Как обойти резервуар свайным фундаментом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обойти резервуар свайным фундаментом?

Как обойти резервуар свайным фундаментом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2013, 06:20 #1
Как обойти резервуар свайным фундаментом?
Steling
 
инженер-конструктор
 
Кемерово
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 131

Доброго времени суток.

Хочу попросить совета по интересному и не стандартному вопросу.
Проектируем здание магазина: двухэтажный металлический каркас. Фундамент предполагается свайный, сваи висячие. Нагрузка от средней колонны на базу около 45т. Геологи дают 20т на сваю при заглублении 12 м. Но возникла неожиданная проблема, на месте будущего строительства есть некий резервуар (подписан насосн на ГП около 8 оси) глубиной 6 м.
Изменять здание в плане и сдвигать по ГП не дают архитекторы.

Если его просто демонтировать и засыпать - учитывать работу сваи по боковой поверхности в насыпном грунте нельзя.

Если начать бить сваи от дна этого резервуара - заказчик будет "очень рад" 18-метровым сваям. Забить такие сваи только в этом кусте тоже нельзя - разность осадок.

Вот хочу спросить, а как бы вы попробовали обойти это место? Просто себе голову уже сломали(
ГП с расставленными сваями во вложении.
Заранее спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg Magazin-GP.jpg (262.9 Кб, 257 просмотров)

Просмотров: 1963
 
Непрочитано 22.08.2013, 07:30
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


А так же там есть подземный резервуар, и куча сетей как канальи так и воды. Вы вынос сетей делаете? а демонтах всего то го на что ставите магазин. Плита батюшка, плита.... 20тн на сваю? там что в геологии текучепластичные суглинки?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 08:05
#3
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Суглинок аллювиально-делювиальный от мягкопластичного до текучепластичного.

Резервуар неглубокий с ним проблем не возникнет, сети переносим.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 08:47
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


какие характеристики грунта в основании сваи?
граффик стат.зондирования есть?
плиту делать не вариант? как то не есть гуд при таких условиях сваи....
Рядом есть существующая застройка?
сваи какие? сечение - метод погружения?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 09:19
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Хочу попросить совета по интересному и не стандартному вопросу.
замена грунта (немного). ленточно - плитный фундамЭнт - стандартное решение вопроса.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 09:30
#6
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


К сожалению нет у меня электронной версии геологии, опишу по слоям:

1. Насыпной грунт, мощность около 3 м
2. Суглинок водонасыщенный мягкопластичный - 6,5 м
3. Суглинок тугопластичный - 7 м
4. Глина твердой консистенции

Вода примерно на 4 м (от 3.8 до 4.5)

Сваю останавливаем в тугопластичном суглинке.

Застройка существующая есть. Пром здания, не выше 4 этажей.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:30
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ну а в чем проблема тогда? 9-9,5м считаете как насыпуху. засыпаете песком/щебнем насосную. и все
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:03
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Если его просто демонтировать и засыпать - учитывать работу сваи по боковой поверхности в насыпном грунте нельзя.
Нельзя, ну и не считайте. Но других вариантов нет.
Только все демонтировать
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 18:14
#9
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Спасибо всем.
Мы сделали невозможное - уговорили директора (а у он у нас и ГАП) сдвинуться влево на 500 и первый пролет сделать 6300.
Теперь у нас сваи попадают рядом а не прям в насосную.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 12:06
#10
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Теперь у нас сваи попадают рядом а не прям в насосную.
Т.е., вы собираетесь под магазинов оставлять все эти сооружения?
Хотя бы крестики на них поставьте, что убираются, на бумаге.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 16:00
#11
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Ну как оставлять - засыпать предварительно.)
Steling вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обойти резервуар свайным фундаментом?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Двухэтажный деловой центр - какой тип ЖБ каркаса выбрать? Как его связывать со свайным фундаментом? xperimentator Железобетонные конструкции 5 21.09.2012 06:49
Расчет здания совместно с основанием. Как посчитать здание со свайным фундаментом в Лире Dan_iil Расчетные программы 1 03.02.2011 10:06
Отступ свайным фундаментом от существующего Oleg_ Основания и фундаменты 15 05.11.2010 12:21