Уважаемые коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой: при монтаже металлического каркаса здания ряд колонн смонтировали с отклонением в уровне оголовка от проектной оси до 8см. Заказчик просит проанализировать ситуацию. В колоннах запаса практически нет. Возникает потребность достаточно точно рассчитать изогнутый стержень (в предположении, что колонну подтянули при монтаже). Стержень смоделирован по дуге, посчитан в Robote. Результат статического расчета: картитнка 2. Результат расчета с учетом геометрической нелинейности стержня: картинка 1. Справа изгибающий момент возникающий от перемещения конца стержня на 8см (монтажники подтянули колонну)
Выходит следующий вывод: Моменты в заделке от "натяга" колонны и от воздействия вертикальной силы на кривой стержень компенсируют друг друга? Не слишком ли оптимистично получается?
Прошу подскажите как можно расчитать изогнутый стержень аналитически (в рукопашную) для проверки результата?

Изображения
Тип файла: jpg Clipboard01.jpg (43.2 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: jpg Clipboard02.jpg (38.1 Кб, 373 просмотров)

Просмотров: 1876
 
Непрочитано 22.10.2013, 15:32
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ascota,
А у вас момент не знакопеременный?
По идее получается сделали преднапряжение, как себя чувствуют конструкции сверху, получившие дополнительное растягивающие усилие?
А предельные отклонения при монтаже не читали? может в норму влезете)
Мое мнение - частичный демонтаж (изменить угол подкладками и подливку заново сделать думаю вполне реально)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 15:59
#3
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
2. Результат расчета с учетом геометрической нелинейности стержня
ascota, роботовскую схемку бы
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 16:49
#4
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


В нормы это безобразие, конечно, не влезает. Усилия в покрытии не большие т.к. чтобы отогнуть колонну на 8 см. надо приложить всего 180 кг. (колонна труба 377х6)
Суммарный момент получается в середине колонны, и сильно не превышает предельный.
Решать будут усилением.
Есть сомнения по поводу полученной Роботом эпюрой для криволинейного стержня. Хорошо бы проверить как-то. Схемку прилагаю.
Вложения
Тип файла: rar Чертеж!!!!.rar (103.3 Кб, 38 просмотров)
ascota вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 18:05
#5
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Возникает потребность достаточно точно рассчитать изогнутый стержень (в предположении, что колонну подтянули при монтаже). Стержень смоделирован по дуге, посчитан в Robote.
Моделировать по дуге нужно нагрузкой или смещением верха для того чтобы напряжения суммировались. У меня получился момент картинка 1. и Напряжения картинка 2
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-22_180413.jpg (20.4 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-22_180457.jpg (44.8 Кб, 269 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 12:22
#6
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Прикрепите пожалуйста Вашу схемку. Что-то не разобраться что к чему.
ascota вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 12:34
#7
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ascota, у меня робот 2014
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет изогнутой колонны

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Расчет раздельной колонны МК Alexandra Isupova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2012 21:42
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30