| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Варианты устройства подпорных стен
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 9524
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251
|
Посмотрите мельком это: "Пособие по проектированию подпорных стен и подвалов". Там много теории, но про виды подпорок вы там найдете информацию. Вид подпорной стены, а следовательно и ее цена, зависит от многих условий. Есть уголковые подп. стены, глубокого заложения (из свай), массивные. Плюс ко всему этому еще и анкера можно использовать совместно со стенами, но тут еще дороже. Так что все зависит от ситуации (особенности рельефа, геологии, строительства).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А забивать то шпунт можно - домики и коммуникации близко или нет? А так можно и Ларсен и БНС и "стенку в грунте". Но Ларсен будет дороже по сравнению с БНС и "стеной в грунте". Ну, а, б/у стальные трубы дешевле всех вариантов. Плоский или тавровый ж.бетонный шпунт лучше вообще не рассматривать не речка же. Плоский шпунт вообще ничего не несет - только яму до 3-х метров.
По металлу Ларсен, при коррозии 0.1мм, в год сгниет лет за 100. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
2. Подпорная стена методом "стена в грунте". Дороговато, но в зависимости от условий строительства может быть даже без анкеров получится обойтись. Так что выйдет дешевле стального шпунта. 3. Подпорная стена из буронабивных свай. Тоже возможно. Но тут без анкеров скорее всего не получится. Плюс внешний вид не презентабельный - поэтому можно рассматривать как постоянную только в том случае, если она будет вся под землёй, или облицована с видимой стороны. 4. Подпорная стенка из б/у стальных труб. По сути то же самое что и из стального шпунта, только дешевле. Но можно использовать только как временное ограждение котлована. 5. Ж.б. забивной шпунт (плоский/тавровый) - слишком проблематично. Не найдёте заводов ЖБИ, которые будут под ваш заказ формы и оснастку с нуля делать. Если условия позволяют раскопать котлован и построить с нуля в нём подпорную стенку (окружающая застройка и коммуникации не слишком близко), то оптимальными вариантами по деньгам были бы: 6. Габионная подпорная стенка с геосинтетикой армирующей склон (я бы не советовал. в последнее время что-то часто стали они падать... проектировщики слабоваты в этой области) 7. Железобетонная уголковая/контрофорсная подпорная стенка (классика проверенная временем) |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 29.08.2006
РБ
Сообщений: 16
|
Пожалуйста подсобите!
1. Как назначить правильно размер бермы при проектировании подпорной стены до установки распорок. Глубина котлована 8,5м. Грунты 1) пески мелкие средней прочности (ИГЭ2) мощностью 4,6 м с характеристиками: e=0,64; ρн=17,3 кН/м3; φI=28,7 град; cI=1,2 кПа; Е=19,17МПа; 2) песок пылеватый средней прочности (ИГЭ3) мощностью 3,4 м с характеристиками: e=0,66; ρн=20,0 кН/м3; φI=26,96 град; cI=2,6 кПа; Е=11,30МПа; 3) песок мелкий средней плотности (ИГЭ2) -5м угв 2-2,5 м от ур.з. Понижается на 7м. 2. Как учесть берму в расчете. При каких размерах бермы ее можно учитывать как создающую пассивное (активное) давление. Спасибо
__________________
всё нельзя знать |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
Полное пассивное давление будет иметь место, если вся призма выпора осталась нетронутой. Поверхность, ограничивающая призму выпора, как вы наверное знаете определяется линией 45+фи/2. Чем больше от призмы выпора "откусите" - тем меньше будет пассивное давление. Пассивного давления не будет вообще, если весь грунт убрать. Чтобы аналитически решать эту задачу для начала постройте призмы выпора и обрушения, и посмотрите, что можно выкопать безбоязнено, что проще оставить, а чем можно пожертвовать (и что это даст в долях от общего пассива). А где объект? Не МДЦ случайно? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 29.08.2006
РБ
Сообщений: 16
|
Вопросы не отделимы!
Нет. С теорией знаком в целом! С бермами опыта расчетов нет и спросить нет у кого. Программ на численных методах нет. Есть геовалл и др., которые не позволяют учесть берму или приложить давление в котловане. Вопрос в первом этапе расчета, как принять глубину котлована 1 этапа до верха (средины ...???) бермы расчете.
__________________
всё нельзя знать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Есть два метода, или увеличиваете высоту дна котлована (по эмпирическому методу) или не увеличиваете отметку, но увеличиваете пассивное - все зависит от геометрии бермы. В последнем берма выступает только как пригруз и такой способ расчета применяется, когда берма устраивается отсыпкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
да как... посчитать несколько вариантов, принимая в расчёт за дно котлована первой очереди отметку бермы. Посмотреть на усилия и деформации в ограждении. какой вариант будет оптимальным - тот и принимаете для дальнейшего расчёта.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 29.08.2006
РБ
Сообщений: 16
|
Ну, если принять по верху бермы, то великовато перемещений около 12см, но при этом требуется отграничение движения по близлежащей полосе, если ниже отметки верха бермы, то алес... нужно тогда ставить вторую распорку!
По размерам берм вопрос открыт???
__________________
всё нельзя знать |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 01.04.2025 18:58 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
чертежи устройства свайных подпорных стен с заполнением между сваями | ssvsergey | Основания и фундаменты | 14 | 11.02.2009 18:11 |
Принцип устройства стен нулевого цикла в насосных | mic1000 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.11.2008 16:18 |
Расчет подпорных стен из ФБС | Cezar | Расчетные программы | 9 | 17.10.2006 08:10 |