Цитата:
Сообщение от Aragorn
По генплану получилось так, что водопроводная труба диаметром 400 мм (летний водопровод) идет на протяжении 20 мм параллельно подпорной стенке. Если считать подпорную стенку сооружением, то до фундаментов кажется не менее 5 метров, а если строительной конструкцией - то это расстояние не регламентируется.
|
а в лотке проложить этот водопровод не вариант? - таким макаром вопрос по идее должен бы сняться, т.к. "в случае чего" раскапывать ничего не надо - просто крышку с лотка снял и "починил", соответственно "фундамент сооружения"=подпорная_стенка в безопасности.
У себя все коммуникации прокладываем вдоль стенок (прям в плотную) в кабельных каналах/лотках - ни разу экспертиза не цеплялась.