| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Открытая складская площадка для хранения металлических ферм на заводе
Конструктор (МК)
Львів
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 456
|
||
Просмотров: 7353
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Стенды (ж.б. покрытие, выверенные столбы, опоры и т.п.) обычно делают для укрупнительного монтажа на месте работ. Слева собирают, а справа устанавливают.
Вам стенд не нужен. Вам нужен открытый склад или склад с навесом (по желанию и возможностям, второй, конечно, лучше) на ограниченный период хранения (?несколько месяцев?). РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ Цитата:
Цитата:
Пока для себя полагаю так. Стальные фермы хранятся транспортными пакетами на деревянных поддонах/опорах. По мере необходимости пакет раскрывается и достаётся по одной ферме. Вертикальное положение при хранении вроде бы рекомендуемое, а не обязательное. Последнюю ферму в пакете придётся удерживать вертикально временными столбами/опорами. Покрытие склада - уплотнённый грунт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.11.2013 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Тему переименовал более правильно.
Нашел интересный аналог для ЖБ конструкций. Делаю похожую конструкцию. Всем большое спасибо за помощь. Иногда возникают простые на первый взгляд вопросы, но времени на поиск в интернете ответа на них уходит очень много. Последний раз редактировалось beholder, 16.11.2013 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
ГОСТ 23119-78 Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия
« … 6.2. Фермы (отправочные элементы) должны транспортироваться и храниться в рабочем положении. При этом фермы должны опираться на деревянные подкладки, устанавливаемые вблизи узлов, толщиной не менее 50 мм при транспортировании и не менее 150 мм при хранении ферм на строительной площадке. Длина подкладки должна превышать ширину нижнего пояса ферм не менее чем на 100 мм. При транспортировании и хранении должна быть обеспечена надежность закрепления ферм и сохранность их от повреждений. При транспортировании отправочные элементы ферм должны быть соединены в пакеты. Масса пакета должна быть согласована с потребителем и не превышать 20 т. Монтажные прокладки должны быть соединены в пакеты проволокой… » или ГОСТ 27579-88 ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. Технические условия " ..... 1.6. Упаковка 1.6.1. Полуфермы и средние части ферм следует соединять в пакеты при помощи кондукторов, изготовленных по рабочим чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Стойки, прокладки следует увязывать в связки проволокой по ГОСТ 3282-74. Увязку проволокой проводят не менее чем в 2-3 оборота с плотной укруткой концов. Масса пакетов и связок должна быть не более 20 т, если иная масса не оговорена в заказе. Пакеты и связки должны иметь маркировку, содержащую данные об упакованных отправочных элементах ферм (номер партии, пакета, условное обозначение марок элементов в соответствии с п. 1.2.4 с указанием обозначения настоящего стандарта, число элементов, массу). 1.6.2. Кондукторы пакетов и увязка связок должны обеспечивать надежное положение отправочных элементов конструкции, исключающее их повреждение и перемещение внутри пакета и обеспечивать безопасность при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. … 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 4.1. При транспортировании и хранении запакетированные отправочные элементы ферм должны быть поставлены в рабочее (вертикальное) положение и опираться не менее чем на две подкладки, установленные в крайних узлах ферм. Подкладки должны быть длиной больше ширины пакета не менее чем на 200 мм, шириной не менее 100 мм и толщиной не менее: 50 мм при транспортировании и 150 мм при хранении ферм на строительной площадке. 4.2. Условия транспортирования и хранения (за исключением болтов, гаек и шайб) при воздействии климатических факторов должны соответствовать группе Ж1 по ГОСТ 15150-69. Хранение болтов, гаек и шайб - по группе Ж2 ГОСТ 15150-69. 4.3. Элементы ферм, упакованные в соответствии с пп. 1.6.1, 1.6.2, транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта, и условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР …. » |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия | aleks_key | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.06.2010 15:50 |