Встречаются ли монолитные стаканы в форме усеченного конуса?
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368
|
||
Просмотров: 1876
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Бывают в виде усечённой пирамиды, могут быть и в виде усечённого конуса. Какие проблемы? Изготовлен он скорее всего на заводе, а там сварить стальную опалубку для такого стакана не так уж трудно. Периметр контура продавливания у вас будет круглым с диаметром D, равным нижнему диаметру d стакана плюс толщина фундаментной плиты h0. Дальше вычисляете длину этого периметра и вычисляете несущую способность на продавливание, сравниваете с нагрузкой и т.д. Осилите?
|
|||
![]() |
![]() |
|