Расчётная длина колонны свободной однопролётной рамы,шарнирно с фундаментом
owl_tatu
 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11

Здравствуйте,помогите решить вопрос. У меня однопролётная рама, с высотой колонны 9,775 м, колонна-двутавр 35К1. Крепление фермы сбоку,ферма высотой 3,15 м, из уголков. Сопряжение с фундаментом шарнирное,а с фермой жёсткое. по новому СП 16.13330.2011 получается,что коэффициент расчётной длины в плоскости мю для колонны я должна взять по таблице 31.по самой первой формуле. НО. вопрос, какой брать момент инерции для ригеля??
если момент инерции одного из поясов-например,у меня нижний и верхний пояса из двух уголков и на расстоянии фасонки толщиной 14 мм,то при вычислении n и уже мю получается,что коэффициент расчётной длины мю будет 10!!!
как правильно взять???
нагрузка на узлы одинаковая, ссылаюсь на пункт 10.3.4.
Просмотров: 4964
 
Непрочитано 01.06.2013, 17:29
#2
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Момент инерции составного сечения из твух тавров (парный уголок), разнесенных на 3,15м
10mactep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 18:26
#3
owl_tatu


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11


Спасибо большое!и как я могла не догадаться,что конструктор сечений позволяет сделать такое сечение!)
owl_tatu вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 20:07
#4
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Тут пробовал по СНиП II-23-81*. Момент инерции фермы берите как по сопромату. 2*площадь пояса*расстояние до нейтральной оси в квадрате. Собственными моментами инерции поясов можно пренебречь.
А что такое "конструктор сечений"? Что считает, можно ли скачать на халяву и где?
Вложения
Тип файла: rar Мю по старому СНиП.rar (403.4 Кб, 149 просмотров)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 20:12
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Настоятельно не советую применять такую расчетную схему с жестким примыканием фермы.
При такой схеме никогда правильно не учтете возможную разность осадок фундаментов у одной рамы. А от этого будут очень сильно зависеть усилия в стержнях фермы. Да и колонны будут изгибаться не по-детски. Оно вам надо?
Почему не применить классику? Жесткие узлы внизу колонн,шарнир у ферм.
Сечение 35К1 неэффективно.
Лучше применить широкополочный профиль, в плоскости рамы жесче, а устойчивость из плоскости обеспечить распоркой посередине колонны вдоль всего здания, которую соединить с узлом пересечения крестовых связей по продольным рамам.
Смотрите типовые серии.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 20:23
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
А что такое "конструктор сечений"? Что считает, можно ли скачать на халяву и где?
Это в скаде есть такая пристройка (подпрограмма) ессно скачиваеться и устанавливается вместе со скадом (обычно но не всегда)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 21:31
#7
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


А, так в СКАДе такого много: запихиваешь цифры: 868, 515, 29, 576, 32, 81,.. Клацаешь энтером, и из СКАДА в обратку в ответ выпихиваются цифры: 18, 23,675,92, 515, 868. Клацаешь "сформировать отчёт", клацаешь "Print", несёшь мененджеру, ГИП тоже "составляет графики, участвует и переживает за ответственность", начальник отдела - тот даёт секретарше комнаду "сброшюровать". Потом это подписывается и куда-то срочно отвозится курьером. Дальнейшая судьба этого "проектирования" неизвестна никому, но зарплату платят. Очень интересная работа.
Как сечения конструировать?
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 13:27
#8
owl_tatu


 
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 11


ну слава богу, моя цель-это диплом, а шарнирное сопряжение колонны с фундаментом было у существующего здания,а я делаю что-то под типо реконсутркции и немного своего.НЕМНОГО,а не переделывать всю расчётную схему и сейчас уже поздно,что либо менять.а жёсткий узел сопряжения колонны с фермой нужен из-за больших нагрузок на нижний пояс фермы.

а сечения конструировать.Открываете Конструктор сечений. там есть вкладка "Вид",в ней выбираете "Элемент сечения",слева в окошечке есть нарисовано и написано,выбираете своё сечение,можно повернуть,можно зеркально, можно елси второе сечение добавляете,то к какой-то точке предыдущего его постаивть, можно если правой кнопкой мышки нажать по сечение двигать по оси Y или Z/ а обязательно потом нажать на значок,где такие стрелки-обозначение осей координат,называется "Перемешение начала координат" и нажимаете красный плюс-это начало координат в центре масс будет. вообще очень удобная штука и там же есть выполнить расчёт -буква Ф и сформировать отчёт W -вам в Word всё выпишут и распишут в табличке подробно)))

Последний раз редактировалось owl_tatu, 02.06.2013 в 13:39.
owl_tatu вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 14:11
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от owl_tatu Посмотреть сообщение
ну слава богу, моя цель-это диплом
Если диплом, тогда все равно как делать.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 14:14
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: kulvazab, Вы б смайлики вставляли, да слово "сарказм" почаще, а то люди слишком серьезно Вас воспринимают ^_~
 
 
Непрочитано 02.06.2013, 15:37
#11
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


В смайликах нет автомата Калашникова и петли, которую мне когда-то посоветовал товарищ Ибрагимов.
Вложения
Тип файла: rar смайлики 2.rar (814.4 Кб, 44 просмотров)

Последний раз редактировалось kulvazab, 02.06.2013 в 16:40.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 03:44
1 | #12
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Момент инерции фермы берите как по сопромату. 2*площадь пояса*расстояние до нейтральной оси в квадрате
Для дипломного проекта сойдёт и так. Но вот, что мне не нравится в данном подходе при реальном проектировании (это же касается и сквозных сечений с решеткой (планками)), это то, что не учитывается жесткость решетки. При учете жесткости раскосов фермы, её гибкость будет выше, а жесткость- меньше, чем по приведенной выше формуле. Поэтому я бы считал с учетом жесткости решетки или в схеме сделал колонны и ферму и посчитал бы колонны на устойчивость для определения "мю".
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётная длина колонны свободной однопролётной рамы,шарнирно с фундаментом

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Шарнирные узлы опирания металлической колонны с фундаментом dmitry198 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.05.2009 04:06
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом Net Основания и фундаменты 14 22.03.2006 22:48