Существующее покрытие пролет 3.33м, профлист Н75-750-0.8. При проектировании и строительстве не был учтен снеговой мешок. На данный помент нагрузка 600кг/м2.
1. Заменить на другой профлист Н114.
2. Добавить прогоны.
3. Можно ли как-то усилить профлист?

Последний раз редактировалось Отвес, 25.12.2013 в 17:57.
Просмотров: 4424
 
Непрочитано 26.12.2013, 09:48
1 | #2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


2. Добавить прогоны.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 09:57
#3
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
2. Добавить прогоны.
+1
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 12:35
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Добавить сверху еще такой же профлист.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 13:20
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
2. Добавить прогоны.
и еще бы балку проверить - куды они опираются
forass вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 13:35
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
и еще бы балку проверить - куды они опираются
Offtop: И еще бы фундаменты проверить- куды они....
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 14:54
#7
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Вот схема...в 1-ом и в 3-ем пролетах доп. прогоны добавил (сечение еще не подбирал).
Вопрос что будет с фермой? Она существует уже. После доп. прогонов как работать она будет.
И можно ли так добавить прогоны? Вся конструкция сварена в стык.
Вложения
Тип файла: rar Доп. прогоны.rar (4.5 Кб, 78 просмотров)

Последний раз редактировалось Отвес, 26.12.2013 в 15:03.
Отвес вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить профлист

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перекрытие в актовом зале. Профлист как несущий элемент перекрытия? Сергей Караваев Металлические конструкции 28 26.12.2013 15:42
Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800 ILIA_ACT Металлические конструкции 23 13.08.2013 12:26
Ростверк не проходит на продавливание AVO Основания и фундаменты 12 20.05.2011 11:18