Расчёт освещение в котельной общ. здания. Отличается по нормам от жилых зданий?
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 7623
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
"0,03 м2 на 1 м3 объема помещения" - в котельной во всех типах зданий и к освещению это не имеет никакого отношения:
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 32
|
Спасибо. Те нормативные документы, что читал..в частности : СП 42-101-2003. Чётко указано освещение. Ну ладно. У меня 81.64 площадь топочной. Потолок 2950. Это выходит у меня 7.22 площадь проемов должна быть. Мда...учитывая то, что это цоколь. И могу по высоте давать 1.5м только. Надо мне добавлять ещё 3 окна. Вот конструктора обрадуются *_*
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Конструктора потерпят, если объясните им смысл этих окон (защита от разрушения здания в аварийной ситуации - при взрыве). И не забывайте, что остекление одинарное (одно стекло) должно быть.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Никаких "топочных" нет. Есть котельные (разной классификации) и теплогенераторные. Называйте помещения правильно и вопросы решаются легко. Заодно могут найтись и требования, которые не выполнены.
"0,03 м2 на 1 м3 объема помещения" действует везде и действительно не имеет отношения к освещению. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 32
|
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности; СП 42-101-2003 вот вам цитата из контекста...мне врать не имеет смысла..главное решить вопрос...всё равно..спасибо |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |