Час добрый!
Следует ли учитывать горизонтальную составляющую нагрузки(нагрузки постоянную, снег..., кроме ветра, ) от крестовой связи в узле примыкания к фундаменту? т.е. это усилие как бы обжатия связи колоннами.
Просмотров: 2222
 
Непрочитано 21.08.2013, 12:30
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Следует.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 12:38
#3
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Leshyi Посмотреть сообщение
т.е. это усилие как бы обжатия связи колоннами.
это совсем другая история, не имеющая к горизонтальной составляющей никакого отношения
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 12:44
#4
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


Вродебы и история другая, а усилие то будете передоваться, если его затяжкой не компенсировать, так как быть с этим распором?
Leshyi вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:09
#5
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Leshyi Посмотреть сообщение
Вродебы и история другая, а усилие то будете передоваться, если его затяжкой не компенсировать, так как быть с этим распором?
ничего не понял. какая затяжка имеется ввиду?
 
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:21
#6
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ничего не понял. какая затяжка имеется ввиду?
Ну он имел ввиду затяжку от базы одной колонны к другой.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:48
#7
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну он имел ввиду затяжку от базы одной колонны к другой.
Ах вон оно что. Вообще усилие обжатия обычно получается меньшим, чем рабочее, на которое рассчитана база. Если связь проектируется с "выключающейся" ветвью, то усилие обжатия учитывать нет смысла. Если связь проектируется с ветвями, работающими на сжатие, то нужно учитывать и это усилие.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 14:09
#8
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


Понятно, буду с гибкостью связи тогда упражняться, всем спасибо.
Leshyi вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 14:17
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
... нужно учитывать и это усилие.
А может и нет, если горизонтальная составляющая усилия обжатия жесткой ветви связи сбросится при подвижке обреза фундамента на миллиметры...
Сама база связевой колонны обычно имеет крепкие шпоры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 14:30
#10
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


Допустим у меня сваи, слабое место это устойчивость грунта при боковом давлении, после деформаций грунта от полного загружения, эта горизонтальная нагрузка должна прийти в равновесие в самом каркасе уже нетрогая фундамент. Так допустимы ли такие условности?
Leshyi вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 17:49
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Leshyi Посмотреть сообщение
Допустим у меня сваи, слабое место это устойчивость грунта при боковом давлении, после деформаций грунта от полного загружения, эта горизонтальная нагрузка должна прийти в равновесие в самом каркасе уже нетрогая фундамент. Так допустимы ли такие условности?
Ну, батенька, с такими строгими требованиями Вам действительно надо крестовую диафрагму замкнуть внизу на себя каким-нить железным предметом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузки на фундамент от крестовых связей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51