Соответствие по материалу конструкций фундаментов.
инженер-конструктор
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 3524
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Каждая конструкция работает в своих условиях и на собственные нагрузки. Есть рекомендация на играться классом бетона в молонитном домостроении, но и то возможны варианты. А класс бетона свай и ростверка и колонн 1-го этажа мало связаны. Класс бетона при монолите унифицируют для простоты исполнения работ и исключения ошибок
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Посмотрел СНиП 2.02.03-85 п.2.7 - указан минимальный класс бетона. (тоже и в других актуализациях)
Посмотрел пособие по проектированию ж.б. ростверков к СНиП 2.03.01-84 - п.4.3. - указан минимальный класс бетона. Посмотрел пособие по проектированию свайных фундаментов п.2.9 - указана минимальная марка бетона. Мы при проектировании для монолитных колонн привязываемся классом бетона ростверка к классу бетона колонны, чтобы не ниже. Документов разных куча конечно, может в каких-то малоизвестных рекомендациях и есть такие требования, можно и поискать попробовать, но в этих основных повидимому нет... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Другим примером является предпочтение строителей работать с В25. Его везде и закладывают. Независимо порой от расчета. Сейчас В25 и в коттеджах и в 25-ти этажках. Третий пример-Сваи В30,плита ростверка,стены цоколя и цокольное перекрытие В30. Вся верхушка выше 0,000 24 этажа-бетон В25. Внятный ответ не всегда получается услышать по причинам применения такого решения. Поэтому и возник вопрос о соответствии классов бетона фундаментных конструкций. Не сидит ли это где-то в нормах? Последний раз редактировалось Engineer SV, 04.04.2013 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Где-то мелькнула видно информация в справочной лит-ре. Ситуация в том,что у меня по одному объекту сваи забивные В30(ударостойкие).А ростверк можно и В25 принять .Колонны тоже проходят. В другом здании поиграем расстановкой свай для уменьшения усилия продавливания, чтобы выйти на В25 плиты ростверка-600мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Извините, сразу не поздоровался. Здравствуйте
![]() В общем на память никогда не полагаюсь, даже в прописных истинах ![]() Только что сам пересмотрел (правда бегло) порядка 15 разных второстепенных документов по ОиФ в электронном виде. Нигде не увидел требований по соразмерности материала свай и ростверка. А то, что мы привязываемся материалом ростверка к монолитным колоннам - для избежания всякого рода путаниц, т.к. фундаменты на подряде без верхушки и ошибок на стройке при подаче бетона. Ну и логичнее соответственно это всё дело смотрится со стороны. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |