Размещение кладовой под санузлом в многоэтажке возможно?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение кладовой под санузлом в многоэтажке возможно?

Размещение кладовой под санузлом в многоэтажке возможно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 14:25 #1
Размещение кладовой под санузлом в многоэтажке возможно?
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85

Здравствуйте!

Принесли перепланировку квартиры в девятиэтажке на четвертом этаже. Хотят перенести туалет в кладовку.
Соответственно, в стояке под перенесенным туалетом будет кладовка (или гардеробная).

То, что над комнатой туалет делать нельзя написано в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 г. Москва
А вот про кладовку/гардероб нигде не могу найти!

Никто не сталкивался с такими перепланировками?
Просмотров: 5199
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:50
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Polina123456789 Посмотреть сообщение
Размещение кладовой под санузлом в многоэтажке возможно?
Возможно.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 22:29
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Уважаемая Polina123456789
Цитата:
Сообщение от Polina123456789 Посмотреть сообщение
Никто не сталкивался с такими перепланировками?
Ничего криминального в Вашей перепланировке нет.
Судя по нормативным документам кладовые не относятся к жилым комнатам и кухням.
СанПиН 2.1.2.2645-10
3.8. В квартирах не допускается:
- расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над кухней;
СП 54.13330.2011
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями.
Делайте спокойно, не забывая выполнить гидроизоляцию в полу нового туалета. Так же укажите в ПЗ, о необходимости Акта на скрытые работы по гидроизоляции (так у нас в МВК требуют, да еще с приложением СРО фирмы, выполняющей гидроизоляцию). А уж Заказчик пусть думает, где и как достать такой Акт. Кстати, требование по ГИ звучит и в озвученном Вами ПП РФ от 28 января 2006 г. N 47.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение кладовой под санузлом в многоэтажке возможно?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2011 12:43