Минимальная толщина монолитной плиты фундамента
Карапуз
 
Инженер-конструктор
 
Омск
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 50

Доброго времени суток! Эксперты, подскажите есть ли упоминая где-либо в нормах о минимальной толщине монолитной плиты фундамента?
Я имею ввиду, может какая то конструктивная минимальная толщина плиты указывается.
К примеру есть такое руководство, Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (1984г)(http://norm-load.ru/SNiP/Data1/60/60...x.htm#i1908259), в нем в таблице 77 толщины монолитных плит начинаются с 400мм.
Просмотров: 7437
 
Непрочитано 03.04.2013, 15:40
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вроде, 500 мм...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 15:44
#3
Карапуз

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Омск
Сообщений: 50
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™


А в нормах где-то это есть?
Карапуз вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 15:44
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Вроде, 600 мм...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 15:45
#5
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


Offtop: аукцион
и так, кто больше.... 600 мм. раз ....... 600 мм два
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 16:14
1 | #6
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 116


ставка на понижение
500мм (п.7.10 СП 52-103)
gliv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 05:54
#7
Карапуз

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Омск
Сообщений: 50
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™


Спасибо!
Карапуз вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 09:12
1 | #8
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Выбирается так сказать на глаз. Делается расчет, смотрется полученные деформации плиты и армирования и при необходимости корректируется.
Для частного дома 2-х этажного я принимаю 300-400мм;
Для общественного здания 2-3 этажного 400-500мм,
Все что больше 3-х этажей 600-1000-1400 и т.д.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 09:49
#9
Карапуз

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Омск
Сообщений: 50
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™


Спасибо!
Карапуз вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 18:25
#10
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


По-моему, для разных видов фундаментов разные цифры.
deviser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная толщина монолитной плиты фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23