Как определить степень пригодности к повторному использованию Ж/Б плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить степень пригодности к повторному использованию Ж/Б плиты

Как определить степень пригодности к повторному использованию Ж/Б плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2013, 02:58 #1
Как определить степень пригодности к повторному использованию Ж/Б плиты
Laborantka
 
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 4

Суть дела вот в чем: при разборке одноэтажного каркасного здания были демонтированы плиты покрытия - пустотные ж/б преднапряженные, 1982 года производства по всей видимости изготовлены по серии 1.141-1.
Необходимо дать заключение о возможности их повторного применения.
При визуальном осмотре установлено что защитный слой арматуры не поврежден, следов коррозии арм.стержней нет, трещин ни продольных ни поперечных нет. Выпилив образцы бетона определили марку М150
Подскажите, есть ли нормативный документ в котором прописано условия повторного применения ж/б конструкций!
Просмотров: 4029
 
Непрочитано 03.04.2013, 10:36
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


По приложению Е ГОСТ Р 53778-2010 оцените дефекты, сделайте поверочный расчет - выдайте заключение (если СРО позволяет) и вперед! На индивидуальном строительстве обычно первые три пункта пропускают А вот что то класс бетона маловат для плит, да еще с учетом набора прочности за 30 лет!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 20:50
#3
Laborantka


 
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 4


Спасибо за ответ!
Склерометр показывает марку не ниже 250, но с разбросом, в некоторых местах даже вне диапазона были показания, а вот образцы выпиленные не дали хороших результатов.
Laborantka вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 22:18
#4
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Понятно что разброс будет большой: то в пустоту, то в ребро, то в ребро с арматурой...
Из какого места пустотки можно выпилить образец, соответствующий методике испытания?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 08:57
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Из какого места пустотки можно выпилить образец, соответствующий методике испытания?
В теории из того места где он будет работать - из сжатой зоны
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 11:18
#6
Laborantka


 
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 4


Мы выпилили алмазным диском кусок боковую часть ближе к торцу, долго искали кусок без армирования, везде сетки из Вр , керноотборник нужен бы, цилиндр диаметром 7 см проще найти.
Laborantka вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 11:26
#7
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Договориться с заводом ЖБИ и выполнить испытания каждой плиты на проектную нагрузку.
Оформить актом и спать спокойно.
ИЛИ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 23:34
#8
Laborantka


 
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 4


Так я же не проектировщик, у нас лаборатория строительных материалов, которая делает все кроме испытаний плит нагружением, и вопрос задавала полиция одни умники разобрали каркасное здание а плиты перекрытия, силикатный кирпич обозвали в акте строительным мусором, приложили бумажку о его якобы вывозе на свалку и усе, тихонько продали эти материалы налево и направо, а полиция их за хвост взяла и к нам обратились чтобы мы дали бумажку что сие не строительный мусор, а их можно использовать. Вот благодаря Alex_26 я нашла умную фразу и все остались довольны, особенно мое начальство.
Laborantka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить степень пригодности к повторному использованию Ж/Б плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23