#1 | |
Надо ли предусматривать естественное освещение в магазине?
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
||
Просмотров: 10445
|
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Поясню в чем проблема:
до 2012 года пункт о размещении магазинов в подвале звучал так: 7. Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2 таперь так: Д.2.12 Помещения магазина продовольственных товаров или магазина непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2 Если раньше можно было трактовать это ограничение только для магазина непродовольственных товаров, то теперь нет. PS. готовлю проект на экспертизу, отсюда и возник вопрос. А "Покажи магазин в котором есть остекление?" для эксперта не аргумент. |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Достаточно много продовольственных магазинов - супермаркетов, гипермаркетов которые вообще не имеют естественного освещения, в т.ч. располагаются в подвалах и в глубине торговых комплексов, не имея даже витрин.
Для персонала надо предусмотреть "пребывание на свежем воздухе" + кабинеты с естественным освещением для бухгалтерии, товароведов и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 24
|
Решил немного добавить от себя. Есть такой СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий". И в таблице 2 указаны нормы по естественному и искусственному освещения для различных помещений, в том числе и для торговых залов, в которых, как раз, естественное освещение не нормируется. Для экспертизы ссылки на этот пункт было достаточно. Но, опять же, всё зависит сугубо от эксперта |
|||
![]() |
|
||||
7.6 Освещение только вторым светом можно предусматривать в следующих помещениях: .....
7.7 Помещения общественных зданий, которые допускается, в дополнение к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, предусматривать без естественного освещения: Я понял что я могу освещать верхним освещением торговый зал. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 07.09.2012 23:53 |
надо предусматривать козырек над крыльцом в школах? | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 01.09.2011 16:13 |
Естественное освещение в коридоре гостиницы | maximum11 | Архитектура | 5 | 01.07.2009 13:00 |