| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прокладка СИП по фасаду котельни
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 3796
|
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
ПУЭ
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть: при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м; под балконом, окном, карнизом - 0,5 м; до земли - 2,5 м; при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м; до балкона, входной двери - 1,0 м. Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 18
|
Меня смущает то что єто котельня. У меня ПУЄ 2009г и в п. где указаны расстояния до окна балкона и т.д. есть приписка: " Прокладка СИП по стенам взрыво и пожароопасных зданий и сооружений (АЗС, газораспределит. станций ит.д.) не допускается. Котельня относится к таковым или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Котельные не относятся к взрывоопасным .
ПУЭ . Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно? | РастОК | Металлические конструкции | 76 | 23.10.2018 13:54 |
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. | gad | Архитектура | 7 | 21.07.2014 12:21 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
прокладка газопровода по фасаду | Gammy | Инженерные сети | 3 | 03.03.2009 20:20 |