Как правильно выполняется отступ края гр.подушки по низу от края фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выполняется отступ края гр.подушки по низу от края фундамента?

Как правильно выполняется отступ края гр.подушки по низу от края фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2013, 15:23 #1
Как правильно выполняется отступ края гр.подушки по низу от края фундамента?
_u4enik_
 
Инженер
 
Казахстан
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 60

Поясню выполняем (замена грунта просадочный 2 тип на непросадочный ГПС) котлован глубина 22м. откос 0,5. Какой взять отступ грани основания гр.подушки по низу от края фундамента. В пособии написано 1м. Кто нибудь помогите если знаете. Только пожалуйста со ссылкой на норматив.

Последний раз редактировалось _u4enik_, 25.04.2013 в 15:24. Причина: Дополнение
Просмотров: 6370
 
Непрочитано 26.04.2013, 06:26
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
котлован глубина 22м
Так вам же на спецтехусловия надо! Я думаю что при 22 метрах глубины в просадке II типа 1 метра будет чертовски мало! У вас тогда придется считать какую то устойчивость грунтового столба в слабых грунтах - это к геотехникам! Я думаю что надо минимум принимать с учетом угла внутреннего трения грунта засыпки, что например при значении 30 град на глубине 22 метра составит более 12 метров с каждой стороны!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:03
#3
_u4enik_

Инженер
 
Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60


Котлован отрыт уже на 27м. Откос 11м при высоте 27. отступ края откоса по низу от края фундамента 1м. В каких нормах можно прочитать про величину отступа???
Котлован стоит. Обвалов не было. Суглинок во видимому с отличным сцеплением. Пережили достаточно дождливую весну. Подмыло разве что съезды-выезды.

Последний раз редактировалось _u4enik_, 26.04.2013 в 09:06. Причина: Дополнение
_u4enik_ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 09:16
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


смотрите СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ раздел3. отступ 1м- с головой хватит, тем более,что
Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Пережили достаточно дождливую весну.
, только не понял вопрос:

Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Какой взять отступ грани основания гр.подушки по низу от края фундамента
, если
Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Котлован отрыт уже
сначала сделали, потом подумали?))-это реально по-русски!
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:20
#5
_u4enik_

Инженер
 
Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
сначала сделали, потом подумали?))-это реально по-русски!
поясню 1 метр взяли по Пособию по проектированию оснований - к СНиП 2.02.01-83 (1986), и скорее не по русски а по Казахстански)))))))
_u4enik_ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:29
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
смотрите СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ раздел3. отступ 1м- с головой хватит, тем более,что
А вы точно поняли вопрос? Я так понимаю что у них не идет разговор о размере котлована под подошву фундамента - у них там замена грунта на 22-27 метров (ну может чуть меньше). Засыпят они на метр шире фундамента - а потом при замачивании окружающего просадочного грунта II типа (в жижу) не будет происходить осаживание призмы засыпного грунта под давлением здания? И я так понимаю что раз делается замена грунта а не сваи - будет фундамент на естественном основании, а раз им не лениво выкапывать 27 метров земли - то здание будет дорогое/значимое/большое - то и нагрузки будут не из детских? И хватит ли толщины 1 м для восприятия горизонтальных давлений в грунте?
_u4enik_ а у вас точно проект есть? Обычно такие сложные решения там должны быть указаны? Да и при такой глубине у нас в РФ уже научное сопровождение должно быть!?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 10:39
#7
_u4enik_

Инженер
 
Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60


Проект выполняется в Казахстане (это много объясняет)))), да здание не маленькое и нагрузки соответственно (14эт). Вопрос в размере отступа? (размер в красном кружке во вложении).

Вопрос задала экспертиза что то вроде луковицы продавливания. Но это нигде в нормах не закреплено. Только в Пособию по проектированию оснований - к СНиП 2.02.01-83 (1986)- 1м.
И Спасибо за подсказку 4245 - СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ раздел3 - 0,6м в чистоте для прохода.

Где еще??? неужели никто не задумывался?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 288
Размер:	34.7 Кб
ID:	102005  

Последний раз редактировалось _u4enik_, 26.04.2013 в 10:42. Причина: Дополнение
_u4enik_ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:51
#8
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А вы точно поняли вопрос?
да, понял неправильно. наверное просто сознание автоматически не восприняло замену грунта на 22м)! это просто грандиозно! а по #2, получится еще грандиознее! Думаю, нужно рассматривать подушку с учетом затухания по глубине давления от фундаментов. а лучше бы выполнить "столбчатые" фундаменты с отм. -22м до 0,000, объединив их общей плитой на отм-22м, на 0,000 также объединить общим ростверком.
извините, а с запятой не напутали? может 2,2м? просто 22м 2-го типа сомнительно. Где тогда грунтовые воды?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:57
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


