Непрочитано 04.12.2013, 14:32 #1
Мероприятия для предотвращения размыва фундамента приаварии на трубопроводе.
sin metalurga
 
геодезист
 
Воронеж
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 51

Добрый день . Вся та же проблема -в стесненных условиях необходимо прокинуть тысячную трубу водоснабжения рядом с фундаментом.Чтобы фундамент не размыло при прорыве трубопровода-СНиП рекомендует применять меры , а какие...в футляре не проложить изза отвода и переходов...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
для форума.dwg (79.3 Кб, 1062 просмотров)

Просмотров: 4804
 
Непрочитано 04.12.2013, 14:59
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Это попадалово! Мероприятия будут дороже трубы. Делал под защиту от магистральных труб "стенку в грунте", как экскаваторную, но чаще буросекущиеся сваи. "Стенка", как с одной так и с двух сторон от труб была. Задавливаемый шпунт "ларсен" не пройдет - стыки воду не держат - в песках возможна суффозия, да и грунт в подошве фундамента меняет свойства. Московский водоканал, как в вашем случае, требует данную конструкцию. Уговорить на что попроще, очень сложно.
Были случаи, у жилых домов, в моренных суглинках обходились завинчиваемыми трубчатыми сваями, но маг.трубы лежали до строительства домов и не на таком близком расстоянии.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:03
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ну проложи не в футляре, а в канале, защити фундаменты шпунтом, предусмотри цементацию грунта под фундаментом, подними трубу и сделай её обваловку или обогрев, измени трассировку, примени нано краску, наконец.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:54
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


В результате подмыва из трубы теплоснабжения 250 мм, проложенной рядом с домом (по "объективным" стесненным условиям) в нашем городе рухнул подъезд жилого дома. Да не просто рухнул, а сполз по откосу в реку. Ночью, зимой. Посадили гл. инженера тепловых сетей и ГИПа. Хотя "мероприятия" были.

В результате подмыва из трубы водоснабжения 1000 мм в ту же реку сползли 15 гаражей, вместе с машинами. Тоже прокладка в стесненных условиях. Ну, тут никого не посадили, списали на непреодолимую етицкую силу.

Так что "шибко крепко думайте". Мероприятия, конечно, можно предусмотреть, но они будут очень дорогими и ненадежными. "В случае чего" непременно обнаружится что-то, что "должны были предвидеть".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 11:49
#5
sin metalurga

геодезист
 
Регистрация: 26.03.2013
Воронеж
Сообщений: 51


есть ли нормативы по защите фундамента от размытия грунта? если нет то и трубы нет....
__________________
На разведку в болото идут налегке
sin metalurga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Мероприятия для предотвращения размыва фундамента приаварии на трубопроводе.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мероприятия на осенний период для предотвращения аварийных ситуаций на строительной площадке xzotx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.09.2013 18:51
Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе. Тимур117 Основания и фундаменты 7 18.01.2008 07:55