ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей.

ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2013, 20:41 #1
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей.
No M.P.
 
Инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806

Во вложении представлены расчетные схемы продольной и поперечной рамы некоторого здания. Стойки - колонны 600х600. Ригели - сварные балки.
При расчете армирования в ПК (Лира, СКАД) каким документом руководствоваться назначая расчетные длины/коэффициенты расчетных длин участкам колонн (КЭ, представляющие колонну, цельные в пределах этажа)?
Вопрос с подвохом. Кто сталкивался - поймет. Интересно обсудить.
P.S. На схеме во вложении не указал высоты "этажей". Они по 4 м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Frame.jpg
Просмотров: 508
Размер:	66.8 Кб
ID:	97131  

__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Просмотров: 7398
 
Непрочитано 19.02.2013, 21:41
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дык а в самом скаде вычислить?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 22:07
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Offtop: И что мы получим? Я привел продольную и поперечную раму. Сама расчетная схема пространственная и немного посложней, детальней.
Мне интересна трактовка этого расчетного случая именно с позиции норм.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 22:42
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Получите точные значения с учётом жесткостей. Я правда сам ни разу этим не пользовался, но галочка такая при расчёте устойчивости есть
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 08:52
#5
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я правда сам ни разу этим не пользовался
Напрасно.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 11:59
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


у меня задачи другие, в основном - жильё с перекрёстно-стеновой конструкцией. если и есть колонны, то 0,8 для них - наверняка в запас
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 12:08
#7
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Пробовал я заморачиваться. Расчетная длина, изменяющаяся в 10 раз влияет на расчетную арматуру не более 5%.
Вычисление расчетных длин в МКЭ что для ж/б, что для металла - одна фигня. В пространственной постановке вы их не получите точно, в плоской - получите верное значение только для 1 элемента. При наличии в модели всяких связей и прочего - дело ухудшается.
Учитывая вышесказанное, считаю верным использовать значения, данные в последних абзацах СП 52 для расчета внецентренно сжатых элементов. Если не строите бурж-халифа, разумеется.
А если строите, учитывайте изменение момента (именно для этого в ж/б нужны расчетные длины) геометрически нелинейным расчетом.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 12:18
#8
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Учитывая вышесказанное, считаю верным использовать значения, данные в последних абзацах СП 52 для расчета внецентренно сжатых элементов.
В том-то и дело, что в этом пункте перечислены случаи, когда элемент "однопролетный", т.е. имеет одну опору вначале и одну в конце. А промежуточных опор не имеет. Поэтому применить этот пункт при назначении коэффициентов мне представляется маловозможным.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 12:21
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


По старому СНиПу по ЖБ была табличка для одноэтажных зданий мю=1,2 Если нет диафрагм жесткости/связей и ЖД перекрытия, я бы ориентировался на ту табличку и всю (15м) высоту колонн. (1.2*15)

Цитата:
Сообщение от CНиП
Н - полная высота колонны от верха фундамента до горизонтальной конструкции (стропильной или подстропильной распорки) в соответствующей плоскости;
- посчитать "промежуточные" ригели за "распорки" конечно можно, но насколько они влияют (при отсутствии связей) - неизвестно...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 12:37
#10
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


На ваш вопрос ответа четкого нет и не будет. Можете пользоваться стальным снипом - там максимально подробно раскрыт вопрос определения расчетных длин. Можете вычислить свободные длины в плоской постановке задачи в скаде, выделяя продольные и поперечные рамы. При невозможности выделения таких рам (например, треугольная этажерка)- определяйте "примерно". Можете изучить некоторые методы ручного определения расчетных длин - для вашего здания вы уже потратите кучу времени и ошибетесь.
А самое главное - для чего вам это надо? В реальных конструкциях влияние будет несущественно (мое мнение), а для особо длинных свободных колонн... у всего есть границы применимости
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 13:42
#11
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А самое главное - для чего вам это надо? В реальных конструкциях влияние будет несущественно (мое мнение)
Чтобы правильно назначать параметры расчетной схемы в нестандартных случаях.
Вопрос мой принципиально состоит из двух частей:
- по какому документу назначать коэффициенты (ответ "ответа нет и не будет" принимается, т.к. тоже мнение);
- применять ли их ко всей длине стойки, либо к каждой из трех частей.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 14:26
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


1. Расчётная длина внецентренно сжатых элементов - ничего другого вроде нет
2. ко всей длине - в запас
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 14:34
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Думаю коэф. 2 (в данном случае) для колонны в пределах этажа.
Вложения
Тип файла: doc ЙЙЙ.doc (435.0 Кб, 369 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Расчетные длины колонн Brendovich Конструкции зданий и сооружений 24 06.11.2009 02:41
Расчетные длины колонн в многоэтажном монолитном здании. depak Железобетонные конструкции 10 15.10.2007 15:47