Как лечат трещины монолитных плит перекрытий
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как лечат трещины монолитных плит перекрытий

Как лечат трещины монолитных плит перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2013, 12:19 #1
Как лечат трещины монолитных плит перекрытий
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Всем привет.
В плитах перекрытия монолитного здания образовались трещины. Причина - повышенные нагрузки, вызванные бездумным складированием строительных материалов.
Ситуация банальная.

Как вы решаете подобные проблемы? Что с этими трещинами можно сделать такого интересного и эффективного?

Спасибо за советы.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 9351
 
Непрочитано 23.08.2013, 20:13
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Заштукатурить!
 
 
Непрочитано 23.08.2013, 20:49
#3
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Заштукатурить!
а перед штукатуркой не забыть убрать бездумно складированные стройматериалы
TK вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 20:50
#4
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Обследование... и решение об усилении...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 20:51
#5
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Инъектирование трещин специализированными ремонтными составами (типа систем «Пенетрон», «Schomburg», «Basf»), с подбором состава и технологии производства работ в зависимости от ширины и глубины раскрытия трещин.
Карты расстановки инъекторов, участки расшивки трещин обычно расставляет подрядчик от производителя составов.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 10:11
#6
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Привет, Regby!
Как известно, правильная постановка вопроса уже содержит в себе половину ответа. С какой целью хотите вести борьбу с трещинами? Если из эстетических соображений, то просто заштукатурить-закрасить, если после снятия нагрузки трещины не закрылись и Вы боитесь, что работа арматуры в пластике может повлиять на работоспособность конструкции, то нужно усиливать плиту.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 13:24
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
если после снятия нагрузки трещины не закрылись и Вы боитесь, что работа арматуры в пластике может повлиять на работоспособность конструкции, то нужно усиливать плиту.
В железобетонной плите кроме арматуры присутствует бетон... если потекла арматура (а, у нас, как правило, сплошь и рядом переармирование), то по бетону потом может плиту срезать... при этом резко, как бритвой...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 14:07
1 | #8
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Подвесными потолками.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 14:47
#9
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Как вы решаете подобные проблемы? Что с этими трещинами можно сделать такого интересного и эффективного?
Один раз были проблемы с серьезным фундаментом, нанимали для обследования НИОСП им.Герсеванова и "лечили" в строгом соответствии с "рецептом".
TVN вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 18:33
#10
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
В железобетонной плите кроме арматуры присутствует бетон... если потекла арматура (а, у нас, как правило, сплошь и рядом переармирование), то по бетону потом может плиту срезать... при этом резко, как бритвой...
Мне представляется, что такие страхи сильно преувеличены. Ведь это обычная практика, когда допускают перераспределение напряжений в ж.б. конструкциях уповая на образование пластических шарниров.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 19:25
#11
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Ведь это обычная практика, когда допускают перераспределение напряжений в ж.б. конструкциях уповая на образование пластических шарниров.
То, что Вы говорите, не "обычная практика", а теория, применимая для статически неопределимых систем для выравнивания моментов... В случае статически определимых систем, при образовании пласт. шарниров наступает обрушение... При этом, пластический шарнир "работает" при условии правильного армирования... (См. любой учебник ЖБК...начальный уровень!).
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 19:31
#12
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
В случае статически определимых систем, при образовании пласт. шарниров наступает обрушение...
Разговор идет о статически неопределимой системе:
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
В плитах перекрытия монолитного здания образовались трещины.
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
При этом, пластический шарнир "работает" при условии правильного армирования... (См. любой учебник ЖБК...начальный уровень!).
Я ничуть не сомневаюсь, что топикстартер знаком с учебниками ЖБК начального уровня и не подвергаю сомнению, что он выполнил все условия правильного армирования.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 20:13
#13
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


DK+ В таком случае, дай Бог удачи и терпения...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 13:25
#14
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Вопрос параллельный. Как оценить раскрытие трещин, а также качество залитого бетона при плите по профнастилу?

Есть такой термин - ремонтопригодность. Т.е. при проектировании должны быть приняты во внимание требования ремонта, техобслуживания, диагностики и т.д.

Спасибо.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.08.2013 в 13:57.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 13:43
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Как оценить раскрытие трещин, а также качество залитого бетона при плите по профнастилу?
УЗ? А вообще, трещины в бетоне по профлисту - это менее страшно ж. Проницаемость не падает, сохранность арматуры - тоже наверняка нет...
 
 
Непрочитано 25.08.2013, 13:51
#16
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
трещины в бетоне по профлисту - это менее страшно ж
Это почемуже? Проницаемость и сохранность арматуры это мелочь. А вот высота рабочих зон сечения посерьёзнее. Да ещё когда изменяются прогибы, а там ни чего не видно.

Экономия при возведении значительная - это неоспоримо.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.08.2013 в 14:00.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 10:37
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DK+, Привет. Перекрытие нагружено до того как бетон набрал прочность - обычная история при строительстве. Залили плиту - через пару дней сняли опалубку и складировали кирпич/газобетон, плита от такой грубости начала трещать. Увидели, настучали по шее прорабу, материалы убрали. Трещины остались... Речь о пластике в арматуре скорее всего не идет, но с трещинами надо что то делать. Обработаем их ремонтным составом. Всем Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 11:11
#18
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Перекрытие нагружено до того как бетон набрал прочность
А вот это меня уже беспокоит. Что в таком случае произошло с бетоном сжатой зоны?
DK+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 11:36
#19
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DK+, визуально ничего. Плита деформировалась, образовались трещины в растянутой зоне. Нагрузку сняли, трещины не закрылись.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 12:06
#20
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Regby, по моему разумению, для образования незакрывающихся трещин в растянутой зоне должна либо арматура потечь, либо бетон сжатой зоны претерпеть некие пластические деформации. Второй вариант мне не сильно нравится, поскольку я не понимаю что произошло с бетоном и как произошедшее повлияло на его прочностные характеристики.
DK+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как лечат трещины монолитных плит перекрытий

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен swell{d} Конструкции зданий и сооружений 30 22.05.2013 16:47
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00