_u4enik_Раздел 3 СНиП 3.02.01-87 это не ваш случай! Ваш случай такой что вам лучше уволится уже из этой фирмы (пока шутка) и держаться подальше от строительства этого здания по такому проекту! (а это серьезно)
Экспертиза вам вопрос задала! А почему вы строите без положительного заключения? Вопрос вам задали еще слабенький! Какая там луковица! Вам научное сопровождение нужно и повторные геологические изыскания и повторная экспертиза после выполнения засыпки!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 10:57
#10
_u4enik_

Инженер
 
Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60


подушка в 22 метра с точки зрения экономии нам выгоднее, По городу около 6-8 карьеров + у фирмы есть свой карьер. Себестоимость гравия 1м3 500р (вашими). Столбчатые высотой 22м. только чтоб отрыть получится такой же котлован. Сваи висячии не вариант - сейсмика, Сваи-стойки - под низом суглинка, глина. Замачивание - Глина + здания вокруг. Остальные варианты более затратны. Подушку меньше конечно можно выполнить, но экспертиза да и мы сами за то чтоб устранить просадку.

Но вопрос не в этом. Подскажите величину отступа см.Вложение (красный кружок)

Alex_26 - строительство не начато))) в основе пока только копаем.)))) геологи живут на объекте это раз, испытания каждого отсыпанного слоя полевым штампом оговорены.

Вопрос не о том что будет и как.

Вы все выполняете чертежи котлованов, откудо то вы же берете этот отступ!!!

Последний раз редактировалось _u4enik_, 26.04.2013 в 11:01. Причина: Дополнение
_u4enik_ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 11:05
#11
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


_u4enik_ я конечно не геотехник, и не к.т.н. поэтому рассуждая по крестьянски - ширина дна вашего котлована должна МИНИМУМ равнятся b+2z*tg альфа, где b - ширина вашего фундамента, z - глубина засыпки, альфа угол внутреннего трения УПЛОТНЕННОГО грунта засыпки. С учетом того что уплотнить качественно вам все равно не удастся угол надо увеличивать. Уплотнение послойное, с толщиной слоя не более 0,2 м, с коэффициентом не менее 0,96. После выполнения засыпки - повторные геологические изыскания! И один фиг - готовьтесь к дичайшим осадкам, а возможно и кренам здания!

"...Вы все выполняете чертежи котлованов, откудо то вы же берете этот отступ!!!..."
Нормами замена грунта такой толщины не предусмотрена! Это не стандартный случай! Это СпецТехУсловия! Тем более и сейсмика тут еще! Ваще абзац!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 11:13
#12
_u4enik_

Инженер
 
Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60


вот должна МИНИМУМ равнятся b+2z*tg альфа, где b - ширина вашего фундамента, z - глубина засыпки, альфа угол внутреннего трения УПЛОТНЕННОГО грунта засыпки. это из какой книги? Норматив? поделитесь пожалуйста. Уплотнение испытывалось на котлованах в 9 и 16м добились модуля упругости по всей толще 30-35 МПа. Так показал Штамп. Штамповые испытания наиболее достоверный способ. В идеале даже непросадочный суглинок не дает больше 14МПа. так что не должно быть осадок.

Но вопрос не в этом. Подскажите величину отступа см.Вложение (красный кружок)
_u4enik_ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 11:15
#13
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Вы все выполняете чертежи котлованов, откудо то вы же берете этот отступ!!!
обычно котлованы выполняются на отм. низа фундамента - и это см. по моей ссылке. а у вас замена грунта - здесь размеры котлована определяются исходя из распределения давлений в массивах грунти замены и окружающего просадочного.
Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Замачивание - Глина + здания вокруг.
зданиям вокруг не поплохеет от соседства котлована-"водосборника"
Так показал Штамп))) Штамп - фамилия геолога)))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 11:23
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
это из какой книги? Норматив?
Это не норматив! Это расчет для подушек под зданиями! У вас должно быть проектирование искусственного земляного сооружения (как то так) здесь на форуме по моему AMS вам сможет помочь - ищите его!

Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Так показал Штамп.
Штамп штампом, а консолидация грунта под нагрузкой - это совсем другая разница!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 11:36
#15
_u4enik_

Инженер
 
Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это не норматив! Это расчет для подушек под зданиями!
откуда это взято ?

Пособию по проектированию оснований - к СНиП 2.02.01-83 (1986) п 3.101 мы руководствовались этим документом

Последний раз редактировалось _u4enik_, 26.04.2013 в 11:37. Причина: Дополнение
_u4enik_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выполняется отступ края гр.подушки по низу от края фундамента?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07