Передача давления на грунт из скада в Кросс ошибки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Передача давления на грунт из скада в Кросс ошибки

Передача давления на грунт из скада в Кросс ошибки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2013, 00:10 #1
Передача давления на грунт из скада в Кросс ошибки
iury Belgorod
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 4

Добрый вечер. При расчете в скаде перед импортом в Кросс, пишет ошибку в протоколе расчета. Проанализируйте схему пожалуйста. Схему прилагаю. И необходимо в скаде проводить расчет с назначением коэф. постели плите перед импортом в программу кросс??? Спасибо.

Вложения
Тип файла: rar фунд. плита 38х43м (г.В.Луки).rar (20.7 Кб, 54 просмотров)

Просмотров: 3095
 
Непрочитано 07.10.2013, 00:13
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


схему в SDATA
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 05:38
#3
iury Belgorod


 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 4


Схема находится в SDATE. Хотелось уточнить, перед тем как импортировать плиту в Кросс надо ли ее просчитать в скаде для того чтобы нагрузки приложенные в скаде учесть при расчете в кросс ??? Если нужно то какой коэф. постели принять на первоначальном этапе? Я попытался просчитать схему мою в скаде, но протоколе расчета есть ошибки не пойму почему. Просьба проанализировать схему и дать замечания. Спасибо.

Последний раз редактировалось iury Belgorod, 07.10.2013 в 05:50.
iury Belgorod вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 08:10
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от iury Belgorod Посмотреть сообщение
надо ли ее просчитать в скаде для того чтобы нагрузки приложенные в скаде учесть при расчете в кросс
Конечно!

Цитата:
Сообщение от iury Belgorod Посмотреть сообщение
Если нужно то какой коэф. постели принять на первоначальном этапе?
Nobody knows. Поищите тут - целая статья есть.

Цитата:
Сообщение от iury Belgorod Посмотреть сообщение
но протоколе расчета есть ошибки не пойму почему
Вот с ними сначала надо разобраться значит. Посмотрю вечером, как время будет..
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 13:18
#5
iury Belgorod


 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 4


Что-то я в той ссылке не нашел темы про коэф. постели.

И всетаки подскажите пожалуйста перед тем как перебрасывать фундаментную плиту в кросс с каким коэф. постели ее посчитать в скаде для учета нагрузки скадовских в кроссе.
iury Belgorod вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 13:19
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


iury Belgorod, вес здания деленный на площадь фундаментов. Для первого шага подойдёт.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 13:24
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от iury Belgorod Посмотреть сообщение
Что-то я в той ссылке не нашел темы про коэф. постели
Плохо искали)
А еще
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Передача давления на грунт из скада в Кросс ошибки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача давления на грунт из SCAD'а в Кросс rad Расчетные программы 25 22.02.2018 11:07
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как задать в КРОСС грунт "Щебень"? Yakut SCAD 2 14.03.2014 15:24
Вычисляем коэффициенты постели КРОСС, ГРУНТ p_sh Прочее. Программное обеспечение 17 29.12.2006 14:27