Встречаются ли монолитные стаканы в форме усеченного конуса?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Встречаются ли монолитные стаканы в форме усеченного конуса?

Встречаются ли монолитные стаканы в форме усеченного конуса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2013, 15:30 1 | #1
Встречаются ли монолитные стаканы в форме усеченного конуса?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368

В подвале гаража на монолитном плитном фундаменте установлен под монолитную колонну стакан (подколонник) в форме усеченного конуса? Какая опалубка для такого стакана применяется? ...Если кто с такими стаканами встречался... Или это обволование для устройства отбойника? Тогда что вводить в расчет на продавливание плитного фундамента?
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 1876
 
Непрочитано 20.01.2013, 15:39
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а мы-то откуда знаем? фотку, чертёж, данные обследования - хоть что-нибудь бы выложили
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:34
#3
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


сборные стаканы такими и бывают. А что вы собираетесь считать?, если "на монолитном плитном фундаменте установлен под монолитную колонну стакан" и всё выполненно
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 18:31
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Бывают в виде усечённой пирамиды, могут быть и в виде усечённого конуса. Какие проблемы? Изготовлен он скорее всего на заводе, а там сварить стальную опалубку для такого стакана не так уж трудно. Периметр контура продавливания у вас будет круглым с диаметром D, равным нижнему диаметру d стакана плюс толщина фундаментной плиты h0. Дальше вычисляете длину этого периметра и вычисляете несущую способность на продавливание, сравниваете с нагрузкой и т.д. Осилите?
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Встречаются ли монолитные стаканы в форме усеченного конуса?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как создать развертку усеченного конуса в Инвенторе2009? Tannik Другие CAD системы 1 04.03.2011 12:55
Развертка косого усеченного конуса xorza AutoCAD 15 31.05.2010 14:07
Построение усеченного конуса со смещенными центрами Alesha.Popovich AutoCAD 18 28.12.2007 07:46