной стенки в 50 мм... арматура страшных размеров... чесно говоря просто находиться в насосной было страшненько, поскольку переключения насосов рабочий резервный там всегда была как лотерея.... если клапан обратный закрывался (а закрывался он достаточно шунмо) не полностью, то обратным потоком воды насос ломало в течении секунд 20-30 (двигатель не успевал за оборотами насоса, муфта в щепки, а если нет, то и двигатель тоже).
ssn вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:48
#14
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
nlo740, открывай азбуку и начинай изучать с "мама мыла раму".
Да капитан!
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какова максимальная скорость движения воды в высоконапорном водопроводе? И чем это подтвердить для экспертизы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Скорость движения воды в трубах системы отопления. eugenmax Отопление 9 27.04.2014 14:02
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06