| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Здание с фундаментной плитой и сваями по одной ее оси
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2409
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
какая причина перемещений, и развиваются ли они со временем? 25мм- что тут критичного? - вот только не пойму - перемещение без крена? - тогда это сдвижка массива. А сдвиг держать - лучше сваи возле здания, и ростверк по сваям враспор с плитой, создав шов вертик "скольжения"
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Сделай под консолью у края стойку и делу конец! как ты будеш опирирать между этажную площадку лестницу на что если там не будет промежуточной балочки!
расчетную схему выложи! И потом как поведет себя фундамент? (Свая жесткая а остальное упрогое основание) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Цитата:
что-то идея не понятна. под консолью стойку-это ж -менять расч схему существующей конструкции? или вы о другом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 4
|
В том то и дело, что ни стойку у края, ни плиту в направлении консоли нельзя выпустить ввиду расположения там фундамента под смежное здание: металлокаркас с кранами по 50 тонн грузоподъемностью. Свая висячая, замоделирована с лобовым сопротивлением КЭ 56 и боковым с Сz.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
Не одна консоль (тем более 3,0 метровая) в между этажном здание не выдержит лестничную площадку (либо колону надо делать очень мощную) Цитата:
Я не считал не разу висячаю сваю, но думаю лобовое сопротивление у неё должно быть совсем минимальное Offtop: (а то и ноль) а работает она в основном от бокового сопративления грунта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
неплохо было бы схему располож. плиты и фунд-в соседнего здания глянуть - может и можно найти варианты. блин, только сейчас увидел- это только расчет))). тогда в чем проблема-ставьте плиту на сваи и нет проблем. или облегчайте лестницу - а то нагрузил край так, что аж грунту поплохело)
Последний раз редактировалось 4245, 24.09.2013 в 15:32. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры? | depak | Основания и фундаменты | 161 | 25.01.2020 11:26 |
Жилое здание коридорного типа и секционного | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2014 11:41 |
Продухи под фундаментной плитой | asiento | Основания и фундаменты | 3 | 17.02.2013 14:45 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |